变电站母线电磁式电压互感器与母线对地电容之间在开关分合闸、瞬时接地等电网扰动情况下,构成串联谐振电路,引起铁磁谐振的发生;谐振与母线电容大小,开关分合闸时相位,PT铁芯的V-A特性差异等因素有关;从而引发分频、基频、高频谐波谐振,造成电压升高,电流增大等现象,造成PT烧保险甚至烧毁现象,PT烧毁有热崩溃和绝缘击穿(由过电流和过电压分别造成)。
% K0 T# h, V( }% J+ r
$ m5 w7 Y. Z1 h/ H2 d* m从PT制造上来说,就是选择高饱和的(1.9Um/1.732也不饱和的),即要求制造厂家降低工作磁密;其次是提高PT中性点绝缘水平,很多PT烧毁特别是串消谐器的PT是因为中性点绝缘击穿;三相一致性要好;使用二次输出容量较大的PT;必要时采用电容式互感器。4 b& y# Q9 a# ?- p4 U' `* o( R
从运行上来说,采取加消弧线圈或小电阻接地方式来防止弧光接地过电压烧毁PT;避免一条母线并接多组PT;减少空母线带PT合闸;防止雷电过电压烧毁PT(做好线路及站内母线防雷措施);选用正确的消谐器(全绝缘与半绝缘消谐器不同不可混用)。)。变电站母线电磁式电压互感器与母线对地电容之间在开关分合闸、瞬时接地等电网扰动情况下,构成串联谐振电路,引起铁磁谐振的发生;谐振与母线电容大小,开关分合闸时相位,PT铁芯的V-A特性差异等因素有关;从而引发分频、基频、高频谐波谐振,造成电压升高,电流增大等现象,造成PT烧保险甚至烧毁现象,PT烧毁有热崩溃和绝缘击穿(由过电流和过电压分别造成)。
5 q Q% H/ V! n. H
$ G5 f7 ]( k+ _7 g! L从PT制造上来说,就是选择高饱和的(1.9Um/1.732也不饱和的),即要求制造厂家降低工作磁密;其次是提高PT中性点绝缘水平,很多PT烧毁特别是串消谐器的PT是因为中性点绝缘击穿;三相一致性要好;使用二次输出容量较大的PT;必要时采用电容式互感器。# \ p; T' Q" ]0 T1 W2 ~
从运行上来说,采取加消弧线圈或小电阻接地方式来防止弧光接地过电压烧毁PT;避免一条母线并接多组PT;减少空母线带PT合闸;防止雷电过电压烧毁PT(做好线路及站内母线防雷措施);选用正确的消谐器(全绝缘与半绝缘消谐器不同不可混用)。)。变电站母线电磁式电压互感器与母线对地电容之间在开关分合闸、瞬时接地等电网扰动情况下,构成串联谐振电路,引起铁磁谐振的发生;谐振与母线电容大小,开关分合闸时相位,PT铁芯的V-A特性差异等因素有关;从而引发分频、基频、高频谐波谐振,造成电压升高,电流增大等现象,造成PT烧保险甚至烧毁现象,PT烧毁有热崩溃和绝缘击穿(由过电流和过电压分别造成)。
# S0 f5 w- F8 V9 v2 q' q. v" b* w9 o& m3 I" @ p$ a# c
从PT制造上来说,就是选择高饱和的(1.9Um/1.732也不饱和的),即要求制造厂家降低工作磁密;其次是提高PT中性点绝缘水平,很多PT烧毁特别是串消谐器的PT是因为中性点绝缘击穿;三相一致性要好;使用二次输出容量较大的PT;必要时采用电容式互感器。' z/ }8 \# ] V, J
从运行上来说,采取加消弧线圈或小电阻接地方式来防止弧光接地过电压烧毁PT;避免一条母线并接多组PT;减少空母线带PT合闸;防止雷电过电压烧毁PT(做好线路及站内母线防雷措施);选用正确的消谐器(全绝缘与半绝缘消谐器不同不可混用)。)。 |
|