想仿真一个真空断路器开断的过程,用model仿断路器,但是程序一直在报错,请各位高人指点指点0 D8 C" V5 P) T0 [( ]. n
真空断路器开断的过程:断路器接到断开指令后,触头间有电弧持续燃烧,当交流电流值小于截流值时,电弧熄弧,此时在断路器两端出现恢复电压,若出现恢复电压大于断路器击穿电压的现象,则断路器复燃,当复燃电流小于截流值,复燃电流频率小于断路器的最大开断频率时,复燃电弧重新熄灭,往复循环这一过程,直到没有复燃发生,这一过程结束,断路器完成开断。利用ATPDraw中的MODEL模块与SW_TACS
+ a/ } ?8 F* v [' G# k相互配合的方法,来实现这一功能。其中,model的程序是这样的:$ K$ Z+ i0 t, }6 r: O/ z
MODEL SF! |9 W( H# I/ A+ A
INPUT u1,u2,i1(开关电源侧电压,开关负载侧电压,流过开关的电流)
' Z9 |, U, c. _) }8 P, FOUTPUT trip(输出开关状态)
6 T& ]7 n* S2 ^( o6 p: z, j/ IVAR trip,tfire,u0,d,v,I,f,vcap,dit `# X( L- j0 {6 w7 j3 }4 E
(trip输出开关状态,tfire开关动作时刻,u0断路器击穿电压,I断路器截流值,f断路器高频熄弧能力,vcap恢复电压,dit电流对时间的倒数)
1 ?" j6 e2 R/ z1 [; J2 v; A& gINIT8 j' U5 C2 b3 O6 ]$ M, D; H. F
u1:=0* Y+ d! f! A' y) b0 Z2 ~+ X
u2:=0
# c: p, ]; j5 Q1 Y ?) B# O i1:=0- K7 G6 M- z3 m, `
v:=5.4
, e0 k8 [% p2 }; Z; R# s' c I:=1' O) l8 X$ T- b' y. W. i
f:=100: E8 b, P6 i3 N1 C# V" `
trip:=0) p! j+ n, ]1 B) A+ m7 Q4 N
ENDINIT
/ B3 `5 }# ^; P8 r6 {EXEC
0 L; U2 E0 Z" \. R" m# I% p9 Y, Q) S d:=v * t3 c; F6 R5 C6 F7 E2 f0 J( a" o
U0:=10^-2*d^-2 + 20.7*d + 7.1 G6 V) d( |1 L( ~8 K `4 y7 C9 ?. w7 K# G
dit:=derivplo(D-polynomial) ︱i
! `/ R( j* O8 |* Ivcap:=u1 - u2
7 g0 s! a& s6 j1 i& ~- X+ ^. \
& `4 P$ Z/ j( Y! p7 Q2 {6 G& jIF trip=1- h! m0 M* y& Y" D! J
AND t=tfire
, B7 N/ i& O4 B% R3 FAND i<I
) v. K4 h& O9 C+ O; [2 iAND dit<f
2 T+ T! U5 g# P& x7 j; t) \THAN trip:=00 t+ K* k$ P; I+ |4 \
' D2 Q; ]/ C4 b2 q+ r
IF trip=0+ j* L9 S( {; g5 [4 }" d4 u2 \
AND vcap>u0/ V; L1 W; `1 S- P4 T I
THAN trip:=1
1 U0 Z p- V1 G- M' B* h% R
; P: t) T$ U2 F/ ?% q' }; `
9 x0 k# m+ b, {0 E, O# A5 FENDEXEC9 p) X% \, L7 c! ~: C. U, y
ENDMODEL
0 r h% O8 ]) Q# K& D; e
9 u7 O6 |& m0 b6 x1 `- b8 |' Z |
|