) N, S. q* Z4 O0 V! ?& G1 } R5 X$ Z$ @- j: o* u1.2 蓄电池运行要求# m4 W" D) C3 w. f8 [
' f. J$ H% ^! o& k/ r8 C
按照电力系统的有关标准,阀控式铅酸蓄电池的运行要求如下:阀控式密封铅酸蓄电池组在正常运行时以浮充方式运行,浮充电压值一般控制为2.23 V×n,在运行中主要监视蓄电池组的端电压,浮充电流,及每只蓄电池的电压。8 C. X h0 W& M
" C& u) `# N& U
1.3 阀控式密封铅酸蓄电池的充放电 * `; {- v" X' [% q" V- R' H9 P3 H9 E3 N# p* n% z7 d
1.3.1 核对性充放电7 b( C0 @1 ^2 V2 D, H4 R2 h
1 m }* b0 y) x新安装或大修后的阀控蓄电池组,应进行全核对性额定容量放电试验,放电电流不应变动过大,待放电结束后,应立即对蓄电池组进行充电,避免发生电池内部的硫化现象,而导致蓄电池内部短路。此时均采用0.1C10恒流充电,当蓄电池组端电压上升到2.23 V×n时,将会自动或手动转为恒压充电。! g. J2 z# h9 Y) K: b
& Z1 e* v6 |% y( M0 f1.3.2 恒压充电4 @5 q5 z1 V: e* |
8 v. L! s0 |$ O2 p& V4 A U7 q- l在2.35 V×n的恒压充电下,0.1C10的充电电流逐渐减小,当充电电流减小至0.1C10时,充电装置的倒计时开始起动,并维持3 h不变。当整定的倒计时结束时,充电装置自动或手动转为正常的浮充电运行,浮充电压为2.23 V×n。同时在浮充电过程中要进行温度补偿,即对每只单体蓄电池充电电压随环境温度给予一定量的补偿,避免蓄电池因失水干涸而失效。 5 b, h0 O: u) d( R$ M * l5 r8 b9 m" E' z( D. K3 D中心温度、补偿下限、补偿上限、补偿斜率均可根据电池性能灵活设置。 - x; Y. x0 |, y" X8 }' e9 |4 U* s. p' q! s4 ]
1.3.3 补充充电* Y' v" n2 d! e3 D" ]9 Q! W4 y
* y% w7 g+ g5 j为了弥补运行中因浮充电流调整不当,补偿不了电池自放电和爬电漏电所造成蓄电池容量的亏损,设定1~3 个月,自动地进行一次恒流充电-恒压充电-浮充电的补充充电,确保蓄电池组随时都具有额定容量,以保证运行安全可靠。 ; s7 t- A. L" D0 A' G- V% g A* t# r1 h' W' \# X
1.3.4 事故放电和自动充电 " U( Q) s% [9 ~' G' n ! E' x! e; e* {9 X当电网解列或故障、交流电源中断时,蓄电池组立即承担起主要负荷和事故照明负荷,若蓄电池组端电压下降到2 V×n时,电网还未恢复送电,应自动或手动断开蓄电池组的供电,以免因蓄电池组过放电而损坏。交流电源恢复送电时,充电装置将自动或手动进入恒流充电-恒压充电-浮充电,并恢复到正常运行状态。 2 D% q& K& X& j' o0 f( R. ?! z% l3 `; R# C
1.4 蓄电池维护 8 R, N; [2 ]$ o! J1 H) a% F @2 y' n. ]( a, @
据统计,阀控式铅酸蓄电池的故障,有50%以上是因VRLA蓄电池组故障,或因VRLA蓄电池维护不当造成的。通常所说的“免维护”即为:在规定条件下使用期间不需维护的一种蓄电池。所谓蓄电池的免维护是相对传统铅酸蓄电池维护而言,仅指使用期间无需加水。在实际工作中,仍需履行维护手续。在电力行业中极为重视蓄电池的维护工作,包括阀控式铅酸蓄电池的运行与维护。一般应做好以下工作。7 B# N- Z \4 F7 ^0 P
_2 a/ m3 m; a , }, M" `! P& S1 U2 v+ w. c6 P! C* I" ]+ G" i$ F# ]
图1 充电程序 [8 _6 l4 P- Z6 {( {9 T8 r
1 u; e. i t1 F6 U & z3 g, _, z& M& v! b7 e! {; w2 N5 [! e! c6 I# a8 S
图2 温度补偿示意图 ' a6 Q4 t" s' \$ H2 o }3 v , \( t8 i. a" q( I+ x经常检查的项目:1 f& K) d( h: D ~1 ~" Y
7 H' W' ^9 A, d: y. i, E/ O•检测蓄电池端电压; 8 R0 j, K& l$ ]" Q : |5 X& Q* Z- N8 _' M9 L•连接处有无松动;* |, G/ E. h l2 p. t
4 H; q7 T G) T& q# j2 R
•极柱、安全阀周围是否有渗酸与酸雾逸出;4 K: d2 K% ^, `
7 @ S+ v: }5 Z1 A# c( P6 ^( P
•蓄电池壳体有无渗漏和变形。+ s% j3 v7 j0 J
2 U# [9 o* W9 N+ ~6 ]* l! p7 l
如有以下情况之一应进行充电(充电程序见图1): ( W a9 x3 D( {9 {3 v( S- M' v! F. t v
•浮充电压低于21.8 V; 3 G1 M8 L% T3 W4 Y& x! b. K( R; p, ] , \% ^5 p5 P0 G6 p•放出10%以上的额定容量; " b& S8 ~# ]/ n & T; \+ p0 t4 `. W! A9 ^# j•搁置不用时间超过三个月;) F! r. R$ e- W) K- ?