La4D1011 电场中某点有一个电量Q=20μC的点电荷,需用F=0.01N的力才能阻止它的运动,求该点的电场强度。: ^+ l; A( v5 `* a+ m2 ?
解: E=F/Q=500N/C 答:电场强度为500N/C
I7 y4 I- Q, m! q" g: z
( F) u6 Q) F/ m( [: y) F4 S- a- GLa4D2012 在磁感应强度为0.8T的磁场中有一条有效长度为0.15m的导线,导线在垂直于磁力线的方向上切割磁力线时,速度为20m/s,求导线产生的感应电动势E的大小。" B# H' b0 O' C, J
解: E=Blv=0.8×0.15×20=2.4(V) 答:感应电动势为2.4V/ ~7 q& N& b) |# Q! i
( O: |6 x- ]/ [ z" F0 @1 @6 K: g' ZLa4D1016 正弦交流量的频率分别为50Hz和820kHz时,它们的周期和角频率各为多少? 8 \4 ^, G+ B2 V3 }, N* ~
解: 当频率f1=50Hz时- F" C* D4 x* j! w4 Y9 x
周期 T1=1/f1=1/50=0.02(S)+ V: x$ h1 N S5 n, z) a0 @
角频率 w1=2πf1=2×3.14×50=314(rad/s)6 D+ p! I; d6 b; I
当频率f2=820 Hz时
* M; G; t y" W# h8 |! P5 ^% G1 S1 l周期 T2=1/f2=1/(8.2×105)=1.22×10-6(S), m1 b6 e$ M4 D0 K7 H5 o' u
角频率 w2=2πf2=2×8.2×105=5.15 ×1 06(rad/s)
$ }6 v. d7 i4 n3 l3 |7 Z答:50Hz时,周期为0.02s,角频率为314rad/s;
0 M$ Q( r; w& c/ _3 a, d6 j820Hz时,周期为1.22×10-6,角频率为5.15 ×1 06rad/s;
" A, N& ?2 j6 k4 \2 N! D
4 ?4 y( n/ }- O$ u" @* OLa4D4019 有一单相全波整流电路,要求输出直流电压为110V,电流为3A。试计算Udrm和Id的值3 e$ p. f, |5 u
解: 变压器二次电压为U=U0/0.9=110/0.9=122(V)
7 O: H9 w1 Q6 I( T) K! |' [0 {整流元件截止时承受的最高反向电压为Udrm=2√2 U=2×√2×122=344(V): p- ?# W) e. W0 E) _
通过整流元件的平均电流为Id=1/2I0=1/2×3=1.5(A) 答:Udrm为344V,Id为1.5A
8 H" D. D R; t4 P, Q
2 N% O* J5 ^! j* aLa4D5020 某正弦电流的初相为30o,在t=T/2时,瞬时值为-0.4A,求这个正弦电流的有效值。
/ \( r4 W. s r6 d' i, d5 z解: 设正弦电流的瞬时值表达式为
3 p& ]8 h3 J! w; S' p3 ~9 xi=Imsin(22πft+ψ) 已知ψ=30O=π/6,且t=T/2时,i=-0.4A9 q8 J2 h& m* ^
因此-0.4=√2Isin[(2π/T).(T/2)+ π/6]= √2Isin7/6π=-√2/2I
- s9 Z4 ^; n# S所以电流有效值为I=0.4√2=0.566(A)
" Y. `% R. Z) k8 L" X答:电流有效值为0.566A
8 O9 |7 j* q) P1 Y& z8 t
1 `& w9 W. i/ U" ZLa3D3023 某串联电路中R=10Ω、L=64uH、C=100uF。电源电动势E=0.5V,求发生谐振时各元件上的电压。
( ~4 ^/ [. g6 I$ _9 J, k解:ω0=1/√LC=1/√64*10-6*100*10-6 =106/80
+ @/ b/ n, C+ t& Y% AUR=0.5(V); M/ q9 v1 j* s( h
I=E/R=0.05(A)& L- T- U9 s9 s' d5 f
UL=I0L=0.05*(106/80)*64*10-6=0.04(V)7 C5 q+ q, v% e. k# `
UC=I(1/ω0C)=0.05*[80/(106*100*10-6)]=0.04(V)
6 p. r/ p! |/ y) N& @' H答:UR为0.5 V,UL为0.04 V,UC为0.04 V。: l! r% X6 w9 y
& R8 C3 E9 ?) X. K: ^" D$ D
La3D1026 如图D-14所示,U为正弦交流电压,已知XL=10Ω,开关S打开和合上时,电流表A的读数都是5A,试求容抗XL。
) J2 U9 y K0 K+ z2 T$ u$ ~6 e( t; g9 [; t6 t' ?
0 s: I- Q, B f: M- p
- _1 N4 p4 L$ y4 K$ u& _ e3 w* y解:S打开时,由已知可得电源电压为5 h0 ]+ Y6 m. q# m+ m' l: h! o) M
U=IXL=5×10=50(V)" N% _: p5 i: E" s L- L$ _
S合上时,IL不变,由图D-15向量图得
" t9 a0 l6 J ~& c9 C- F$ c
I=IC-IL所以电容电流
& q# `) I9 ]" w! a6 pIC=I+IL=5+5=10(A)
/ n0 ~! Z5 O9 k: E# w. ], h6 U因此容抗为" z" v" w0 M6 ?% |$ p: h5 i. Z
XL=U/IC=50/10=5(Ω)9 C! o* J# x9 J. u
答:容抗XL为5Ω。- L( L7 c% g% `' M# q
# w+ q% Y8 M4 C4 M5 h# f+ [2 v; L+ k$ { O/ o
La3D5030 已知加在C=100μF电容器上电压uc=20sin(103t+600)V。求电流的有效值、无功功率Qc以及uc达到最大值时,电容所储存的能量。 p; t& n3 p( p8 F! z2 j# s7 a
解: 容抗Xc=1/wc=1/(103*100*10-6)=10(Ω)6 m& S1 L( z. `. t( |
电流的有效值I=U/Xc=20/(√2*10)=√2=1.414(A)) l6 \2 w+ x* T1 w5 D/ {
无功功率Qc=I2*Xc=√22*10=20(var)3 f0 A! a- I* ~, A1 G
电容储存的能量
5 A; M& L7 `6 e& g( e0 h1 M- IW=1/2CU2m=1/2*100*10-6*202=2*10-2(J)
1 d: A$ W" D/ a0 U E+ Z答:电流的有效值1.414A,无功功率为20var,电容所储存的能量为2*10-2J2 R8 ]8 p( [3 Q1 ]" v
! O# T" g% U2 e" s0 F
Jd5D2032 用电阻法测一铜线的温度,如果200C时线圈电阻为0.64Ω,升温后电阻为0.72Ω,求此时的温度t[α=0.004(1/0C)]。2 s- f* v+ H: y6 R& Z3 X
解: α=(Rt-R20)/R20(t-20) =(0.72-0.64)/0.64(t-20) =0.004
2 }' ^5 c1 A9 K h! At=(0.72-0.64)/0.004*0.64+20=51.2(0C) 答:温度为51.20C。
3 f X! K, k" v/ c3 M$ p
& u" @: E y; k, Z% |/ x# w0 MJd5D5035 有一台三相电动机绕组,接成三角形后接于线电压U1=380V的电源上,电源供给的有功功率P1=8.2kW,功率因数为0.83,求电动机的相、线电流。# n2 w' e% c& X3 y4 n2 k
解: 接成三角形接线时 P1=√3IL1Ucosφ IL1=P1/√3Ucosφ=8200/(√3*380*0.83)=15(A) IP1=I/√3=15/√3=8.6(A) q0 D& R/ Q# _6 A
接成星形接线时IL2=IP2=15/√3=8.6(A) P2=√3UIL2cosφ P1/P2=IL1/IL2 P2=P1/√3=8200/√3=4734(W)
& Y+ \3 h( p$ L- k答:接成三角形接线时,电动机的相电流为8.6A,线电流15A;接成星形接线时,电动机的线电流、相电流均为8.6A,有功功率为4734W。
& J. q: C4 B2 G1 s) B解:P=√3UIcosφ =√3*6000*20*0.866=180(kW)" w, I& @* c# t! M6 V* s
S=√3UI =√3*6000*20=207.8(kVA)% n" f# E# z% T* R' I( u1 r* S
Q=√3UIsinφ=√S2-P2 =√207.82-1802=103.9(kvar) 答:有功功率为180kW,无功功率为103.9kvar,视在功率S为207.8kVA。
J' o+ j7 f9 E! K* A
" y [: k! G9 @/ vJd5D3038 日光灯电路是由日光灯管和镇流器(可视为纯电感绕组)串联而成,现接在频率为50Hz的交流电源上,测得流过灯管的电流为0.366A,灯管两端电压为110V,镇流器两端电压190V,试求:(1)电源电压U为多大?(2)灯管的电阻R为多大?(3)镇流器电感L为多大?(4)日光灯的功率为多大?8 k P4 \2 f5 }: N9 r' t$ i4 U; w% w
3 z0 |& O9 M, t7 R$ F3 K* h- U# D! u. K& _5 l
解:已知灯管两端电压U1=110V,镇流器两端电压U2=190V,f=50Hz,回路电流I=0.366A,则1 w# @! _0 ^" g( [; ~& z4 J
电源电压U=√U21+U22≈220(V)* o( m7 r6 {& t0 {' _0 ~- @; t. I
灯管电阻R=U1/I=110/0.366=300(Ω)
. J# M. u2 k+ U; ~4 z; u) r3 @因为镇流器的感抗KL=U2/I=190/0.366=519(Ω), s- G& \# X0 g/ ]- P `
则镇流器电感为L=XL/(2πf)=519/314=1.65(H)
; B* @' F$ {& q! [2 x) X灯管的功率P=IU1=0.366*100≈40(W)
- N9 I7 {$ ]) A$ [& D& [答:电源电压为220V,灯管的电阻为300Ω,镇流器电感为1.65H,日光灯的功率为40W。$ G; T, p# s# ]4 h0 F
% G% k. b! Z b4 `& ^Jd4D1041 如图D-21所示的电路中,E=10V,R1=1.6kΩ,R2=6 kΩ,R3=4 kΩ,L=0.2H,把开关打开求:在换电路瞬间t=0+时,(1)电感中的电流iL(0+);(2)电感上的电压ul(0+)。
8 ?4 S% f! `: c% S0 ?
7 u2 B$ C" E' F; P8 J
解: R2与R3并联R`==R2R3/(R2+R3)=6*4/(6+4)=2.4(kΩ) R=R1+R`=1.6+2.4=4(kΩ)
( d6 C q2 M5 o! } [! R% J6 ]L不起作用I=E/R=10/4=2.5(mA) iL=[R2/(R2+R3)]I=6/(6+4)*2.5=1.5(mA) iL(0+)=1.5(mA) ul(0+)=I(R2+R3)=1.5*(6+4)15(V)- d* @. H& M$ S) D$ R
- j5 C5 N4 [* s9 s5 ?$ x& _* F L# r
Jd4D2042 有一高频阻波器,电感量100μH,阻塞频率为400kHZ,求阻波器内需并联多大电容才能满足要求。* `# B) Y* l" p; V% @. q# e
解: 谐振频率为f0=1/(2π√LC) 并联电容为C=1/(4π2f20L) =10-12/(4*3.142*4002*10002*100*10-6) =162/631=1585(pF)/ ~7 C, @1 T1 E
答:阻波器内需并联1585pF的电容才能满足要求。
6 `+ u' _, d" H4 y7 d2 @+ x& M( |6 g% N2 c/ ~: m9 o
Jd4D4044 把一块电磁铁接到220V,50Hz的电源上,只有当电流达到15A以上时才能吸住电磁铁。已知线圈的电阻XL=8Ω,求线圈电阻不能大于多少?0 B- t$ a: T z! }0 ^$ G p
解: Z=U/I=220/15=14.7(Ω) R=√Z2-XL2=√14.72-82=12.3(Ω) 答:R小于12.3Ω时才符合要求。3 o/ E. O& u- I; b; L
8 I: o+ Z1 Y6 w+ AJd4D5045 一只电流表满量限为10A,准确等级为0.5,用此表测量1A电流时的相对误差是多少?
, u9 P: O4 z( x$ }+ z解: 最大相对误差△m=+0.5%*10=+0.05(A) 测量1A电流时,其相对误差为 +0.05/1=+5% 答:相对误差是+5%。4 B% ~1 W# q* K3 A+ W
d4D2047 一台型号是DL-10500/220单相变压器,一次侧额定电压Ue1=220√3kV,二次侧额定电压Ue2=38.5/√3kV,求一、二次侧的额定电流Ie1、Ie2。
4 r p; z: u/ T1 H7 s7 b/ m- G解: Ie1=Se/Ue1=10500/(220/√3)=82.6(A) Ie2=Se/Ue2=10500/(38.5/√3)=472.5(A) 答:一、二次侧额定电流为82.6A和472.5A。
4 B* ^: f' A. }3 u2 O* h' r2 W
: H) L$ a- W( a, BJd4D5050 一台20MVA双绕组变压器,短路电压为10.5%,取基准容量Si=100MVA,求其阻抗的标么值。7 J' W" k* T( y- C1 Z$ j, l! ]
解: Xb=(10.5%/100)*(Sj/Se) =0.105*(100/20)=0.525 答:阻抗的标么值是0.525。: ?8 d& L8 S2 k, D
& b: o2 x2 ?; ^- M; v/ r" Y, [Jd3D3053 一条直流线路,原来用的是截面积为20mm2的橡皮绝缘铜线,现因绝缘老化,要换新线,交决定改用铝线,要求导线传输能力不改变。试求所需铝线的截面积(ρC=0.0175Ω•mm2/m, ρA=0.0283Ω•mm2/m)。) }) H" z% k3 b2 g
答:可选用截面积S为35 mm2的铝线。
. }( Q9 b( Q, `# _8 O, Q* j% P4 u0 }# E$ F, B: ~
Jd3D1056 某台调相机的额定容量Q是30000kvar,额定电压Ue为10.5kV,功率因数cosφ=0,求额定电流Ie。
! ?6 p" j! Q* q+ u5 z l答:额定电流为1650A。+ C2 y! t, ^9 a8 v& J' L
, [2 n% u/ T5 ?1 K
Jd3D2057 已知一台220kV强油风冷三相变压器高压侧的额定电流Ie是315A,试求这台变压器的容量。在运行中,当高压侧流过350A电流时,变压器过负荷百分之多少?2 V! L. Q7 H6 }" g+ J
答:变压器的容量为120000kVA,变压器过负荷11%。
" b4 p, k6 Y2 n1 k( C4 kJd3D3058 试求型号为NKL-10-400-6的电抗器的感抗XL。
! h6 J) i4 V9 M解: 因为XL%=XLIe/(Ue/√3)*100%
$ c/ q* V! \$ Y7 p" e' _所以XL=Ue*XL%/(√3Ie*100%)! A% F0 T" E/ |# [- O# x
=10000*6/(√3*400*100%)=0.866(Ω) 答:电抗器的感抗为0.866Ω。- H8 n: ~# R* Y- Z. t+ Z1 k
# [) x& ]: s5 N- c# `& h; `Jd3D4059 某工厂单相供电线路的额定电压Ue=10kV,平均负荷P=400kW,无功功率Q=260kvar,功率因数较低,现要将该厂的功率因数提高到0.9,需要装多少补偿电容?! B/ z( J# _7 i$ l4 R
解:补偿电容前的功率因数为cosφ1=P/S=P/√(P2+Q2)=400/√(4002+2602)=0.84
0 t* x% e5 V+ }8 `6 O0 s% T2 w& G于是可得功率因数角φ=330
+ i" }- P4 V; z) S& v2 e9 \# \又因补偿后的功率因数cosφ2=0.9,所以功率因数角φ=25.80. G- q$ {2 c" @& w
需安装的补偿电容为C=P/(ωU2)(tgφ1-tgφ2)
" @( M( {" Y/ w, g5 f =(400*103)/[2*3.14*50*(10*103)2](tg330-tg25.80)
9 a/ G, ?5 p- y/ U =12.7*10-6*0.166=2.1*10-6F=2.1(μF) 答:需要装补偿电容2.1μF。5 }' Q+ S" x4 t) Z) [6 G. E
$ m+ R) ?8 f5 ]5 JJd3D5060 已知控制电缆型号KVV29-500型,回路最大负荷电流IL.max=2.5A,额定电压Ue=220V,电缆长度L=250m,铜的电阻率ρ=0.0184Ω•mm2/m,导线的允许压降不应超过额定电压的5%,求控制信号馈线电缆的截面积。
! t+ m+ P/ ~. g/ w2 |解:电缆最小截面积0 B9 V' P# D/ A9 A& j
S≥2ρ*LIlmax/△U% v* C, R' ^1 W- H4 U6 C
=(2*0.0184*250*2.5)/(220*5%)
! B9 A5 v- B6 Z( v=2.09(mm2)) R. w: \" y: {, L% s4 q( g# q
答:应选截面积为2.5 mm2的控制电缆。
1 T5 P( ~1 ?' o$ u0 S* J/ h
3 q6 J* P* k) d3 cJe5D1061 一台SFP-90000/220电力变压器,额定容量为9000kVA,额定电压为220+2*2.5%/110kV,问高压侧和低压侧的额定电流各是多少?
: }% l( I Q/ ` k7 a6 O! g3 Z答:高、低压侧额定电流为236A和472A。
1 s) }' l3 K* q j# S7 }
9 J* _: Z# e! r8 w$ N: _& r# w0 V' KJe5D2062 单相电容器容量Qe为100kvar,额定电压为10kV,求电容量C。/ x& ^, \0 T( D9 B. m
解:Qe=UeIe Ie=Qe/Ue=100/10=10(A) 又Xc=1/ωC=Ue/Ie=10000/10=1000(Ω) ω=2πf=2π*50=314.6(rad/s)
1 l: E9 S, u0 R: V) ~% aC=1/(1000*3.1416)*106=3.18(μF) 答:电容量为3.18μF。
8 p0 i9 n" U7 P, [4 l% P! q
( w2 K+ t! K% M$ _0 X' d1 d4 \7 V& _- F* e H- u2 z5 s i
Je5D3063 一组GGF-500型蓄电池在平均液温t=150C时条件下,以I=25A的负荷电流放电,可放多少小时(换算成标准温度)?, M/ S+ b1 _' ^, g6 x
解:电解液在标准温度250C时的容量Q25=1*t/[1+0.008*(t-25)] p% p4 l/ s& q$ F. y, l
t=Q25*[1+0.008*(t-25)]/I1 Q) z% i4 L* @4 J+ |
=500*[1+0.008*(15-25)]/25 =18.4(h) 答:可放18.4h。6 j0 J( d& {0 p( ]
: n5 }" h$ |' c$ V# k9 yJe5D1064 某变压器35kV侧中性点装设了一台消弧线圈,在35kV系统发生单相接地时补偿电流Il=20A,这台消弧线圈的感抗Xl是多少?5 x8 c/ M0 f. N1 e3 S! Q7 `6 D
解:Xl=Up/I=(35/√3)/20=1(Ω)答:感抗为1Ω。2 T& J `* g0 h* J4 F
! F: P) G: x {( O! c% k$ q
Je5D2065 一个220V的中间继电器,线圈电阻为6.8kΩ,运行需串入2kΩ的电阻,试计算该电阻的功率。
/ g' y8 ?- R: @解:串入电阻后回路的电流为I=220/(6800+2000)=0.025(A)/ G' [" z) @1 Z+ ~; l' K& R
电阻所消耗功率为P=I2R=0.0252*2000=1.25(W) 答:该电阻至少需用1.25W的,为了可靠起见应选用2W的电阻。) \& M8 W% O: R! }
$ X( ?* Y, `: q! o) N
Je5D3066 交流接触器的电感线圈R=200Ω,L=7.3H,接到电压U=220V,f=50Hz的电源上,求线圈中的电流。如果接到220V的直流电源上,求此时线圈中电流及会出现的后果(线圈的允许电流为0.1A)。# {* a& a5 C7 G6 L# z
解:Xl=ωL=314*7.3=2292(Ω)% U8 I/ B" {* b0 B" q
Xl》R取Z≈Xl当接到交流电源上时I=U/Z=220/2292=0.096(A)3 J" g' V2 |- Z! ]- z
当接到直流电源上时I=U/R=220/200=1.1(A) I>0.1A 线圈会烧毁 答:此时线圈中电流为0.096A,线圈会烧毁。+ b6 L2 p Y( @0 |
5 A; |( e- b( }Je4D1067 有一台SFL1-50000/110双绕组变压器,高低压侧的阻抗压降为10.5%,短路损耗为230kW,求变压器绕组的电阻和漏抗值。
0 H' M; d5 I1 ^9 O: ]. \0 c解:变压器绕组的电阻RB=(△PD*103/Se2)Ue2=[9230*103]/(50000)2]*1102=1.11(Ω)% t8 _3 a# F8 s) O
变压器的漏抗XB=(UD%Ue2/Se)*103 =(10.5%*1102/50000)*103=25.41(Ω)* s( m, `8 J+ J* Q) _7 v5 M( c
答:变压器绕组的电阻为1.11Ω,漏抗值为25.41Ω。4 y9 P9 e; [0 t" e7 x# f
Q1 E/ e% [ E( e
Je4D2068 某站装有一组由118只GGF-300型铅酸蓄电池组成的蓄电池组,每只电池电压UD=2.15V,正常负荷电流Ifh=10A,若想使母线电压U保持在220V,问应有多少只电池投入运行?若蓄电池的浮充电流Ik=0.03Qe/36A,那么浮充机输出电流Ic应为多少?% e: `! n8 T' Y3 e, j, z
解:电池数n=U/Ud=220/2.15=102(只) Ife=0.03(Qe/36)=0.03*(300/36)=0.25(A) Ie=Ife+Ifh=0.25+10=10.25(A)& u) i2 w: @3 W
答:应有102只电池投入运行,浮充机输出的电流为10.25A。7 u `% d9 V, G! Q
3 k' B" y7 g1 e7 Y" I# q- Z: X
Je4D3069 一台铭牌为10kV,80kvar的电力电容器,当测量电容器的电容量时为200V工频电压下电流为180mA时,求实测电容值,并判断其是否合格(ΔC<10%Ce时为合格)。4 ] o& x" M3 J& d
解:根据铭牌计算其标称电容量为$ Y, v" Q [& T) y+ I/ q8 g
Ce=Q/(U2ω)=(80×103)/[(1000)2×100π] ×106=2.54(μF)6 p5 [. ^* f' ` c i' j- L; w
根据测试结果,求出实测电容量为
! l! d" x# B% z7 g. O5 ?/ K* L4 O0 sCe‘=I/Uω=180×10-3/(200×100π)×106=2.86(μF)
3 z9 h8 l9 @0 g& W5 S电容量的偏差ΔC为ΔC=[(Ce‘- Ce)/ Ce] ×100%=(2.86-2.54)/2.54×100%=12.6%
# j. V% S! X* T6 b! s1 r因为ΔC>10%,所以不合格。 答:实测电容值为2.86μF,不合格。* d6 ^0 V( ?9 P9 p3 N6 K2 N
1 E4 B# F+ c- d
Je4D4070 有额定电压11kV,额定容量100kvar的电容器48台,每两台串联后再并联星接,接入35kV母线,问该组电容器的额定电流是多少?当35kV母线线电压达到多少伏时,才能达到额定电流? 。
, A V! F+ T$ x2 K; D! F解:(1)电容器组的额定电流8 b1 O) y5 {1 v- C5 z; n
100kvar、11kV的电容器每台的额定电流为
- P8 x% V6 [9 l4 uIe=100/11=9.09(A)% z; X* e6 {$ K
48台电容器分成三相每两台串联后再并联,则每相并联8台,故该组电容器的额定电流为
5 X# p$ x* m4 [6 Q' A; x- kI=9.09*8=72.72(A)- Z! F; G, l. X3 \
(2)达到额定电流时的母线电压" U2 Z, J" ?* R1 H/ c3 U
两台电容器串联后星接,则其每相电压为22kV,线电压Ue=22√3=38.1(kV)
8 Z4 J; s7 ?2 z0 _' }; E答:电容器的额定电流是72.72A,线电压应该是38.1kV。. I( r. d1 g; }# p% X
- q) t! y. J$ s2 f! Z8 a' p0 XJe4D1071 某设备装有电流保护,电流互感器的变比是200/5,整定值是4A,如果原整定值不变,将电流互感器变比改为300/5,应整定为多少? 。! D9 a: B6 t3 ?' U4 B. x3 q# e
解:原整定值的一次电流不变为4×200/5=160A: @& {# w, ^( z" }0 z5 d0 r7 w1 x4 N
当电流互感器的变比改为300/5后,其整定值为IDY=160/300/5=2.67(A) 答:整定值为2.67A。
& s3 X( |- d: Z+ M, Z: A) u1 c
; ^5 V' i' U0 f0 L6 nJe4D2072 某站新装GGF-300型蓄电池共118个准备投入运行,运行人员在验收时以30A的电流放电,测得电压为236V,停止放电后蓄电池组电压立即回升到253.7V,求蓄电池组的总内阻r和每个电池的内阻r`. 。' a/ ?) u' D- H/ I- M$ {% \
解:r=(253.7-236)/30=0.59(Ω) r`=r/118=0.59/118=0.005(Ω) 答:蓄电池组的总内阻为0.59Ω,每个电池的内阻为0.005Ω。0 d3 l; s. N, j' u4 j" I
4 X7 I& X/ {1 R1 {% j& G
Je3D1073 某变电站的直流合闸母线环路运行,因更换断路器,使合闸电流Ie由240A变为3A,原来直流合闸母线装设150A的熔断器,现在更换成多大的熔断器才合适? 。
1 O) y9 _6 M! B! F解:断路器的合闸熔丝可按合闸电流的1/3-1/4选择,即Ice=(0.25-0.30)Ie 取0.3Ie,所以 Ice=0.3×3=0.9(A)5 d/ k: R. o$ j+ d
环路运行按两台断路器同时动作计算,故Ie=0.9×2=1.8(A) 答:可选择2A熔断器。0 E( n8 E; [# `5 T* ~0 p
. p9 w$ O! E" p; }: JJe3D3075 某电容器单台容量为100kvar,额定电压11/√3kV,额定频率60Hz,现要在某变电站10kV母线上装设一组星形连接的、容量为4800kvar的电容器组,求需用这种电容器多少台?
3 N; Q- H+ `" J* M解:频率的变化将影响电容器的容量,额定频率为60Hz,现实际工作频率为50Hz
1 Y+ X3 w$ l& u- wQC=2πf cU2: H1 V: u; R3 T$ c
QC1/QC2=f1/ f 2,
( c' |: g- Q5 f: B3 h$ Y# l8 k1 g) nQC2=QC1•f2/ f 1
! S# a. @6 G. v* |) ]0 \QC2=100*(50/60)=83.33(kvar)1 H1 y7 T9 {6 W% d3 x. }- j
所需台数
) [, U* g" y; o5 x# iN=4800/83.33=57.6(台). b) U" m, c5 }
答:需要57台。
, p$ U0 }7 k n. [* Z% h! \# J; a* r3 G( t ?' c. P3 y* A f
Je3D5077 某变压器35kV侧中性点装设了一台消弧线圈,在35kV系统发生单相接地时补偿电流IL=20A,这台消弧线圈的感抗XL是多少?
e3 e. G$ E' G& e1 U答:感抗为1.01 kΩ。
! W+ K5 ?( Q& `) G( E; N5 u
' O) l9 {/ F% w: t F* y6 j[ 本帖最后由 feifei45 于 2007-7-29 12:07 编辑 ] |
|