TA的每日心情 | 愤怒 2020-12-8 11:59 |
|---|
签到天数: 105 天 连续签到: 1 天 [LV.6]常住居民II 累计签到:223 天 连续签到:1 天
|
发表于 2012-10-4 09:32:18
|
显示全部楼层
回复 1# two_fish
; K5 Z% y; \$ i( J. W! O0 Y
; @. {- E( L5 X; V1 r% I0 ^+ o
& ?+ @, C, E, R Pscad有2种方法可以保存采样数据。
6 w a4 |; M! R* w8 p% @6 H% X" N: g0 y$ a2 D% v- d
一是recorder,另外一种是channel save。第一种方法最为常用,也最方便,平时应用已足够了。第二种方法则在特定的情况下能发挥奇效。
% u/ p5 D0 a4 c+ \
, S7 L; v7 w+ c" x; v7 M$ v0 R& G) l# H
先说recorder。重点讲一下其中的几个设置。. L/ g+ x' N* y7 [1 T
1. Recording Time Step: 必须是整数,小数位一律没用。比如说60Hz,64采样点/周波,输入260就行了,输入260.42和输入260是一个效果的。最大采样时间精度是1微妙,如果需要更小的采样周期,可以使用第二种方法。5 w p: |: p0 R" Y( f0 J2 ^; V
2. Output file format:一般选RTP,或COMTRADE99。其中RTP格式简单,但是一些情况下,某些采样点会以xxxxxx保存,如果发生这种情况,把对应采样channel中的pt or ct ratio改成一个很大的值,例如10000,重新运行就可以了。COMTRADE99的格式复杂一些,但是不会出上面的错误。8 M$ M1 Z3 R8 B# I
3. Analog Output Maximum:现在采样要16位吧,2的16次方-1=65535。缺省的4096是12位采样精度,我感觉4095更对,设计人员少硬件知识:-(。( j' ]1 B) X* {% ^, B; a
4. 如果某个channel之前有ct或pt模块,别忘了给相应的channel选择二次测,并填写正确的pt or ct ratio。4 ~9 h+ B% w: P2 i3 G( R
5. System Frequency:具体没有什么用处,50,60对数据没影响,只是会在数据文件中保留这个频率。/ e' T# R8 }! B5 |) z# h/ h
6. 其他的缺省值就可以了。( d0 T7 y/ D% m8 M J# S/ n; X
& e* s/ Y- _9 s$ w3 Y4 Y: a3 A) w! A X& T3 K: \
需要注意几点:
2 w; B A a* W( { i1 p1. 模块外部有采样起始和终止时间的控制。仿真如果在采样终止时间之前人为终止,则数据文件是.nam的临时文件,不能解读。如果仿真在采样终止时间之前自行终止,则依然会生成正常的数据文件。
6 y: S. I! y+ n- M4 t5 D2. 如果添加recorder模块后,程序反而编译不通过,出现Runtime error的对话框,有abnormal program termination的出错信息。如果检查其他都正常,可以尝试修改Output file name,因为你的输入文件名不合适。如果添加多个recorder模块后,在仿真中间出现错误,是因为多个recorder的输出文件名相同了。你也许会说文件名是不同的,但你可以检查一下每个文件名的前8位是否相同?recorder只认前8位,后面的一律省略。; g0 b: Y8 k q1 V- G' S) k& @
$ d( N1 I9 N; s7 n8 Q: `
7 ~& t% X' |4 u% x0 K第一种方法的采样周期最小只能为1微妙,如果做行波分析,需要很大的的采样频率,例如10MHz,这时则需要第二种方法来保存采样点了。基本步骤如下:3 _, o) B: M- h5 b8 R% O7 F& u
1. 仿真桌面的output channel只关联到需要保存的量。# D! [- z$ b9 {; f
2. 右击project name,选择‘Project Settings’,‘Save channels to disk’选Yes。" Y! u: ^3 \6 w' i8 V6 c n- w4 w, {
3. 输入文件名。
$ z+ h* F( g$ v. X4. 运行程序,会生成.out数据文件。不要和输电线参数的.out文件混了。- Q' r5 t6 K! p0 `9 D. E
$ t3 j6 W/ p6 v/ x3 _* g* ], a T: u& H5 a
需要注意几点:
% t% j) O2 \5 q* g1. solution time step最好设置为采样周期的十分之一。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.01。
: L) p6 N1 n' b; q( v2. channel plot step就是采样周期。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.1。- [/ Z$ V) @) n: P
3. 因为数据量很大,有些无用数据可以不采集。例如前0.1秒的preset阶段,这时可以考虑使用snapshot功能。9 ]) a) S$ u( W
4. 当然这种方法也能替代recorder,不过个人感觉还是recorder好一些。* N5 u* b) U( ^ m/ x' G. [& ]8 ]7 F
: {6 q2 \- d" I
$ X& j: o: Q9 q附件是matlab对rtp格式(.pbk文件)和comtrade格式(.cfg和.dat文件)的解读函数,我自己改编的。只在matlab7.1版本以上能用。都只处理模拟量,懒了。- `9 P9 }3 o! |9 A; H* W% O3 W
" F: W% G0 \ D, K+ Q$ F
8 T4 ?6 a2 V" q5 C使用方法如下:
& J% p3 D$ K1 L! u! B. o$ }! Ydata=real_comtrade('sim01'); 或 data=real_rtp('sim01');! w M. u Z$ V' Q+ f
其中sim01是数据文件,不加扩展名。返回采样数据。其他的一些采样信息在函数中均有变量表示,如果需要,可以提取相应变量。1 y+ l* d. y' d- l# s9 f
! T' H, l2 ~, R* o
9 |8 E- O4 ~3 g- p% u. @
————摘自论坛某帖 |
|