DTU (Data Transfer unit),是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。* l% t% c' v# u: X- |( n# Y
! Z: Y" Y5 W6 q, \6 X
馈线终端装置简称FTU(Feeder Terminal Unit),安装在10 kV馈电线路上,对柱上开关进行监控,完成遥测、遥控、遥信,故障检测功能,并与配电自动化主站通信,提供配电系统运行情况和各种参数即监测控制所需信息,包括开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的参数,并执行配电主站下发的命令,对配电设备进行调节和控制,实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电功能。; A1 [( X" U9 J0 V; P9 y
FTU是安装在配电室或馈线上的智能终端设备。它可以与远方的配电子站通信,将配电设备的运行数据发送到配电子站,还可以接受配电子站的控制命令,对配电设备进行控制和调节。FTU与RTU有以下区别:FTU体积小、数量多,可安置在户外馈线上,设有变送器,直接交流采样,抗高温,耐严寒,适应户外恶劣的环境;而RTU安装在户内,对环境要求高;FTU采集的数据量小,通信速率要求较低,可靠性要求较高;而RTU采集的数据量大,通信速率较高,可靠性要求高,有专用通道。( i6 X7 S2 A* }0 A
- f+ E& D2 R1 C& o% L' c& Z! n
" k) d2 N$ K9 T9 m2 _( }
TTU(distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端)
7 ?' t% P0 F7 l+ Q数据采集4 L; J Z* Q+ D) \& {) J! g: i
在电力供配电系统中,配电变压器监测终端(TTU)用于对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。
$ t% h3 C, C# K7 G# P) q/ d3 D e数据控制
% p1 u E& s- f6 a: w8 C' p一般要求TTU能实时监测线路、柱上配电变或箱式变的运行工况,及时发现、处理事故和紧急情况,并具有地和远方无功补偿和有载调压的功能。
5 q! Q6 s! H* P2 U. G" l0 J* j通信功能$ O0 N9 g r1 s ~1 O q: L$ @
由此可见,TTU除具有数据采集与控制功能外,另一个重要功能就是通信功能。