[原创] run atp正常,但结果异常

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-12-5 10:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
最近在做谐振的仿真,含有非线性电感type98,运行之后出现了如下结果:1 {; Q7 N! \4 K4 [% n' m
0.21519E+18    0.15377E+16
% u) V# v2 G9 a( u- A3 m  !!!  Tracking trouble with Type-99 or 98 element number  I = 2.    -0.4E+010 U; E) _7 Q; N# {$ Z! _+ j8 Y, Q
0.21519E+18    0.15377E+161 z# ~. n3 q# D0 ^7 e
  !!!  Tracking trouble with Type-99 or 98 element number  I = 3.    -0.4E+01
& ^( Z" v& r. N9 Z9 ^" T- J 0.21519E+18    0.15377E+16
' W: B# N9 P# q% F  !!!  Tracking trouble with Type-99 or 98 element number  I = 1.    -0.3E+01
( J8 a) e9 e' f; U/ [% R* I我只截取了运行结果的一部分,还有好多,都是类似的情况,都在10的16到10的20次方,异常得大
( n; Z( J& m. r, z, w+ W. V不知为何,希望大侠指点
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-12-6 20:33:41 | 显示全部楼层
这种异常情况大家没有遇到过吗?都是怎么处理的?帮帮小弟吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-12-11 12:14:59 | 显示全部楼层
可能是步长设置太大的原因,今天我把步长设小了,然后就没事儿了