计算下图系统f点短路时的以下数值:

(1)+ [* A; w& O! d* P' W5 W
f
点三相短路时的短路电流起始值I”f,冲击电流im,最大有效值电流IM(取Ta=0.05s)

(2)
- j8 `; }* V0 N2 u
f
点单相短路接地时发电机母线A处的线电压。

系统图

系统图

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:22:45 | 显示全部楼层
未命名1.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:24:02 | 显示全部楼层
未命名2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:25:20 | 显示全部楼层
回复 3# 佳佳
% Z" b! {% r1 J0 I* u* q3 X) h3 c/ {0 f; z# Y3 @3 A" t9 q- a

* L8 ~3 S+ k# \7 p' C+ a    未命名3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:26:25 | 显示全部楼层
未命名4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:45:51 | 显示全部楼层
BPA源文件dat. Z1 M1 O0 r; ]( C/ s# q! x
(POWERFLOW,CASEID=短路计算,PROJECT=例题分析)& D, w/ E4 _1 G* k% o) R
/MVA_BASE=60.\
8 ^3 h3 e; h6 U. l/NETWORK_DATA\ & u9 W, j& e1 V* b
B     节点1   10.5 ' ~6 }9 t% `7 N
B     节点2   37.                                                9 \5 S) |( G6 q, o
B     节点3   230.                                                % M* J& |4 o; w, W! Z; v% K2 ~& I' `
BS    节点4   230.                                       1.      
/ ]- _/ }" N2 ~% m: qB     中性点  1.                                                                                             
# V8 [  m0 B+ E7 t; WL     节点3   230. 节点4   230.             .0726                              
3 U0 [) {- [) e% t$ r, VT     节点1   10.5 中性点  1.               -.005             10.5 1.           
2 y. _9 p( b8 p( A) IT     节点2   37.  中性点  1.               .065              38.5 1.           
. S+ k* F1 j5 ]: hT     节点3   230. 中性点  1.               .125              242. 1.           
2 L0 _! m& G0 d# _$ ]6 H1 W( R) Z1 A# B(END)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:46:57 | 显示全部楼层
SWI源文件
- W* n6 N8 t# |% o. T: Y, ZCASE 短路计算                                                                  
5 w- U; P+ }) {. l6 u& WM  节点1   10.5 10.   .85            .1833
) T2 t: z, g- U+ D( E1 k7 W. J.M  节点4   230.                      .0001: @9 F- S7 r0 C2 j  }
MC 节点4   230. 99999.              .0001                                       
4 g" R! [8 @# ~! [9 k3 [99
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:53:40 | 显示全部楼层
以上用BPA计算得到的三相短路电流与手算有很大的误差,反复推敲觉得问题出在无限大系统如何表示的问题上,经试验无限大系统填MC卡表示时只填发电机动能为9999.程序会提示错误的,所以希望大家帮帮我解决这个问题~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层
潮流文件中(B卡)发电机节点似乎没有安排有功、无功出力(看不到图,不知说的对不对)
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 13:47:41 | 显示全部楼层
回复 9# 半路出家
  |  I) y) L5 a7 e2 O不基于潮流计算短路电流,发电机有功、无功可以不考虑。