一、220kV电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理! {3 c: h/ K0 l% l8 @$ r/ h* ~: e
1、异常现象# I# G, b; X" ~' K
(1)母线电压表,有功表无功表降为零。
6 g$ [: a, A% r) s6 x(2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。5 w5 R: O. f9 e. }% v: B
(3)故障录波器可能动作。
6 J+ [5 L- W; G+ P8 E# ~! e: H2、异常处理& @ Z/ P+ \0 a4 O+ m$ X
(1)汇报调度。4 `* H; @# M% q& Q0 b% B
(2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。
$ q9 n" l* F$ g% L7 p: L(3)停用故障录波器。, a. g% Y7 Q5 m( Z p& F
(4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。
- [, g2 `- y2 Z- @9 X2 n(5)不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。
6 G* c7 }+ F/ \( j0 N: b+ k) J220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。8 M# \4 ?# l/ F; I- V5 M% x
220kV, 110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。
' `+ i' N4 \/ S' ~+ H220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,反映在电压表有明显变化,应立即检查处理。 1 L1 c, v+ _( k# ~, ? @/ }
. X7 F& B! p0 \, P% P
二、500kV电压互感器的二次小开关跳开或熔断器熔断
% w1 J: B% b3 T, H1、异常现象
1 b8 j# z7 b U; U: F(1)电压互感器对应的电压回路断线,有关保护发失压信号。! U% o/ h W* O( Q; ~
(2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零。$ z: n& q0 b3 o
2、异常处理
C% _+ b7 F9 c" f' G/ p$ n( Y(1)汇报所属调度,申请停用有关保护。
( E, {3 _) X1 f7 k(2)更换熔断器或合上二次小开关。
; G2 j3 g" ] |# D(3)若二次小开关仍跳开说明二次回路有短路,应通知有关部门处理。
7 l9 t, U8 j6 t- ^& \; u; z
4 |! f$ j' }5 ~0 g @三、本体出现故障的处理" ~$ v9 t" N1 S( o) O* s
1、异常现象
2 V& E' Q8 C: P- d(1)本体有过热现象。
7 X4 w& {1 M) F! k1 i( Q( {% K1 Z(2)内部有放电声和不正常的噪声。
2 T! O' _- d9 K7 S(3)油面上升并出现碳质,装备金属膨胀器的220kV电压互感器,监视窗内的红线位置过高。
# v& f4 K P6 u(4)有渗漏油现象。; g% n) h) C9 s$ k
2、异常处理
! g5 ^6 B( @- O! s" Z- U(1)立即将有关情况汇报所属调度和有关领导,并申请停电处理。) N, q: v. }6 g6 L0 |" `
(2)220kV电压互感器出现一般性故障,可用刀闸隔离,故障严重时,严禁用刀闸隔离,只能通过母联开关来切断电源。0 L) I2 o7 R; Y+ \. r; i. o" B
(3)500kV电压互感器故障要停用时,相应的母线或线路必须停用。0 C. z! Q+ Q3 S( O# X+ W
# h d2 f. N$ |3 t# u
四、电压互感器本体着火的处理: ~ F2 z* C9 e
当互感器着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报所属调度,选用干式灭火器或砂子灭火。
X, `7 [9 ?, @' p2 h2 r ( ]3 |7 q3 E. a$ P
五、35kV电压互感器的异常和故障处理
! c. |2 N5 m' C; u" z( D) s电压互感器自身故障,有下列情况之一时应立即申请停用。: ]. A% a% L! ]5 w: R" Y
(1)高压熔丝接连熔断2一3次。
5 f' ]3 ~% b5 @(2)互感器温度过高(系统接地故障时,2h要拉开中性点接地隔离开关,无接地隔离开关时,要中请停用PT)。
6 @) ^# V b7 S, w7 S o5 \# {& O(3)互感器内部有劈啦声或其他噪声。: d* s$ Z, C9 S! j1 v
(4)在TV内或引线出口处有漏油或流胶的现象(大量漏油或PT流胶)。
7 s, A4 I' F( c# v4 y' k(5)互感器内发出臭味或冒烟。; B5 }/ X) a! B- Y
(6)绕组与外壳之间或外壳对地之间有火花放电。( i$ W- |2 U1 }' r
电压互感器内部发生故障,常会引起火灾或爆炸。若发现电压互感器高压侧绝缘有损坏(如冒烟或内部有严重放电声)的时候,应使用电源断路器将故障电压互感器切断,此时严禁用隔离开关断开故障的电压互感器。因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。" }1 R) t" U+ a0 A& p
电压互感器回路上都不装开关。如直接用电源断路器切除故障就会直接影响用户供电,所以要根据现场实际情况进行处理。若时间允许先进行必要的倒母线操作,使拉开故障电压互感器设备时不致影响对用户供电。若电压互感器冒烟、着火,来不及进行倒母线时,应立即拉开该母线电源线断路器,然后拉开故障电压互感器隔离开关隔离故障,再恢复母线运行。' j- p2 l$ M* Z% l3 W( m
; ~7 ]' |% ~4 V/ o( B. q(一)35kV母线电压互感器二次熔丝熔断(或快速小开关跳一相)
6 z! ]$ K3 S6 a: d1 R' B1、故障现象如下。
A% n8 Z/ I1 s9 Q1 h X(1)熔断相相电压及线电压严重下降,有功、无功表指示降低,电能表走慢。
- N) e% \% N, O(2)会引起主变压器35kV回路断线闭锁装置动作,电容器的电压回路断线光示牌亮。
1 S! Y- W+ ^2 v$ ?2、处理方法如下。
k. D% ]" l: {6 \0 ^0 m(1)向调度汇报。用电压表切换开关切换相电压或线电压,以区别哪相熔丝熔断。7 i& P ?! Y4 P
(2)停用该母线上的可能误动跳闸保护的连接片(如35kV距离保护、低频率)。3 g! `4 W5 v% K% G" F, k
(3)检查有无继电保护人员在35kV母线电压互感器二次回路工作,误碰引起断路,或有短路情况。
9 h" u% i; [. `8 g+ d3 ^(4)更换熔丝试送,若不成功,将35kV馈线及主变压器电压回路熔丝全部拔去(中央信号、低频盘)。
/ W: s- b$ v2 F( [4 a; M(5)再行试送到小母线。成功后逐条试送馈线。如又熔断,说明该线路电压回路存在短路,应拔去熔丝。恢复电压互感器低压侧运行后,汇报调度,以便派继电保护人员来变电所处理。8 R( C% T2 V7 y& Z( u
必须注意,电压互感器二次熔丝熔断后,电压互感器二次回路绝对不能并列或联络运行。& W& V# ^- y2 t7 a; K: w$ o
! v+ h6 [7 Q, I$ o" M4 k
(二)35kV母线电压互感器高压熔丝熔断
d% B( v2 v6 `1、故障现象如下 E; P4 x" u% i `# o% G
(1)熔断相相电压降低或接近于0,完好相相电压不变或稍有降低,断路相切换至好相时线电压可能下降(实际运行在似断非断时),电压互感器有功、无功功率表指示降低,电能表走慢。: ^( r+ Z e1 z
(2)主变压器35kV“电压回路断线”。电容器“电压回路断线”(保护接母线电压互感器)、“母线接地”及35kV“掉牌未复归”告警。
, j$ P+ w( G1 Z$ i1 i(3)检查高压熔丝时,可能有吱吱声。
: m4 Q1 F# Z2 S9 V' q6 ^/ w2、处理方法如下
1 N0 N1 g( @7 ?( V1 \& d# C& Z) m(1)向调度汇报。可用电压切换开关切换相电压或线电压,以判别哪相故障。
5 H u3 W) ^5 O$ W% t2 t1 H(2)停用该母线上可能误动保护(距离、低频)的跳闸压板。
4 n S3 y) R/ Y& E6 q- F* U(3)拉开电压互感器隔离开关,做好安全措施后,更换相同规格的高压熔丝。试运不成功,连续发生熔断时,可能为互感器内部故障。应汇报调度,并查明原因。5 C9 a: L7 w6 J/ o {; V9 @
(4)检查是否为电压互感器内部故障时,可在停用后手摸高压熔丝外壳绝缘子部分以查明是否为内部过热,也可用摇表摇测绝缘电阻加以判断。确认为互感器内部故障时,应汇报工区及调度。 |
|