一、220kV电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理
; W  g2 F% @# S( c, A1、异常现象9 Y5 E4 p# K. @" a  A
(1)母线电压表,有功表无功表降为零。9 s9 Y0 P& }% [) P2 W
(2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。
$ C9 b. _7 a2 N/ F5 |(3)故障录波器可能动作。
4 K# p' N6 U8 c" V$ A  ^) Y% }2、异常处理
  v  B  o% k( Y' I5 Q1 S# p(1)汇报调度。
) t. t. O* X2 S( V; m(2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。
, K, X! _/ R3 j# _(3)停用故障录波器。4 N6 C0 q$ J( b: y
(4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。
' n* S" B# o! c! p9 W; K(5)不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。
7 N+ q; S7 V; _3 {0 g4 W220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。7 ?* I5 I" e" o- S. l5 Z. j4 h
220kV, 110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。
6 r4 {# F6 \4 w220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,反映在电压表有明显变化,应立即检查处理。 7 ]* `5 m. m; K3 x4 a1 o! H
: v  z# k- B8 j9 G
二、500kV电压互感器的二次小开关跳开或熔断器熔断
. i0 M- n/ f7 a' \5 {+ K1、异常现象8 ?2 Q+ f* q& L7 q; t. D. p
(1)电压互感器对应的电压回路断线,有关保护发失压信号。" ]; c# o7 G! f/ `$ d& i
(2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零。$ P. S5 N/ s- z1 M
2、异常处理/ U1 W' w  q2 M8 i# I. C
(1)汇报所属调度,申请停用有关保护。3 z& W& y# U6 H, J- o
(2)更换熔断器或合上二次小开关。# g0 t/ o- y! e
(3)若二次小开关仍跳开说明二次回路有短路,应通知有关部门处理。7 R7 x) s: L  d5 Q+ D& p4 `8 ]" z' q

+ C' {& ]. j+ T4 X- A* ]3 O" ~1 Y' I三、本体出现故障的处理
1 h1 \; `: b2 J4 F6 g1、异常现象/ _6 @# }: b& T  `/ I4 v1 |
(1)本体有过热现象。' |: z4 d9 u( _; I2 `7 V3 ?
(2)内部有放电声和不正常的噪声。+ L: m* C( w: x( N  L& V# U: |
(3)油面上升并出现碳质,装备金属膨胀器的220kV电压互感器,监视窗内的红线位置过高。
# e) F1 i5 A6 x(4)有渗漏油现象。
& M! E) W, q8 V% s1 I$ ]2、异常处理
; P9 y  C& Z% j  J7 [9 {" p(1)立即将有关情况汇报所属调度和有关领导,并申请停电处理。; j# C! ?! A$ d+ i2 A1 f
(2)220kV电压互感器出现一般性故障,可用刀闸隔离,故障严重时,严禁用刀闸隔离,只能通过母联开关来切断电源。
' w3 j0 J6 B; n6 @% @(3)500kV电压互感器故障要停用时,相应的母线或线路必须停用。
! C$ b* M, x1 {( }6 W$ x" ]* k   A# ^- e1 h% |6 o; n1 d$ |, k0 ?" _
四、电压互感器本体着火的处理7 g) g6 X) d; x5 h! J
当互感器着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报所属调度,选用干式灭火器或砂子灭火。9 Z7 Z$ h/ v' f6 f( a" W) l
9 @- @+ F+ t8 J# C' [. z" e
五、35kV电压互感器的异常和故障处理4 N" p  ?3 {' K! E: E
电压互感器自身故障,有下列情况之一时应立即申请停用。
" Q9 O9 K: w4 X) ~: B( |  d' n(1)高压熔丝接连熔断2一3次。
( W/ L; J& g$ w3 w9 u(2)互感器温度过高(系统接地故障时,2h要拉开中性点接地隔离开关,无接地隔离开关时,要中请停用PT)。
+ h7 U) W) a* B4 ^(3)互感器内部有劈啦声或其他噪声。3 [; k% `& ~' L9 c
(4)在TV内或引线出口处有漏油或流胶的现象(大量漏油或PT流胶)。
. D; C$ a" P4 t) c+ T5 ?  b(5)互感器内发出臭味或冒烟。8 Z$ J( J7 S0 K
(6)绕组与外壳之间或外壳对地之间有火花放电。
6 y- @2 T- S5 P电压互感器内部发生故障,常会引起火灾或爆炸。若发现电压互感器高压侧绝缘有损坏(如冒烟或内部有严重放电声)的时候,应使用电源断路器将故障电压互感器切断,此时严禁用隔离开关断开故障的电压互感器。因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。
0 O0 N  }1 U( P1 P# y电压互感器回路上都不装开关。如直接用电源断路器切除故障就会直接影响用户供电,所以要根据现场实际情况进行处理。若时间允许先进行必要的倒母线操作,使拉开故障电压互感器设备时不致影响对用户供电。若电压互感器冒烟、着火,来不及进行倒母线时,应立即拉开该母线电源线断路器,然后拉开故障电压互感器隔离开关隔离故障,再恢复母线运行。, }1 I$ a/ G; ~/ O

, @4 m  Q) R2 {! W  M( a/ a" B& E(一)35kV母线电压互感器二次熔丝熔断(或快速小开关跳一相)! H) z/ g2 ]2 `; ?  g# N" e. ^+ B1 q9 k
1、故障现象如下。
& F; |' t" p# z, ]3 O, m* A(1)熔断相相电压及线电压严重下降,有功、无功表指示降低,电能表走慢。  L$ J4 b* R, E0 ~; {# z. W: A
(2)会引起主变压器35kV回路断线闭锁装置动作,电容器的电压回路断线光示牌亮。
8 [3 q  a5 Z* k2 _2、处理方法如下。- @) u( j: L" b2 S+ w
(1)向调度汇报。用电压表切换开关切换相电压或线电压,以区别哪相熔丝熔断。
8 r4 \1 F3 |8 S1 \) F(2)停用该母线上的可能误动跳闸保护的连接片(如35kV距离保护、低频率)。
7 @4 X" @2 v+ `& R, O3 u(3)检查有无继电保护人员在35kV母线电压互感器二次回路工作,误碰引起断路,或有短路情况。" y; \$ Q% F) x7 y1 j% P! a; F8 c( I7 t
(4)更换熔丝试送,若不成功,将35kV馈线及主变压器电压回路熔丝全部拔去(中央信号、低频盘)。4 |8 U& b6 g3 M; w# |: F6 {
(5)再行试送到小母线。成功后逐条试送馈线。如又熔断,说明该线路电压回路存在短路,应拔去熔丝。恢复电压互感器低压侧运行后,汇报调度,以便派继电保护人员来变电所处理。
$ w9 q- @3 u6 [7 k) w必须注意,电压互感器二次熔丝熔断后,电压互感器二次回路绝对不能并列或联络运行。4 w3 _0 p% {( R- f, B/ U! ~
4 k9 e4 ]. a6 M0 k7 D
(二)35kV母线电压互感器高压熔丝熔断/ a$ J. a$ ^7 c- s
1、故障现象如下
4 y% y/ F' v% g' k3 j7 t* k(1)熔断相相电压降低或接近于0,完好相相电压不变或稍有降低,断路相切换至好相时线电压可能下降(实际运行在似断非断时),电压互感器有功、无功功率表指示降低,电能表走慢。. J/ C$ C" N/ _$ [) g* u9 j
(2)主变压器35kV“电压回路断线”。电容器“电压回路断线”(保护接母线电压互感器)、“母线接地”及35kV“掉牌未复归”告警。+ Q  N! R( h0 |
(3)检查高压熔丝时,可能有吱吱声。
' @5 X- u. C' {5 G" _4 x2、处理方法如下
; g, z# h" P; @9 F% _7 `(1)向调度汇报。可用电压切换开关切换相电压或线电压,以判别哪相故障。
8 _4 z- n6 f  T. O9 a5 E! A(2)停用该母线上可能误动保护(距离、低频)的跳闸压板。. P/ g9 O$ d, u8 N! G( T. J' S! Z! S
(3)拉开电压互感器隔离开关,做好安全措施后,更换相同规格的高压熔丝。试运不成功,连续发生熔断时,可能为互感器内部故障。应汇报调度,并查明原因。
! m: {* M& E9 ~6 H- a& K(4)检查是否为电压互感器内部故障时,可在停用后手摸高压熔丝外壳绝缘子部分以查明是否为内部过热,也可用摇表摇测绝缘电阻加以判断。确认为互感器内部故障时,应汇报工区及调度。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-3 13:37:49 | 显示全部楼层
谢谢,写得真的很详细!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-18 02:19

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表