TA的每日心情 | 开心 2016-10-14 15:47 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
我来抛砖引玉,也完成norika的命题作文,欢迎讨论. M) S) F, {. V5 s
1 g! s9 q1 t" j; M1 Z
1. 特高压大电网条件下,继电保护性能的提高
4 z" A8 o1 Q2 l8 }, F* G. j4 |
% p* f! [, R; z. I0 j2 u 特高压大电网条件下,继电保护面临着巨大的挑战,传统继电保护的傅立叶滤波算法受衰减直流分量、低频分量和非整数次谐波影响很大,半周傅立叶等快速算法受其影响更大;长线效应明显,分布电容电流影响差动保护的性能。# U" x# {& {, {5 }$ Y* Z- G
7 K0 ?5 n6 a) _4 m( p% J4 d' b
特高压大电网条件下,继电保护的可靠性和灵敏性等性能的提高值得研究。
0 N {& { ^5 G
; z f* b' ?' R; c: r G ~2. 数字化变电站等技术条件下,如何构建保护的问题
& J }1 v; R2 O# e8 S% [+ x, Y; C" ^
基于IEC61850的数字化变电站技术正在逐步应用,将给继电保护带来巨大的基于和挑战。光互感器,数据的共享,数据的合并和传输方式都是值得研究的问题。另外,如何在全数字的条件下,构建实用化的保护原理,如何配置保护,保护的跳合闸回路的可靠性等问题值得研究。
/ w; ~3 F/ _7 |5 Q- X y$ S% L& P" l+ }
3. 广域量测信息对继电保护的影响,以及基于广域量测信息的后备保护
: w$ s. }- I3 y: ]" {7 a! O$ D. v" @
PMU的广泛应用为继电保护提供了大量的相关电力元件信息,如何利用这些元件构造新的保护原理,尤其是如何利用这些信息实现后备保护的问题,已经引起了电力工作者的兴趣,并已经开始被广泛研究。# r" T1 E, ^: Z
$ s* a+ f* k4 j- } o; C4. 主设备内部故障的分析方法
5 F2 Q7 w9 D/ P) p* i
: K6 a6 g1 @% r( m- [' Y T$ z 变压器和发电机等主设备的继电保护缺乏实用化的内部故障分析方法的支撑,因而主设备,尤其是变压器保护仍然是继电保护中性能最差的部分,其正确动作率长期偏低,研究实用化的主设备内部故障的分析方法也具有实际意义。2 w. `$ O; @' e1 t1 G/ ?
' x# a T5 ~' ^. U/ x& G1 R8 ?[ 本帖最后由 norika 于 2008-7-30 15:46 编辑 ]-%-89493-%--%-90095-%--%-90222-%- |
评分
-
查看全部评分
|