SF6高压电器设备的工作人员,除了要遵守一般的电气安全规程之外,还要遵守针对该设备特点所制定的安全规定。
' ]( ~2 x: i. U, k% p3 O) C众所周知,绝缘介质SF6气体它本身是无毒的。在600℃以上会发生分解,产生的低氟化合物(固态气态)具有强烈腐蚀性,甚至是剧毒物,因此在工作中,安全防护问题应充分重视。另一方面GIS设备的外壳产生接触电动势,措施不当也有电击的可能。但只要按照有关的安全规定执行则对工作人员不会造成任何损害,分述如下。
+ g: [6 Q" l9 Q1 w" ~6 D3 h一、 SF6气体分解物对人类的危害性' M$ Q8 b, f1 h! i! V
SF6气体分解物对人体的不同部位,产生不同的危害,例如SOF2和 SO2F2对人的眼睛造成刺痛,对呼吸系统有刺激,闻到臭蛋味令人作呕,严重的造成呼吸困难。ALF3对人的皮肤造成灼痛,上面三种分解物对人体接触的时间不同造成的危害不同。分解物的浓度不同,对人体的危害也不相同,可以从下面的表中,得知其危害程度。
9 r$ x. C* l0 \# Z" @表19-1 SF6气体分解物对人体危害程度表* ]* A3 b/ U! C! e
) i) J0 x$ R3 V分解物接触时间 分解物名称
4 k$ o' {2 c1 Y6 y5 M对人体损害6 {/ r- E- S" P3 Z7 c
的程度
8 [5 V6 n- o B8 T; R SOF2
& Y% @% Q- J6 z# q(ppmv) SO2F2+ r: h6 I9 r, e$ ~4 \
(ppmv) ALF3
$ I* P- a5 U0 p* K! R3 Y9 [; Q" p(mg/m3)
. S% C/ |: [# u4 B在无保护下工作八小时 1.5 5.0 2.5 对人能承受的最大浓度
1 H+ m0 E# O$ B$ ~& P& A接触15分钟 3 10 5 感到刺痛( p+ a f* `5 m2 ?# S2 }$ ]
3 S" _0 M/ F) q! U, w$ D接触60分钟 1000 5000 : t& E& s2 b4 N, h1 \9 n
— 兔子等小动物死亡,人受到损伤! m& k0 M }! C2 q$ o
( h" K' Y, S3 Z" k+ D% K8 d% P; W: f7 N目前还没有一种仪器能很迅速的检测到SF6气体的分解物。
% r- v, S. e4 x" Y* W% ]: r4 L二、 防止SF6气体分解物危害人体的措施& C* y; S& R0 f! D& [, |
1、室内SF6高压电器,应注意与主控室之间作气密性隔离。- J3 p6 h. d9 U6 \8 J
2、当SF6气体分解物逸入GIS室或开关室时,工作人员要全部撤出室内,并投入通风机。/ w/ j$ \, P+ M4 R$ E/ R
3、故障半小时后,工作人员方能进入事故现场,并要穿防护服,带防毒面罩。
/ d- v+ a, X% g) o7 q9 E* d4、若不允许SF6气体分解物直接排入大气,应用小苏打溶液的装置过滤后再排入大气。% r1 U6 v. [( z- {, f4 m) s/ u& m
5、处理固体分解物时,必需用吸尘器,并配有过滤器。! d" g8 F5 B6 C' t+ z5 o- N
6、在事故30min—4h之内,工作人员进入事故现场时,一定要穿防护服,戴防毒面罩,4h以后方能脱掉。进入GIS设备内部清理时仍要穿防护服带防毒面罩。8 f% B: ?' `+ w3 u* o! H. W
7、凡用过的抹布、防护服、清洁袋、过滤器、吸附剂、用过的苏打粉等均应用塑料袋装好,放在金属容器里深埋,不允许焚烧。% i$ L3 m( z9 d9 I5 h
8、防毒面罩、橡皮手套、靴子等必须用小苏打溶液洗干净,再用清水洗净;工作人员身体裸露部分均用小苏打水冲洗,然后用肥皂洗净抹干。
5 i* d2 u1 y$ W7 i) }' p1 U1 l. X三、防止外壳涡流发热和感应电压$ S: o9 a7 V1 t% L4 z$ `$ B
GIS设备的母线和外壳是一对同轴的两个电极,构成了不均匀电场。当电流通过母线时,在外壳感应电压,使外壳产生涡流而发热,使GIS设备容量减少。当运行人员接触时会触电危及人身安全。为了使GIS设备不降低输送容量,又不危及人身安全,因此要使GIS设备外壳的感应电压在安全规定的范围之内,外壳也不发热。另外,GIS设备支架、管道,电缆外皮与外壳连接之后,也有感应电压,也有环流产生。由于外壳与上述零件接触不良的地方,还会产生火花,使管道、电缆外皮产生电腐蚀。& u" G+ P% n+ P: z
为了解决上述问题,目前用两种方法解决。一种在GIS设备外壳用全链多点接地的方法,它的优点是GIS外壳的感应电压为零,但会引起环流,金属外壳仍然发热,输送容量还要下降;第二种方法是将GIS外壳分段绝缘,每一段只有一个接地点,这样GIS外壳不产生环流,但有感应电压。两者比较我们不希望有环流,外壳的感应电压在安全范围之内。实际应用中多选择第二种方法。$ y2 f+ @# t s6 `0 N1 C
操作设备时,由于外壳在瞬间可有较高感应操作过电压,因此操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,与设备外壳保持一定距离,防止身体触及设备。5 n( l- R" z) f1 u2 ]0 y
对于SF6高压电器设备使用中可能出现的不安全问题应事先分析,落实防范措施,做好自身、设备安全防护,就能够更好发挥设备优点,提高设备安全运行可靠性。-%-1173-%--%-1438-%- |
|