一、线路故障巡视的要求 ' W) s. d) \7 H! p. m
由于架空线路分布很广,又长期处于露天之下运行,所以经常会受到周围环境和大自然变化的影响,从而使架空线路在运行中发生各种各样的故障。当线路发生故障时,不论重合是否成功,均应进行故障性巡视,必要时还需登杆检查。以查明线路接地及跳闸原因,找出故障点,查明故障情况。
) n9 z4 @+ E8 J8 o; Y% n% q3 p, V( ^ 事故巡线时,除了注意线路本身和各部件外,还应注意附近的环境。如:树木、建筑物和其它临时的障碍物(它们有可能触及线路而引起事故);杆塔下有无线头木棍、烧伤的鸟兽以及损坏了的绝缘子等物;还应向沿线居民打听故障时看到什么现象没有。当发现与故障有关物件和可疑物件时。均应收集起来,并应对故障点周围情况作好记录,以便作为分析事故的依据。
a: ]! u' Q2 _7 ^# { 在故障巡视时更应注意人身安全,如发现导线断线接地时,所有人员都应站在距故障点8~10m以外的地方,并应设专人看管,绝对禁止任何人走近接地点。同时,应设法及时处理。
% _ u1 r: i; w. v 二、输电线路故障的巡视内容
- i8 c2 A1 V0 y 1. 巡视沿线情况
- F2 O+ w1 X- z8 i" R3 P- e, _ (1)防护区内的草堆、木材堆、垃圾堆以及倒下的树枝和天线。
0 @8 ~% u z) Z9 l( I- U (2)查明沿线正在进行的工程情况和各种异常现象。如:向线路设施射击、抛掷物体;在防护区内栽植树木、竹子,挖渠、土石方爆破、敷设地下管道或电缆,修建道路、码头、卸货场和射击场等,以及出现河流泛滥、水库溢洪、山洪爆发、流冰、杆塔被淹、线路下出现可移动的设施等各种异常现象。 " n+ T4 i# |# P: _4 ~; {- {+ h
(3)攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线,以及安装广播喇叭;
6 q: ]) k; A" h0 M2 O (4)擅自在线路导线上接用电器设备。 " e4 e; z( Q) i5 I2 l( e; A* P8 Z) w
(5)在线路附近危及线路安全及线路导线风偏摆动时,引起放电的树木或其他设施。
8 K2 n5 v. h* M3 f& H5 M (6)是否在线路附近(约300m区域内)施工爆破、开山采石、放风筝。 - V1 X# K2 @% b9 L$ I) z9 U
此外,还应观查巡线及检修用的道路、桥梁和便桥的损坏情况。
0 S# O( ^$ S- Z5 B" y 2.杆塔的巡视
. ^* k, n) [; N0 h1 i. R (1)杆塔本身及各部件有无歪斜变形现象。 ' I- y1 d$ t( e. W% B) q
(2)杆塔基础培土情况:周围土壤是否有突起或下沉,基础本身有无开裂、损伤或下沉的情况。 3 I! T. Y3 t. Y( W- k, t/ K6 \
(3)杆塔部件的固定情况:是否有铁螺栓或铁螺丝帽的丝长度不够、螺丝松扣、绑线折断和松弛等情况。 0 i. i5 _9 v( m7 @/ C
(4)铁塔部件是否有生锈、裂纹和变形;水泥杆有无裂纹、剥落和钢筋外露情况;木杆各构件有无腐朽、烧焦和断裂的缺陷。
: m4 K8 s$ Q- q% _8 m (5)杆塔上是否有鸟巢及其它外物。
* {& L$ v0 s5 Z7 F; G3 k (6)塔基周围的杂草过高,在杆塔上蔓藤类植物附生过高。
) I7 S4 Q2 L- r. b2 l- l/ V (7)杆塔是否倒塌。 4 u) q W8 S' J% f( V% B9 C+ k+ ~. d
3.导线及避雷线的巡视
0 W# J% H, m. g7 n/ h. E& `' c0 y9 U (1)线条是否有锈蚀严重、断股、损伤或闪络烧伤。
" A! q$ ?) S2 [* n4 G, P# \5 w4 w7 \ (2)三相导线弧垂是否有不平衡现象,导线对地、对交叉设施及其它物体间的距离是否符合有关规定要求,导线是否标准。 7 D I& ~6 o3 B5 Z
(3)导、地线上是否悬挂有异物, 9 r; |. a$ b( n) L" e
4.导线或避雷线的固定和连接处的巡视
6 R! s( b+ S \! A) x (1)线夹上有无锈蚀、是否缺少螺丝和垫圈以及螺帽松扣、开口销丢失或脱出现象。
9 p, `& O$ C$ M: a (2)导线连接器有无过热、变色、变形、滑移现象,结霜天气连接器上有无霜覆盖,背向阳光看连接器上方有无气流上升,其两端导线有无抽签现象。 ) n9 V' q: ]2 U: \# `4 I6 p% L2 e
(3)释放线夹船体部分是否自挂架中脱出。 7 l2 Z9 Y, `; e$ d4 }
(4)导线在线夹内有无滑动现象,护线条有无损坏、散开现象;防振锤有无串动、偏斜、钢丝断股情况;阻尼线有无变形、烧伤、绑线松动现象。 / K0 B' w2 d% ^" q
(5)跳线是否有断股、歪扭变形,跳线与杆塔空气间隙变化,跳线间扭绞;跳线舞动、摆动是否过大。
8 U& B4 t' g# W% R$ T 5.绝缘子与金具的巡视 / s: t$ R* C& K A
主要检查绝缘子、金具下列缺陷和运行情况的变化:
4 C9 ]1 g! ^1 _$ z8 ^; _ (1)绝缘子与瓷横担脏污,瓷质裂纹、破碎,钢化玻璃绝缘子爆裂,绝缘于铁帽及钢脚锈蚀,钢脚弯曲;
) d! D% T4 T1 @$ \/ N+ f9 K (2)合成绝缘子伞裙破裂、烧伤,金具、均压环变形。扭曲、锈蚀等异常情况;
7 S3 K4 t/ t0 [" \1 @ (3)绝缘子与横担有闪络痕迹和局部火花放电留下的痕迹; " N2 |9 y# ^3 k. p O
(4)绝缘子串、横担偏斜;
9 W7 L6 Z% D: w( G (5)金具锈蚀、变形、磨损、裂纹,开口销及弹簧销缺损或脱出,特别要注意金具经常活动、转动的部位和绝缘子串悬挂点的金具; |
评分
-