马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
10kV及以下变配电工程通用图集(设计·加工安装·设备材) 2010年1月第1版的
6 e; v) L' A8 X& H. E第121页中的 第二章 第二节 不同导线的转角水平力- g5 a& C. J7 `2 a, ?
+ F0 @4 H0 A. U8 V6 s/ U
( y5 E/ A i+ j+ o f4 q
$ V2 \' T B7 w, n) Q
我是这样计算大家看下对不对,但我算出来的数对不上表里面娄数,纳闷了,到底怎么算的吗?# W) \9 w. k8 a' c* ^" I
我的计算:
) B# d& ~/ p4 P& [) g- L& a根据DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》第8页,风向与线路垂直情况导线风荷载的标准值应下下式计算:Wx=aUsdLwWo
# ]( k$ S/ F+ H) H% _* r! m下面我来验证下JKLYJ-50导线 外径为16.1mm! V9 R& E1 U+ F; F! a( g
角度45 风速25m/s5 J6 C( K: [2 g t1 t
水平档距为80m
& i- k7 g: u6 `% RWx=1.1x1.2x16.1/1000x80x25x25/16=66.413N, 对了表还有一个安全系数k=3, 那就这样66.413*3=199.2375N! E: x! A3 A- V/ z
而表里3724N,怎么差这么远的
* Q( K% |8 s/ f9 k请问大侠们,我这样算对吗?不对应该怎么算? |
|