TA的每日心情 | 擦汗 2021-6-12 11:27 |
---|
签到天数: 1244 天 连续签到: 3 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2114 天 连续签到:2 天
|
发表于 2009-1-13 19:09:10
|
显示全部楼层
巧用低压验电笔3 `9 Q% c4 o! p# W& a0 M
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。, ~ w, M( V' f* X T6 C
(1)判断交流电与直流电口诀
% N; Z0 K. @" C 电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
( _+ ^. g9 T/ {7 N 交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。 O- j' @9 H, w: I5 _2 c" C
说明:
& j4 G" A7 W9 w; q2 E 首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
0 \( A; Y5 Z% R) l1 o5 Q5 v (2)判断直流电正负极口诀:+ S, e$ D4 a$ y- }
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
$ `* U$ K# C. ` 前端明亮是负极,后端明亮为正极。( W$ F" t& g+ W. t& P3 B3 A/ c, o! }/ Z
说明: |" J3 o* R' @+ U" Q
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
% p! A8 o9 W; {0 T A (3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
7 o5 u; D# d2 G8 G9 t 变电所直流系数,电笔触及不发亮;$ |- N6 D ]% Y; P% Y1 k+ q6 r3 y
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障; V0 L* G1 [, ^
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
; m1 q8 S8 g, r. E5 @0 _ 说明:
9 f; m9 O9 Z9 j/ {8 L0 { 发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。' v2 k5 R4 N8 [, v6 ?7 F
(4)判断同相与异相口诀7 i. Q7 y7 e( G0 \6 E' ^1 {
判断两线相同异,两手各持一支笔,
2 m1 n+ |, w# F" B# a% G% k# P 两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,$ u* z4 R( e/ p0 D* e
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
0 B% b- H( G/ b4 ]9 L1 ~ 说明:
3 a6 L. w& H$ B 此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。8 q% ^, G( S6 f9 a4 F ?: R
(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀
8 k; ]2 |, m+ d) i 星形接法三相线,电笔触及两根亮,9 ]1 p2 {- \* g9 k4 g1 c
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
* B. t Z# H( \6 w F m5 h 若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
p3 P8 c" Q) R; s* s 说明:/ c; N# N# F4 X) I& a+ f2 w3 s
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。 |
|