设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5614|回复: 20

关于潮流结果不收敛的问题

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-21 18:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
对一实际系统进行仿真,此仿真系统很庞大,且包含几条直流线路。# E* ^( a/ l3 t9 E1 B
3 x8 E0 g- q3 C$ m& }3 _
完成了潮流文件之后,导入PSS/E进行潮流计算,不收敛。
! c* P1 P2 R5 c8 BBLOWN UP AFTER   1 ITERATIONS
  `( p7 ~9 c1 D/ Q0 w4 v+ c, w并且1 I; c- {  x3 e8 d. I/ B
WARNING: 上百条 VOLTAGE CONTROLLED BUSES INCORRECTLY OFF OF SCHEDULED VOLTAGE/ M$ |( \; }: M) I2 k8 ~' [/ P
5 ?# X# G0 b0 q$ B: Y! }
VOLTAGE CONTROLLING EQUIPMENT包括GENERATION和SWCH SHUNT。
! H9 _) S" \" ^9 C% ]( k5 L. o9 I2 e
请教各位:有是什么原因呢?为什么PV节点的电压不能保证在规定值呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-24 18:02:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-5-24 18:03 编辑 * A7 L1 i% r4 x! D$ u

    ( I- M/ |  M0 I- k" m' f9 m估计你这个系统也不是手动建立的,应该有另一个软件版本的系统吧?' R) e! U* ?7 _- X, X
    原有系统能够正常收敛吗?: C: l2 [8 M9 I: W) a: h8 O
    系统大了的确不容易收敛。0 p+ x, P- X- _) V0 m$ g
    如果原系统能够正常收敛,而且数据也正确的话,那么出现这样的warning提示后,可以将出现问题的发电机节点改成PQ节点,无功设成正常潮流值。如果潮流收敛,那么将节点再改回PV,并求解潮流,此时不要再选择平启动选项。; d; j4 w) R! e  L& X0 M
    如果warning发电机点比较多的话,那么这招可能就没用了。
    , U6 V7 P) q* }$ j& q' n# l4 {switch shunt的可以先不管。

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +2 学分 +4 +50 收起 理由
    norika + 2 + 2 + 4 + 50 谢谢刚哥的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-5-25 08:40:57 | 显示全部楼层
    同问,一直想学习关于潮流的知识。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-25 15:01:51 | 显示全部楼层
    估计你这个系统也不是手动建立的,应该有另一个软件版本的系统吧?  |/ e3 h: @; A3 ?( T9 o7 a, I
    原有系统能够正常收敛吗?# j5 G) T+ `: u& r9 c, `+ K, @6 }
    系统大了的确不容易收敛。
    , v9 U( W+ j5 i- t如果原系统能够正常收敛,而且数据也正确的话,那么出现这样的warning提示后,可以将出现问 ...
    ; D/ I2 i: q( _/ N) @7 kapsal 发表于 2009-5-24 18:02

    7 D% i. ?% d" E0 g3 z, S$ v
    / Q1 ]9 C5 O; I9 ?0 T. r! `/ s对 $ q/ |" V: n/ U  B6 U( {+ s9 D/ w
    我目前在做BPA到PSSE的数据转换3 c0 L: C7 Q" y) M% n$ L
    原有的系统可以收敛
    / F0 e; h3 M+ e9 N我试一下 先谢谢你了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-27 09:49:20 | 显示全部楼层
    估计你这个系统也不是手动建立的,应该有另一个软件版本的系统吧?: c' l+ `8 t. [" [0 O8 ?) W
    原有系统能够正常收敛吗?
      @' s' t7 {, c+ d系统大了的确不容易收敛。- b! g* P+ s% T1 K' ~8 C* l5 `
    如果原系统能够正常收敛,而且数据也正确的话,那么出现这样的warning提示后,可以将出现问 ...
    4 p1 ~& N+ D$ e: ~5 U) |- oapsal 发表于 2009-5-24 18:02

    % q! H+ }3 e3 `( Q8 j! y) C3 R0 M) N+ S( k9 u
    那些WARNING的发电机的无功没有超过其上下限啊,为什么电压不能在其规定值呢?
    0 V+ G: j# R+ M, g# v我先试着把PV节点的无功不设上下限,电压问题没有改善。1 E8 l% U6 i2 X- V/ B* }
    然后,我按照你的建议试了一下. T7 P4 h- `& N# d
    WARNING是没了,但是潮流依旧不收敛~~
    . y  W( g, U; O7 f# [8 j  E/ P  }请问还有什么解决方法吗?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-27 15:51:09 | 显示全部楼层
    有相关的资料吗?。。。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-31 21:51:12 | 显示全部楼层
    可以将数据发给我,我看看能不能帮上忙。
    % B$ T1 g% Z8 e2 D如果数据不便公开就算了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-21 17:50:59 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-21 17:53:57 | 显示全部楼层
    同问,一直想学习关于潮流的知识。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-27 17:27:36 | 显示全部楼层
    过来学习了哈~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-14 12:41

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表