三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 + [0 ^2 D" C$ m) B8 G8 C
( K5 u0 f8 A+ d8 @, j& y. c, L李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) 2 _$ o8 ~# ?' K( b R) `2 X+ q& a
7 c0 |; C, T* O* z" c. K: J
" j) @1 w% t b7 u0 ^1 p$ H# r) C }; F; g: A/ x
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
1 a. {, N8 a5 R0 \# i
, x) v- \; \% F% ^+ B& M- e& ?3 l三相负载失衡有以下两种可能:) h5 `4 k0 A, f
/ G+ {. R( F0 I8 K(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
. }9 j. x6 g" d: s
2 A! u, l& `3 N! z# W# R(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 5 h0 I7 K. a5 C: x
4 G& C) l( C' z+ M- F6 ]
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
' d0 i$ x( X1 l% w; Y; f8 Q. k( M0 w% U; M+ q" C( F
. ?4 h% Y9 ?' d+ @
- a/ t4 w4 K8 k
! Q0 ~4 a2 o3 h2 W% c" N6 X图1 三相四线制实验线路图
, x0 C% r0 o0 h# ]$ }0 S. @1 ` c A# g- r1 j
- M* H* ^; o( R- ^; B |& c7 Y, {1 c
- U/ ?' g7 t6 T; q图2 电流电压相量图 & H. r( C- p# x: o4 q* R3 ^$ e1 y
6 ]/ i( u. c8 i4 D) S5 Y) N2 n6 Z
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
0 V0 w. B2 E7 D# u, L2 L* R8 z2 n3 R' _* I% @
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。% G: z/ a, \) }7 I0 A ]& m
; A4 m# F O: \# ^1 p4 p) t向量图如图2所示。6 n' A' G- h5 J- Y& i0 h/ ^9 v) P* ^
0 g$ y" S0 v" c* M2 x|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
0 j2 a4 d9 L; w" X4 {# J; n# O$ u/ S9 J' { e" Z9 T
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
( T X8 L) U* Y+ V+ V8 m. F8 ?4 F* m: U
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 ( _* B0 B! g% T: k, i& g
0 J% }0 t9 n8 v' ~9 `: X" j, p, B(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
& Q# P5 `+ u' C* e b4 G0 y( }' a% `, m* r. _" C& W% ~
向量图如图3所示。 0 ], Y5 X% x; J5 H4 q
. M$ L- c. A$ @8 T" c
- |9 n5 A6 n9 S* n: w- q5 D6 z& P7 T# S0 S; w7 k" K, k' T' ]
7 @3 y3 N+ k6 t9 ~. u- ?! B% X8 U' [# k图3 电流电压相量图? / \+ j# `/ f9 s
/ K. T' n' i* B2 R* G" e
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
/ q; q9 M2 k3 m7 e& B
5 r" Q# v3 L9 E8 Z* M3 _ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A7 J& K1 {7 K, {) C2 G
! f' h L. y- x& Z
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。0 F* k: U$ q0 U. ~
5 T8 f) W- q2 u* Z以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
2 M) G$ W% \8 v d# J5 n
B2 Q* [& O) i, X# Z; W% n+ C/ X% g因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
7 ^& Z/ `8 O' p: J; n+ j三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
. ]: X0 h' D9 J; `2 }% T& F6 Y" f# s" ~6 J
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
1 H" [$ p7 \+ z9 p0 h! G; a3 a1 L
( q/ b+ L0 x4 i1 r: ^, U3 o 2 ?: ~( B4 K/ j5 e+ c& h' V' F. Z
5 x, |" N. X( |$ d% u4 O在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
1 a/ {5 T4 U0 C) s- S) x- m- t" K! }$ O1 L; A9 r. \, x- P
三相负载失衡有以下两种可能:% a9 U2 J7 x$ @4 L' ~* H+ L, P
0 [* C! J1 T2 r4 v9 ^+ M(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
5 N* P1 N2 }1 y. b
7 ^& s( N, o% y7 K2 q0 Z(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
9 z/ d, H; w9 Y3 j. |0 W3 J; a( ^0 j3 ]% l, l5 z
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 ( m! z7 H$ [+ ?/ n
/ H6 n; i& o. d& g 2 ]/ C) `& c9 P$ Q7 X
+ @) G0 \: ]/ w' x E- j/ D
0 [, ]9 t: @; D6 ^. Z图1 三相四线制实验线路图 + v5 C7 B R+ Y- A; C
& a8 ]$ I* ~8 `5 Q5 e' W2 r& R
4 Z" [0 `9 Q% b* w' X% b9 Q
& r q5 N3 _' b* k7 F$ |) c6 H
图2 电流电压相量图
" \3 v& ?9 K* W0 ?# i' D1 q! T6 ] W3 |9 J8 G7 F) }
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
' B/ H. \; p% C: e9 A9 v
* M% ]/ i: u, ]" \* @ @(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。% J7 X. p3 B% ~
# a" Y, w# c2 f1 ~9 H
向量图如图2所示。* E! o. r& R' t, R( b% N
9 \9 j; u- P' `% K|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
1 ~: T* N1 K1 `" H6 e( y k7 a0 B( c: c4 k. x' M5 Z# x
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。( ?, R# L4 q, j+ U3 d: G/ w
, r# f1 b# J9 N x, f; j/ G9 }理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 : C' n5 H q/ S
( a* f, E) g: N9 j) W( e
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
2 k( z* Y ~: M& \2 K9 h" O, V% X5 _: {/ Z: f, g
向量图如图3所示。
0 P: S2 T* T3 k: F5 n% z0 m! L9 K |) [# C
& D/ T. u1 x, f. O, M! E2 ]8 {9 z1 _: V$ Y- o5 r. i. v, M6 B% i
1 c: F( G$ u% j图3 电流电压相量图? , A( e4 ?& _8 D; S8 v
! N, F* s( l: C+ E6 g& c|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
" S4 A# `! U/ r& r6 t* Z7 K
# X: d" V+ `$ T: [: c5 T- ^ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A% ^7 z' ]3 N; I/ q& Y
5 ^# M0 n8 b/ Y8 I3 P" N由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。% d5 h" }+ F Y. L) Q$ w/ l
^( h9 `/ y: B* ]$ q. q6 I
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
/ A$ }7 ?( X9 ]: U* E
8 L: @2 l8 x4 ?; m因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。: u4 d1 A1 h+ ]
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
0 N, b1 J. h# d# F/ H9 |+ r( N& y
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
+ P. @* m. x5 B& B2 s
! l5 @( D7 m: @) c& `( Z 0 y2 j" o. N5 S \7 k
) h$ B1 K# K2 R! Q' w8 v
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
/ C3 e( f F/ y! S4 l; b. g% r6 U9 [) _# X( O4 L0 ~
三相负载失衡有以下两种可能:$ C5 h4 J1 Z7 J6 d6 M: j. f
8 _0 f! r C9 ^8 r* z. I% }2 y1 _(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
) j$ C2 x, Y2 Y2 r' y$ F2 h
( p* O' {% j5 l( @8 q( s(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 4 k1 E* _" s# q* Y
' g" ]7 J* }: K; w& [# u在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 4 p/ D. d& t/ t
6 u0 ]# ]1 [4 J% m" j: {7 ~' U
# S; v4 J7 p/ z1 r2 n
" Q7 f# A! N" I- C8 b) J- [: y7 z
" U+ r7 y% ?& p1 z
图1 三相四线制实验线路图
+ G( G2 T7 y4 v; y6 }5 \' H2 Y0 o$ B; R' Z F( @5 D" N
2 f' S R, ^2 V; S+ K
/ B) g5 x) p; D- K- f0 e3 U5 b; L$ I( P9 o; [8 V
图2 电流电压相量图
- _2 d4 ?1 R! \) R g b
1 e2 @4 e; M5 T3 ]( I& |' i) P5 U' }为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。4 z# Z3 I: f, l! H: w
# b1 F T& ?5 l(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
1 ^( c! w# l S9 K e! Y% D: x7 D; |- M/ J$ y: u( M! q! O8 h. u" G
向量图如图2所示。
; q* } q# a. K# l9 ^0 j9 c! y' d0 t" z: F* G7 N
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
% B8 e& v! A" U3 X$ o5 t% t
0 {0 V: H2 L$ i7 j( gìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。0 t. O, t8 f0 \* y9 s
) c7 |0 {: O6 h- Z+ C! ?+ ^# e理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 ' f! p3 q b" l0 f. Y7 c' F+ T: A
9 A/ {* O( B4 V7 m
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。& \5 b. m. Z/ Z
! o& o, q' U+ b+ }7 C! a1 P
向量图如图3所示。 * \, e3 T6 z0 H
+ n$ P( R# L+ |0 u2 z/ H" Q7 N; c( q! z) B2 I, g" u
% T' m5 O6 O) B0 V& R$ s3 r( x
. P; C1 o y4 @" z7 A& j6 V9 x/ A图3 电流电压相量图? 7 s6 h+ U5 Q$ t; A5 v4 H
/ S% [: I- T d|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
1 }% I4 T; Y& c! I( B q$ T0 w+ M# k
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A0 X+ C/ g+ M* f/ a, ?
7 Y& @7 j. j: u+ [; E( q由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。+ W2 p& y& L7 j" T+ |7 f# r
; K" _& Y3 R4 N
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 4 M2 ` U& @6 _6 N' G( ?% s
$ e& Y, _8 s6 g1 z1 A
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。 |
|