导线风荷载这样计算对吗?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-14 10:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
10kV及以下变配电工程通用图集(设计·加工安装·设备材)  2010年1月第1版的5 K% b+ L; K$ I
第121页中的 第二章 第二节 不同导线的转角水平力
4 N/ m: h" s* H9 ?" w$ Q 2.jpg
* v& j# n, y6 |( r& Q) ]! t
5 \9 v. L: K# t/ ^! ?: y0 ~( \7 G9 Q% ~& Q
我是这样计算大家看下对不对,但我算出来的数对不上表里面娄数,纳闷了,到底怎么算的吗?/ @9 {  o* L  u' i, C) O' M
我的计算:  @/ W5 F0 O) h
根据DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》第8页,风向与线路垂直情况导线风荷载的标准值应下下式计算:Wx=aUsdLwWo
- F' x2 K! }& \/ w% E$ W7 m
下面我来验证下JKLYJ-50导线 外径为16.1mm
9 G( u2 g" w. z* `- Z) j# o角度45  风速25m/s: ~: Z9 F1 f6 B/ M9 b" p" n. l1 ?
水平档距为80m   # X4 G4 w: q" ~6 D% O
Wx=1.1x1.2x16.1/1000x80x25x25/16=66.413N, 对了表还有一个安全系数k=3,  那就这样66.413*3=199.2375N( F9 r' U7 V' _; s, F
而表里3724N,怎么差这么远的9 r8 P  O/ D1 M4 m; K6 {
请问大侠们,我这样算对吗?不对应该怎么算?