【1】系统电抗(标么值)的计算
3 z& D7 c( I# J: F3 `4 n& U/ X2 L& X
$ d: ^2 R8 |; v, Y4 \/ q- U系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量
- L7 m2 f1 [6 L$ e' R4 Y
9 l% L& I! @: B+ J( I% l& u6 }! R例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1
% `1 W0 |5 s5 r5 D- v, c: K; F1 Z \6 Z; r
当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5 3 ? ?; R( {& g( Z+ k$ j' h
1 c* a2 U, W5 T) V* F7 J) k* h
当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0 . b# v/ ?8 o4 K! p0 S9 E# K( O" i& i
; a- o3 S% i2 X/ f
系统容量单位:MVA 6 v% |% x; d% y- @9 ^" k
' l$ b' L' }. ~* S系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量
' _) n9 I7 \- T( A
* M8 p3 j" s: P: j作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。 1 b3 B, n B% M' p
( @2 y7 [) F) ]& E( |: X N, c【2】变压器电抗(标么值)的计算 9 H6 O& Y* w7 U8 J' ?
8 q$ i8 n% T& t
110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。 * N! [" c7 m7 w: I/ W4 Z, U d1 H
2 W+ V& D$ o; u- I9 u# v1 p7 s例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875
0 z* _' Z. _6 ~1 U6 w! M, J
) n8 c2 h" H: R V6 W一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813
: R& K. I6 X# f# |# |6 S2 s6 n W2 o
变压器容量单位:MVA 7 w% a0 o" N9 l' \& ~1 F4 t4 u! |+ k
1 K; S+ y8 N O# E/ [1 W
这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。 - _4 F# c; q2 U: D1 C& V; A
! F J7 f* w; T$ F& F
【3】电抗器电抗(标么值)的计算
# |5 W8 F& A# o0 Z
% b6 n$ _& ?/ @: P# M5 y. ~/ _电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。 / }, Y' z u5 d" w; B" M
5 T! \& q: I! u
例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。 ; R2 C n1 W9 {- D" e
8 e( w2 g4 |- h( X, J7 ]
额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15
! I. H; \2 F$ R6 j i7 C# O" X( O+ B: O( q: s
电抗器容量单位:MVA
. U* y; E6 a# T0 X( Y, M1 I7 ^0 g& h( N% m+ m! C! P, J/ h
【4】架空线路及电缆电抗(标么值)的计算 3 K4 h" D! ~- d B) O* z
, _7 W: f& M! J7 z/ V0 s
架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%。* x+ o# T" F5 x F a/ Z
' a8 i3 M/ ]8 Q) T4 J7 e* @$ L$ M% F电缆:按架空线再乘0.2。 + Z3 Z2 j6 A0 I% r8 m; C$ t
9 e1 h: f8 M4 Q2 O8 o1 p
例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2 3 u2 q+ J5 c7 D; c( c: ~; T5 R
$ f$ @0 Y4 \9 r% {5 [ k9 L7 U5 m/ v10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。 `9 d6 V- q. B& H
" x( `. T: B. `这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。
6 W( d1 c2 |' d/ R) F$ l9 |: [7 s. D7 c* z9 H0 R/ S m' @6 C" [
【5】短路容量的计算
2 J& x+ S6 f# W2 `) n' n4 y" r( y0 u' K% i1 G( k
电抗加定,去除100。 + o5 H" K3 W; T7 R. w8 Z3 E
. }8 x5 S3 ^* u# ?4 @! p# Q例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量 $ G! P6 q7 T) w) |, t5 R9 M: t
6 A9 E+ h: o) I5 o
Sd=100/2=50 MVA。
0 r5 R9 m) C1 D5 F, M3 l, u, x( v! u' F4 C' y
短路容量单位:MVA
3 Z, k3 m+ |1 _* e9 ^
. H% F: N& U1 m0 W' ?( l【6】短路电流的计算
! P5 S |7 o; l, c; I! t! s) C# w4 {: W6 o8 j: I1 C, P
6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。 0 @. |, V0 i3 f3 o* E9 G" y( u
$ i) J2 [) r- _8 {) ` Q0.4KV,150除电抗
7 j: k& m3 u+ B+ H; D9 Y
" C) k% q3 r! S. C$ b' a, q% }例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,
" Z: C& `9 C) C! ?9 I# b' B8 W7 R
! m0 ?9 t) O% d6 k2 v1 W则短路点的短路电流
' S6 f0 ^! ~, [. O" y2 |' j* m! R5 a( ^/ Y J& b
短路电流单位:KA " ?' H! C0 Z( y, y: }
9 F0 N4 J3 `" u9 X
【7】短路冲击电流的计算 & }) n( `0 z1 [, C2 N
# s: b5 {) s" r5 ]5 z9 ?
1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id 9 | U* S& e4 ~: |
; d/ d- l, J& v
1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id
) `/ x! d' v2 {& z# X [5 h6 g! L: {) Y u7 _2 W t
例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 3 L$ o; k3 x8 y' t1 k: |4 F" j
! a3 d/ Y% B! {/ u9 h4 e, h5 }则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。 , `' i& I% O' s' h. x. D( G8 ?
" g1 h; o; N6 U( [* ?
可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗 |