向大家学习一下:用BPA计算《电力系统稳态分析》例题3-4

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-21 20:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
原题请参见《电力系统稳态分析》第二版 第117页 例题3-4/ H( e* Z& i* |0 Q
以下是自己列写的节点与支路数据

表一 节点数据

  m# S: a2 O+ u4 l7 l, x0 R
序号节点名称节点类型基准电压(kV)PMWQMvarV标么值q
1发电机1-16.501--1.010
2母线IPQ220.0100--
3母线gPQ220.010-10--
4母线xPQ110.01180100--
5母线bPQ110.015030--
6母线IIPQ110.0100--
7发电机2PV18.0014030--

表二 支路数据


2 _. M! p2 S) A6 v/ N; e5 G. w0 i
序号节点名称1基准电压kV节点名称2基准电压kV电阻标么值电抗标么值电纳标么值
1母线I230.母线g220.0.01220.0651-
2母线x110.母线b110.0.13430.2066-
3母线b110.母线II110.0.13430.2066-

表三 变压器支路数据

- f* D9 X8 D) Z8 R6 P
序号节点名称1基准电压kV节点名称2基准电压kV等效电阻标幺值漏抗标么值分接头1分接头2
1发电机116.5母线I220.0116.5220.
2母线g220母线x110.0.00170.0475231. 121.
3母线I220母线II110.0.00620.2273231.110.
4发电机216.5母线II110.0116.5110.

标幺值换算:

220kV线路,ZB=(VB)2/SB=(220)2/100=484 (欧)

6 K6 \2 ~+ ]; i* C5 r3 x  w
Z220*=(5.9+j31.5)/484=0.0122+j0.0651

110kV线路,ZB=(VB)2/SB=(220)2/100= 484(欧)


4 o" r/ ?7 ?& p& eZxb*=(65+j100)/484=0.1343+j0.2066


7 G$ _" U# N2 {7 _, TZbII*=(65+j100)/484=0.1343+j0.2066

变压器,

; K6 F& p* J  A( J- \
Z220-110
(降压)*=(0.8+j23)/484= 0.0017+j 0.0475


/ U5 h7 c6 _$ w7 @Z220-110
(联络)*=(3+j110)/484 = 0.0062+j 0.2273

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-17 00:00
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2020-8-17 00:26:29 | 显示全部楼层
    赚积分9 @1 v$ H+ R8 m+ I
    111111
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-21 21:00:05 | 显示全部楼层
    以下是编写的程序
    ( Q) ]  i0 G8 c, W; ?! n(POWERFLOW,CASEID=3_4,PROJECT=3_4)
    # m. h. l! S9 ~; h1 T/SOL_ITER,DECOUPLED=2,NEWTON=15,OPITM=0\
    ' B8 R% v& ~% t+ z5 a1 `6 i6 s1 i./P_INPUT_LIST,ZONES=ALL\
    2 X3 j8 |. B( \& R- S/P_OUTPUT_LIST,ZONES=ALL\
    7 I9 N( M0 ~1 E( r8 M0 ^0 [4 u/RPT_SORT=ZONE\- x, C4 |( [" [' M: j6 G) d6 A
    /MVA_BASE=100.\
    " @( Z9 T# B- u/NEW_BASE,FILE=3_4_2.BSE\6 }% H7 }, }4 Q/ Z
    /PF_MAP,FILE = 3_4_2.MAP\  b- u! W! a8 t( C5 Q+ b
    /NETWORK_DATA\
    ) H0 A" O. Z& X) S: W8 GBS    发电机1 16.501                      999. 999.      1.1000 {' ^2 S$ o* a# q! e' W8 C5 p
    B     母线I   220.012 W  b$ W5 [* r
    B     母线g   220.01     -10.0               
    ; P( j. N# O. P# d; gB     母线x   110.01 180.100.0          . w6 H' M4 A' g" A- s$ w7 t
    B     母线b   110.01 50.0 30.0        
    $ x; E9 n  q% D" G( z; f% UB     发电机2 16.501                      40.0 30.07 z4 |! v8 u* c6 f
    B     母线II  110.01      
    # [  H# p2 J* O& Z7 F.L -----------------  transmission lines ----------------------------
    $ V. h7 ]8 Y1 X" ?8 QL     母线I   220. 母线g   220.       .0122 .0651             % _* G; ^' ^9 ]6 {6 O& k# B
    L     母线x   110. 母线b   110.       .1343 .2066             ( d8 |- X2 A$ z' |7 g: Z% N1 \
    L     母线b   110. 母线II  110.       .1343 .2066             ! l$ W6 v: @9 D) I7 S5 _% l
    .T -----------------------transformers ------------------------------
    9 m8 b; _' b7 eT     母线g   220. 母线x   110.       .0017 .0475             231. 121.3 ^1 k) R+ ]! F+ [3 {) l; R
    T     母线I   220. 母线II  110.       .0062 .2273             231. 110./ Z9 ?; z3 Z0 k
    T     发电机1 16.5 母线I   220.       0     1                 16.5 220. ' K. x% }. d/ D( R  Z0 n) ~
    T     发电机2 16.5 母线II  110.       0     1                 16.5 110.$ X. n+ K% v% U7 h+ \6 d* r
    .T ----******************不知此处理想变压器的处理正确与否 *************
    / m$ Q* k( ~5 T8 e+ H(END)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-21 21:02:13 | 显示全部楼层
    未命名.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-21 21:06:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wgy2005 于 2009-11-21 21:08 编辑
    % d8 Q- p, I/ n4 }. q& f3 D3 C& T$ z' Q
    这是例题自带的计算结果3 A0 m1 P' J  w: l! v: Q0 B
    2 ~) R% o) J: r6 T
    与自己用BPA算的有些差异,不知道是哪里的问题
    : k( Q' M7 u7 a请高手指教
    % t& h6 e7 Q- @另外不知道理想变压器处理成& L4 U% \: s6 d0 g
    T     发电机1 16.5 母线I   220.       0     1                 16.5 220.
    + @+ V* H8 g% K; m! A) l- |  A是不是正确
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-21 21:09:11 | 显示全部楼层
    QQ截图未命名.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-21 23:25:03 | 显示全部楼层
    来学习下了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-22 22:55:03 | 显示全部楼层
    《电力系统稳态分析》第二版 第117页 例题3-4?那位老师编的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-23 10:16:45 | 显示全部楼层
    《电力系统稳态分析》陈珩 著 中国电力出版社 第二版
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-23 18:56:02 | 显示全部楼层
    回复 8# wgy2005
    2 p+ @# P5 Z, }& o2 _" |3 F6 ~7 R* [4 L7 f
    7 q3 {2 @) b0 R  @
        谢谢回复,我知道了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-3 18:32:21 | 显示全部楼层
    非常感谢,你的资料。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-12 16:46

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表