车间: 姓名: 员工编号:
& o1 a0 F, \+ K5 | 密 封 线
( s$ }, [0 ?; V2 W$ o8 w铝业一分公司动力分厂运行工定岗考试题3 @6 ~% ^$ s$ u) r
成绩:
; p$ R5 ?/ X2 Z4 u, s y/ b- j1 }一、填空题(每空1分,共计30分)4 o) u+ V( l5 e) t V
1、控制回路由 、 、 、 、 组成。
5 q5 s3 L, @+ ~# i; O B/ ~2、整流变压器的型号 、整流柜型号 、二极管型号 、快熔型号 、动力变型号 。
+ J$ u& L& D( y6 T) L; s$ p3、我厂的监控系统采用单厂双机双网热备监控系统,网络中配置两台计算机 运行,网络中的 、 、 、9600DIT和SZD—11S,通过RS485或232口与SEL2030,Nport,上位机组成星形网络,可实现数据 、 和 功能。
8 s# ?( M( A: V4、在整个微机监控系统中模拟屏具有 、 、 的功能。6 s- {( V! j. s: y8 i$ l6 u
5、母线及其接头处温度最高不超过____℃;10KV电力电缆运行中允许温度不得超过____℃,测温方法可用红外线测温仪测量电缆外皮温度,再加_________的温差。$ b* }3 x' y* D, c2 i9 A8 d
6、验电时,应使用___________而且合格的_______验电器,在_______或_______处对各相分别验电,验电时应先在_______上进行试验,确证验电器良好。
' f$ z( x# C" P" z7、纯水泵全停,经延时________后出口跳整流变高压侧开关;油风冷却器全停,经延时________后出口跳整流变高压侧开关,由 装置实现。
: `$ ~6 k* e2 ~% C' _# g# O二、选择题(每题1分,共计20分)
- B3 v. l- t' x# g% `1、下列哪项不是“两票三制”中的三制( )/ p' b3 q1 O4 O9 I2 b
A、设备巡回检查制度 B、设备定期切换制度 C、设备定期检修制度 D、交接班制度- Z8 p) g: M2 p% p' u1 h- G3 J' \
2、10KV总配断路器的遥合、遥分操作由( )装置实现( R6 C3 T: J* @# |9 Y! q+ G
A、PMC570 B、PMC560 C、SEL551 D、SEL351A
4 c, y, z, ~3 ^) N* l3 y3、1#整流机组的档位由8档调至9档,其控制电流是( )
0 l; v) o( k$ c, Q* `; P: \A、不变 B、增大 C、减小 D、上下波动
) x* I0 n: {2 _' H8 _0 W! }4、现在车间每天消耗的整流交流电量在( )左右
: f' z9 L: o0 S5 s* A& }A、197084 kwh B、1990840 kwh C、1970 MWh D、1887000 kwh
, \: o; Q: Z* D$ O5、油风冷的电机摇测绝缘时使用500V摇表测量,其绝缘电组值应不低于( )
' z4 Y! F; e( w6 W6 fA、0.1 MΩ B、0.5 MΩ C、1.0 MΩ D、10 MΩ
' F$ ]6 w- H& E* J( W' L* j- ] X6、绝缘手套的试验周期是( )
- Q9 R% b; j1 f0 _ A 、每年一次; B、六个月一次; C、五个月一次 D 、三个月一次, H* |+ M4 E) l$ a( v
7、保证电气检修人员人身安全最有效的安全措施是( ) ) u! E- R% W1 O M4 k1 r
A、悬挂标示牌 B、装设遮栏 C、将检修设备接地并三相短路 D、停电3 S* ]# R3 n1 h3 I& V
8、25#绝缘油表示凝固点为( )
0 w6 M) ]' B+ [2 S jA、-25℃ B、-20℃ C、+25℃ D、-15℃0 n/ {6 S: h+ _0 B2 t7 V7 p+ j
9、金属导体的电阻与( )无关。" r5 n( Y" }" a+ X: Y4 y
A.导体的长度 B.导体截面 C.外加电压9 H5 _: H* c5 b" f
10、所谓的220V交流电压,是指它的( )。( N0 I$ a) \& C9 a. ?9 G
A最大值 B瞬时值 C平均值 D 有效值
6 h& f1 P7 Z. ]6 |* y11、均流系数小于( )时应适当做出调整。8 i' C$ ?% P. a8 y5 B
A 0.6 B 0.7 C 0.8 D 0.97 v! K2 x* D$ j, O
12、电压表的内阻( )。 " r4 Z5 A" {- q0 g; ]7 O: |
A、越小越好 B、越大越好 C、适中为好
4 L$ t4 U: R; s8 `: ~! K13、黄绿双色线是指
# ~% b: B/ h- g/ G A、火线 B、零线 C、接地线 D、中性线
; i) s" ^% t* B `) X5 p9 h14、电力变压器的油起 作用
) y) c" j+ Z- T+ ^* R. `' sA、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热0 g3 W- X$ ?1 u9 B9 k# S7 A. S
15、变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的主要因素是( )。
& U# ^ y' ?( |& J( K- BA、电流; B、电压; C、铜损和铁损; D、电感。
1 z$ l! W4 \5 I' E# M16、下列装置中不能起到监测作用的是( )% K2 {5 x' U2 {, G9 B) t
A、 SEL551 B、整流机组分PLC C、560PMC D、9600DIT
H2 w- H( m5 U2 ^17、现运方下110KVI、II母PT能否实现并列运行( );! n) j2 g6 \+ A7 c3 d! X. o
A、能 B不能 C、不一定 D、以上都不对 |/ X9 K* P) t2 C( Z) k8 ?8 t8 S
18、下列不属于位移回路组成部分的( ) t0 c. s2 G: ~! [$ J- s
A、调压器 B、电压吸收回路 C、单相整流桥电路 D、单相半控桥整流电路
. A' t8 j8 q; ?1 P" n8 ]19、凡在离地面( )以上的地点进行的工作,都应视为高空作业
6 v8 y; E$ q' e+ zA、1.0m B、1.5m C、2m D、3m( X3 |; J5 g3 s* |7 D
20、额定转速1500r/min的电动机轴承的振动范围是( )- y! ]' E* n1 w4 D+ N( c& v
A、0.085mm B、0.10mm C、0.05mm D、0.12mm
. X/ g5 l# |: i三、判断题(每题1分,共计20分); o0 M0 ~# f& n5 t8 _- I# y
1、主控楼变温度高跳闸的定值为80℃ ( )5 G* P! _. b: ^. C
2、当110KV 断路器SF6气体压力低闭锁后,该断路器不能合闸,只能分闸( )! A6 F l+ e+ K( s
3、动力变压器的联结组标号是DYN11 ( )
$ L. `' P. ^$ U# v6 F4、电压相同的交流电和直流电,交流电对人的伤害大。( )8 k) R) _9 M% ]) ]. x) U% ~) W+ A
5、在三相四线制供电系统中变压器低压侧中性点的接地称为工作接地 ( )' I& M+ Q1 B8 C2 ]! D
6、滤波的刀闸与地刀之间采用的闭锁方式为电气闭锁 ( )) b+ n3 `6 I% r% ]1 M
7、单台整流柜整流的脉波数是12脉波( )
- S& E: E7 O# x8、SEL351A装置与SEL551装置比较,从输入上只因SEL351A比SEL551多了电压量输入( )
% L% ?, p% t0 _ x2 Z8 r$ _9、当某台机组PLC通讯出错后,在模拟屏上能操作该台机组的档位( )+ t7 h3 t b u, r" g* ^
10、动力变档位调节是通过PLC实现的( )
1 U3 C+ b; f( [4 T6 ?* ~6 L1 |11、整流变可以完成整流的作用。( ), S7 X7 X3 X7 D) a+ A) W$ e' W+ x
12、我厂直流系统合母输出电压 DC220V,控母输出电压 DC240V( )
4 a; X, h+ m) D4 O, ], V13、在计算110KV电能日报表时倍率660000指的是进线CT变比和PT变比的乘积( )
! o2 C. w/ U6 M/ I( r14、更换硅元件时必须保证其各项技术参数 与原硅元件完全一致,且必须在断水、 断电的情况下才能进行。( ): M4 M6 n7 V+ M) y
15、整流变压器运行时其上层油温不准超过 75 ℃。动力变压器运行时其上层油温不准超过 85 ℃( )7 k" o% E0 O( B7 d( m, g$ X. u i
16、用钳形电流表测量5A的三相平衡负载电流时,钳口中放入一相导线,指示值5 A;钳口中放入二相导线,指示值 5 A 钳口中放入三相导线指示值 0 A。( )+ r4 _1 X% j' N2 q
17、变压器运行中,各部分的温度是不同的,其中铁芯温度最高,绕组的温度次之,绝缘油的温度最低( )
4 @8 l4 m) ` D9 ?% x% z18、在带电的电流、电压互感器的二次回路上工作时,严禁将电流互感器的二次侧开路 ,将电压互感器的二次侧短路( )7 p$ V+ l9 h2 k) r, V3 F
19、我厂的110KV系统为中性点不接地系统( )5 p% k9 M( ?" u3 w: u' R
20、中性点不接地系统中出现单相金属性接地时,接地相电压降为0,非接地相电压升高为线电压 ,即增加至√3倍( )8 j1 A/ E3 Q. W W3 D& \$ y( Y
四、问答题(每题6分,共计30分)
' _7 s2 X: {9 G7 W- B! Y 1、写出总PLC及各机组分PLC监控范围
' h6 H6 ]7 {; q0 s6 U8 i' U3 R 2、10KV开关由检修位置至工作位置的操作步骤:
1 i6 J$ F8 w+ G" n 3、什么情况下允许用刀闸直接操作?
! O, S4 k- Y6 ^1 y# W& l. v& { 4、倒闸操作的注意事项?
4 O0 G; Q. j( G$ S7 d! ~, R 5、填入操作票的内容有哪些?' X J3 j( \* A0 e! M
答案:
/ s6 v' @" r$ ?+ B" m, {一填空题。
+ M! r# e/ N" q+ G' m1、控制电源变压器、单相半控桥电路、稳流调节控制单元、平波电抗器、电压吸收回路( d4 n/ p5 R6 L& `
2、ZHSFPTB-43800/110、ZES-2*44KA/420V、ZPC-5600A/2500V、RS8-5600A/500V、SFZ9-5000/110 (各车间型号不同)
$ I, C& A3 E) }% i4 c3、一主一备、SEL设备、PMC设备、PLC装置、采集、监测、遥控
& W4 b* [% s/ A6 U4、遥控、摇测、遥信
0 A6 H2 F1 w) @0 S4 ^6 d# y) c5、75度65度15-20度
' d' b. v4 L" ~6、相应电压等级、接触式、合接地刀闸、挂接地线处、带电设备 e# N- M5 ^/ H& ~7 g
7、60S 600S PLC2 t' @; t; G) @& M- h! [
二、选择题。
6 H) {* p/ R) \+ l0 O! L1C 2B 3B 4B 5B 6B 7C 8A 9C 10D2 {- i6 G* W+ P! E" x
11B 12B 13C 14C 15C 16A 17B 18D 19C 20A' ~ O o3 E# H
三、判断题。
& H. C" F5 f/ [# U3 `6 C1× 2× 3× 4√ 5√ 6× 7× 8√ 9√ 10×6 r( `" r2 p3 J
11× 12× 13√ 14√ 15√ 16√ 17× 18√ 19× 20√
. q k) F+ q# O8 x5 u# c# ~四、问答题。 e9 L) J9 S( T# H
1、总PLC监控范围:开环/闭环选择、总调/分调选择、系列总电流、系列电压、系列总升/总降、分机组PLC的监控- E* X$ e+ f5 w1 K7 g
各机组分PLC监控范围:对整流柜除控制柜实时监控外,还对断路器、直流刀、整变、调变、有载调压开关、油风冷却器、纯水冷却器、直流测量回路等重要信号监控。
4 E, c, _, B2 O3 `2、(1)拉开开关的接地刀闸
9 M: A* G- l% z* M1 F, t(2)将开关的升降车与开关柜联结好
% H, Q, X/ }, P(3)将锁定机构拉向中间,将开关手车平稳的推至试验位置,并锁定
8 R# j# B! ` r' W+ j4 ?0 [(4)插好开关的二次插头,检查保护正确投入后,合上开关控制电源,将手车摇至工作位置' q$ _7 o5 V6 e. E" i" N
(5)合上开关储能电源,检查储能完毕, L: g1 t5 f1 p) y3 O, k6 ]4 a
3、(1)拉合放电的避雷器
2 |7 ]7 B$ j2 f, Z0 F( F1 ~8 Q (2)拉合母线的电容电流* y. j1 T9 w1 |4 E0 w
(3)拉合电容电流不超过5A的无负荷线路% o5 T7 s* T, @8 t" g' W
(4)拉合10KV以下不大于70A的环路电流1 G# C0 d, l* D2 _1 y3 G% |( {
(5)拉合负荷电流小于10A的照明线路! m$ ^% M: U% I% ?- m: H
(6)拉合无接地故障的电压互感器6 i$ ?! ^8 \, D1 v; v: I8 E
4、(1)系统运行方式的变更应考虑各种运行方式下的继电保护装置;2 E7 Z# j% }- T0 U+ }1 t5 c; Q
(2)设备停电工作需要用开关切断负荷电流,为验证开关正确断开,可通过仪表指示为零,开关机构分闸指示,开关绿灯亮等来进行综合判断;
) [9 D2 g& ^1 F% g" Z(3)拉开开关后,需拉开控制回路的电源开关;
, D# w, G/ o+ Q6 w(4)若线路有电压互感器,停电操作时,应先拉开本线路所有的开关和刀闸后,拉开互感器二次侧开关,再拉开电压互感器刀闸。$ j0 A& I3 U% i, [& k o) D( Z; `
(5)送电操作时,应先放上高压侧保险,合上高压侧刀闸,然后合上PT二次侧空气开关;
! t( k5 O! }5 t+ f: W(6)允许用刀闸直接切断无接地故障的避雷器或电压互感器的负荷电流;
?; {) c: y" U$ v) _(7)严禁在有负荷的情况下用刀闸进行操作;# o. D" G, f# B0 A
(8)送电操作时,应先合刀闸,(先电源侧,后负荷侧)再合开关。
% U& G6 P1 _4 s) z5、1)应拉和的设备(断路器(开关)、隔离开关(刀闸)接地刀闸等),验电,装设接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压的等;' z# ] E, l. T! U& [. x( i5 ]- N w
2)拉合设备(断路器(开关)、隔离开关(刀闸)接地刀闸等)后检查设备的位置;1 P- o$ Z$ ~) Y+ c% V5 g; u9 F7 g8 s
3)进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置:
# E; ]2 b+ o- p( O5 [! D, C( M' d8 L4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;9 r1 Q% D( {; C5 I/ P4 Q2 j0 r6 y
5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除 |
|