10kV变压器这样安装是否符合规范?

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-1 16:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
容量为400KVA的 4 Y( k" N/ G2 w9 T% H0 n! G4 H2 N
            2、计量方式采用的是高供高计& d* F/ G& W0 ~& m$ M: m! J4 L  y
, S9 r/ @4 `- f6 M+ d! K- A/ @
            3、选择PT变比20/5A为计量装置的计量变比0 J! V7 Q+ b5 K
            4、主要设备有:6 e( z% }# ^/ i+ I
设备名称                        规格型号                  单位      数量
6 g1 u  W' V6 s: L$ T10kV真空断路器        GW32-12/T/630DG-20        台        1( Q! h+ W% S' ?) i! u2 J
10kV令克                    RW11-200A/10kV                        只        6, O0 _4 F4 Q' v, h; k& d2 t
氧化锌避雷器        YH5WS-17/50                         只        60 v9 R1 a& Y- E0 {
低压户外开关        600A                                        台        2
7 Q& ]+ G1 ^; n9 W$ m) a8 C& ~户外无功补偿控制柜        120(8回路)                   套        1
6 D1 t# @7 c+ Z( s" N4 b# A10kv三相三线高压计装置 LSJWH11-10  20/5 10/0.1          台         1
; }, F8 H0 X6 K. e低压户外开关          600A                                         台        25 `3 l8 V% L1 m+ D
电流互感器        LMZ1--0.66 500/5 0.2级                    只        15 \8 w+ L" f5 f# ~* q. Z1 \2 G8 \
    请各位点评下这样安装的优点和劣点?$ k0 ^: b* ]) a% ~6 R

( H. f# H# ~( U1 p* m- N7 i: L IMG_3792.jpg IMG_3796.jpg IMG_3793.jpg IMG_3794.jpg IMG_3795.jpg
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-9 23:09:30 | 显示全部楼层
呃。。。避雷器这样装,如果炸了的话线路很容易接地的~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-13 15:44:54 | 显示全部楼层
不錯不錯~4 c. P5 z& @- j5 a: y: F
頂一個
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-17 08:28:59 | 显示全部楼层
問一下喔
9 f: Q7 D) K8 ?8 p8 L如果還需要工作車或梯子才能到達上面的櫃子的話
) d8 V! B6 z! X9 d為什麼箱子還要設計的那麼突兀
. {$ |1 V; w$ r3 w# ~! h2 ?* y5 K+ G箱子放在下面就好了吧 1 E5 v2 [& O5 I" t
方便操作維護又安全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-30 06:55:13 | 显示全部楼层
参考参考啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-31 11:44:38 | 显示全部楼层
1、户外计量器使用起来问题多多,建设要么低计要么加电房高压柜。: J/ v- x/ \: V; Q0 n2 d0 O
2、电表、低压箱建设座地,水泥硬底化加护栏。
! @" B% h5 F% @3、315KVA及以上、永久用电的我们这边一定要入电房。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-2 17:34:12 | 显示全部楼层
路过 围观一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:26:02 | 显示全部楼层
回复 2# 夏天的风 5 a2 e7 b1 C) C" U

; a/ o/ T0 k+ G; e" [) J* b  U# ~8 g7 T! t
    嗯,谢谢你提醒,有什么好的办法吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:50:02 | 显示全部楼层
回复 6# lz7771 8 M/ t: \% o8 D7 B8 ]
; q  `4 U/ [1 L7 s: K; P

. n3 @& W2 L/ x    这个是施工临时用电的,不是永久的0 ]& i  T. k# S8 r
但不知道户外计量会出现什么问题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-6 14:43:33 | 显示全部楼层
我们这边接地线一定要规定为裸铜线呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】