设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 6484|回复: 24

倒闸操作的问题??

 荐  火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-17 10:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我是一名刚刚参加工作的新人,现在从事变电运行,请教各位达人,倒闸操作时,停电时为什么要先拉负荷侧,在拉电源侧,而送电时又相反列
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-11 14:50
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-8-17 14:00:08 | 显示全部楼层

    倒闸操作应遵循什么顺序进行?

    倒闸操作应遵循什么顺序进行?5 c8 C  s& |0 `
        答:倒闸操作应遵循以下顺序进行:9 a& L. p3 F6 ]0 w/ c
        (1)  设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。0 }9 f6 E6 K6 e* W% j3 G+ ]
        (2)  设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。
    ( Z2 u7 o2 g3 w3 ^# a8 ]$ v    (3)  停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。9 s! ~5 H1 M3 Z
        (4)  送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。5 j  p( ?  A: `0 u0 G1 j
        (5)  设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。
    . C+ V2 s+ o) x; @. l. R6 l    (6)  设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。
    ; r( k% [9 h, _/ K. W+ v    以单电源线路为例:8 f0 s  z( B$ a5 @& B( E# W
        应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。' Q& \1 _  ]' }/ {
        拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。
    & R, q5 ?" A5 z6 A  l) n    在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-17 22:16:22 | 显示全部楼层
    这里还有个(断路器)开关的问题呢。3 x9 q- }9 {$ L; q
    停电时把配出线路的断路器断开 开关一停止运行就相当把配出线路的电源断开了。然后就是甩负荷 把负荷侧刀闸拉开1 }/ ?( t) V+ ~2 t2 Q0 G% Q& [; b
    防止用户发电返回变电所烧设备。。然后 在把隔离刀闸拉开彻底防止回路电。然后 接地线或合接地刀闸。
    6 x: s  T( C6 ^) [! ^1 v# F; @- W送电时是 先拆地线或拉开接地刀。然后断路器开关 然后隔离刀闸。然后负荷侧刀闸
    ) A$ W& n: k  X如果你先拉负荷侧刀闸的话不是属于带负荷拉刀闸了么 产生弧光伤人 或烧坏设备。9 S' m% v$ T# Q6 R, X; O, J. S9 k
    ) ?" L/ P$ G7 |4 F
      我说的也不好 因为也是刚刚接触 不知道这么说对不对  
    2 U1 r9 T+ S3 w" f% T. K* `" \$ Y 希望懂的可以纠正一下我的言辞和术语上的错误。。
    6 M& g; B' z( _) l* l2 ? 谢谢。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-5 14:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-8-18 10:30:24 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-18 10:34:41 | 显示全部楼层
    学习学习学习学习!!!!!!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-28 07:30:06 | 显示全部楼层
    原帖由 chym0822 于 2008-8-18 10:30 发表 4 g0 Z! c; P' L6 ?0 a# x( f; g
    在开关没有断开的时候(开关检查不到位或者走错间隔),先拉负荷侧时,本开路保护会动作去跳开开关;先拉母线侧的话则由上级保护动作跳开上级开关,扩大了停电范围。

    # K3 H; m5 n9 s上面情况,先拉母线隔离开关会引起母线上的所有开关跳闸吧,学习中~~~~~~~~~~~~~·
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-28 23:14:03 | 显示全部楼层
    正要学习倒闸操作方面的东西呢。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-1 19:35:53 | 显示全部楼层
    学习了,我还是一名学生呢.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-3 16:48:44 | 显示全部楼层
    本人理解:刀闸先拉哪一侧主要涉及事故的范围,停电时若先拉电源侧刀闸,若开关位置不对应,可能造成母线故障,扩大事故范围,送电时一样。若开关位置对应,理论上讲先拉哪一侧都没有关系,但应该养成良好习惯。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-3 19:54:14 | 显示全部楼层
    2楼的解释完全正确。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-19 11:37

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表