1.元件同步發電機設定:電壓他是用P.U.值,可是數據是給我V,那是要設1就好,還是要轉換成PU- ~/ q/ R$ ^6 b" R2 h: h1 g
2.元件同步發電機設定中的angel就是所謂的功因嗎???9 o7 x4 T1 {1 W& l5 n: [- s
3.線路中的阻抗.導那要載哪邊設定,之前有說在library設定,但是我找不到,可否詳細說一下,感謝
0 k+ W1 W! ^" J+ [4.變壓器的參數:容量.電壓.阻抗藥在那設定????# ^* r$ d6 g, o9 Y' I4 n" H1 H
謝謝
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-28 18:06:33 | 显示全部楼层
PowerFactory里面,具体的电气参数是通过“type”来实现的。图里面的各项相当于设置的“performance”
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-7 20:22:44 | 显示全部楼层
需要确定元件的type,编辑元件的type就可以了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

累计签到:1 天
连续签到:1 天
发表于 2011-11-14 14:21:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 diguasix 于 2011-11-14 14:25 编辑
: L& j; A% P6 k- H5 ~' V; q- H6 J0 k* U/ E# Y; j$ C: `+ c
回复 1# blue433 5 D- u* z  W' N
" r1 `9 G* q  F
楼主在这个贴子里也问了同样的问题,你的四个问题其实都围绕着一个基本操作。0 ?- C6 ]4 L5 f- g! @2 D; m0 W6 \
( v- b5 l2 W' ^/ O8 y
我觉得是几个基本概念没有搞清楚,我也是困扰了很久,说一下我的理解:
# T9 Y' Q- P/ Q+ k, Q注意区分元件(element)和类型(type)的关系。每一个在单线图里画出的电气器件都可称为一个元件(双击以后扩展名是*.Elm*),而大部分元件还需要选择对应的类型(在Library内,扩展名*.Typ*)。有的电气参数在元件本身就可以设置,有的则需要对其选择的类型进行编辑,但这里面的区别与关系我就不明白了,但如同楼上所述,大部分基本的电气参数是通过类型设置的。. l, |  k8 T8 \1 z9 c8 d' j
简单谈一下设置发电机参数的步骤:
6 M, H/ k/ R, w5 y' Q  T1.新建同步发电机元件。- \% m1 t5 Y' i8 T8 N. ?; {
2.对你的同步发电机元件选择类型,或者新建一个类型。
* \* I# s7 x2 S, B5 ]  R9 T

选择类型

选择类型

Library

Library

+ W' i7 t  v6 V9 ^3.对类型进行编辑,注意:类型参数改动,则所有选择该类型的元件参数都会相应改动。
" a  z: o+ J% Y1 u& C- R4 a

编辑类型

编辑类型

7 g6 J( L4 w0 g+ a! _4.保存,退出编辑。
截图01.png
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】