设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: xxxmajun

关于之前模拟孤岛运行,重新提问

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-6-28 20:47:21 | 显示全部楼层
回复 7# ManniQin
! o: J5 z# D* r  j# w4 _% `9 x$ ?
谢了,我把operation handbook翻成德语google上搜都没搜到,看来只能看英语的了,唉
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-6-28 20:59:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-28 21:02 编辑
: R# K; [/ l" ~6 q3 g
- F1 D$ j% m$ n5 a: c回复 10# ManniQin
6 C. Y. B+ h$ J0 e& P" J9 F" N+ {我那模型没有测量频率的模块,Frquency Measurement typ是ElmPhi,gov的输入是xspeed,转速,单个输入4 @3 Y. ]  `5 U6 Q9 S

3 w1 _1 R0 ?: x6 ~这个还是我的伤心事,我记得花了一天时间去看懂我的柴油机,感觉他的控制完全看不懂,我那柴油机xpeed反馈给gov,然后输出Ima进入Actuator,然后输出alpha进入Engine,最后输出Tm进入Tor_Pow,Tm应该是热能,Tor_Pow应该是Tubine,输出pt,这个流程里的控制基本没看懂
) j; Y' |0 l1 K; m! j1 }0 O8 O  M& N; I, I
附图就是,gov的composite model,里面没有deadband,连pi都没,看都看不懂
Unbenannt.JPG
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-6-28 21:16:20 | 显示全部楼层
回复 7# ManniQin
% e" u8 F9 \- L! ~; E
6 D7 O4 I. x9 x, N4 {/ ~. E& U3 G( ]8 B; [  m1 c8 d1 o# ^# X
    你那文件对于Primary Control的要求,没有电压啊,那电压还是+-10%的要求吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 21:27:58 | 显示全部楼层
    回复 13# xxxmajun
    % L( Z, ^  Y8 @1 h6 t1 }: u2 h, }! U) V% m& S* v9 E: k

    / U- @- z; i0 L5 |0 s    你的gov里开始的测量速度和参照转速这块,参照转速是你在DSL自己定的?这么看看不明白,得看block definition是怎么设计的。电压的话参考保护器件。这个很难有统一标准。不过+-10%可以算是一个经验数值, 可以使用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 21:32:59 | 显示全部楼层
    回复 14# ManniQin
      _  H% \4 @$ c) ~' M3 V
    ! H' @% r1 C9 sxpeed从SYM来,那个const应该是参照转速,应该为1,然后就不知道了,怎么也应该有个pi的把
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 21:57:01 | 显示全部楼层
    回复 14# ManniQin
    . ?3 c$ O5 x5 V4 R/ h! M, u/ q5 U! k5 R+ ?6 Z
    我还还有一点不解,就是加了电池后,柴油机的转速波动也没有之前的幅度大,这是为什么原因呢,照我那柴油机模型xpeed从同步机里反馈,在gov里与参考值比较,所以转速控制造成了P的波动,造成了频率的波动,
    + [# i- l8 r, V4 U. y# Q所以感觉应该有没有电池,转速控制的图应该不变啊,可结果是转速幅度没有之前的大了,自然加了电池后柴油机的P的波动也小了,难道转速控制和频率控制有关& O; v# }4 @# r+ E1 s
    Primary Control就是通过 柴油机转速和电压控制吧,难道转速控制和频率控制有关
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 22:24:49 | 显示全部楼层
    回复 16# xxxmajun 4 }8 m/ `# D- [' h3 {* s
    4 M% w$ S$ m* P

    + ^: T, B. ^3 N    当然有关。电网的频率就是电机转动产生的。如果转动速度变化,频率就会变化。以50 Hz作为参照频率,那么转速加快会造成电机端口的电压角度相对50Hz加大,在稳态时,这个恒定的加大的电压角度会造成有功的加大。反之亦然。基于这个想法,有了电池这个这么快速参与有功控制的元器件,会发生什么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-30 00:07:52 | 显示全部楼层
    问题都解决了,多亏了ManniQin
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入