由于电流互感器在正常运行中,二次回路接近于短路状态,一般认为无声,电流互感器故障时常伴有声音及其它现象发生。当二次回路突然开路时,在二次线圈产生很高的感应电势,其峰值可达几千伏以上,危及在二次回路上工作人员生命和设备安全,而且高压可能电弧起火。同时,由于铁芯里磁通急剧增加,达高度饱和状态。铁芯损耗发热严重,可能损坏流变的二次绕组。此时因磁通密度增加引起非正弦波,使硅钢片振动极不均匀,从而发生较大的噪声。6 o8 s+ `% i1 F+ [8 y) P
% p8 f5 \& ^- P; _2 d
一、电流互感器在开路时的处理
4 f: M- z6 x4 L! X9 j  I如运行人员发现这种故障以后,应保持负荷不变,停用可能误动的保护装置,并通知有关人员迅速消除。8 c1 A5 P# i6 z

8 w( c- X$ P6 \1 U  \. F二、电流互感器二次回路断线(开路)的处理, h0 f3 X# [0 A+ r( M2 k* p! f1 r
1、异常现象
3 V3 a3 A& v/ W5 u6 u(1)电流表指示降为零,有功、无功表的指示降低或有摆动,电度表转慢或停转。
- ?$ t$ y4 O# N% g" M" Y(2)差动断线光字牌示警。
* H9 y6 R3 J/ d, L3 ?1 K4 @& `/ M(3)电流互感器发出异常响声或发热、冒烟或二次端子线头放电、打火等。7 y- X2 l5 U/ m6 D
(4)继电保护装置拒动、或误动(此现象只在断路器发生误跳闸或拒跳闸引起越级跳闸后,查故障时发现)。0 M# _0 ?# Z$ [- u  H5 i- P7 e1 J
2、异常处理; B4 J' G6 U/ J8 t
(1)立即将故障现象报告所属调度。
9 j2 X+ g& |. y+ z( w4 s2 Q(2)根据现象判断是属于测量回路还是保护回路的电流互感器开路。处理前应考虑停用可能引起误动的保护。8 U" f- j6 x! f9 H: N$ {! D
(3)凡检查电流互感器二次回路的工作,须站在绝缘垫上,注意人身安全,使用合格的绝缘工具进行。5 p& x/ Z7 ~* _' J1 _+ q5 b
(4)电流互感器二次回路开路引起着火时,应先切断电源后,可用干燥石棉布或干式灭火器进行灭火。
9 q) |& I0 H% X* ~3 L3 l 1 e  u! j4 u% s
三、电流互感器本体故障
4 y* E& V% w0 U: F$ b; e5 U4 f电流互感器故障有下列情况之一时,应立即停用处理:
, C, V& M( `; q5 k4 U(1)内部发出异声、过热,并伴有冒烟及焦臭味。
9 e& v2 n  A2 z+ h5 ^* g& h& R* D* Z(2)严重漏油,瓷质损坏或有放电现象。, D$ j' V2 X& H. O) |% G( G5 C/ J
(3)喷油着火或流胶现象。
9 J: N( \9 p" c8 B, ~  _(4)金属膨胀器的伸长明显超过环境温度时的规定值。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-1 09:20:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-1 09:26:56 | 显示全部楼层

回复 #2 gareth 的帖子

请问差动保护:差动速断和差动动作跳变压器吗?CT开路后他怎么动作,是闭锁吗?6 K, A- C. {- d
# Q$ s% w, G- t7 g
   谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-3 10:54:22 | 显示全部楼层
学习楼主,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-10-29 17:21:29 | 显示全部楼层
    谢谢,经验一定要好好学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-11-3 20:59:29 | 显示全部楼层
    收下了,感谢楼主共享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-30 18:43
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-11-8 11:36:21 | 显示全部楼层
    差动和速断动作后都跳变压器高低压侧断路器,CT有断线既开路闭锁功能.通常微机保护通过判别电流实现,若有两相电流正常,而另外一相却为零,即认为该相CT断线.此时变压器保护屏上CT断线指示灯会亮.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-9 00:51:23 | 显示全部楼层

    复习

    复习一次,谢谢楼主!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-2-20 11:03:20 | 显示全部楼层
    谢谢,我又进一步了解了电流互感器知识
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-11 14:28:50 | 显示全部楼层
    非常实用的运行学习资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-20 13:21

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表