一、220kV电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理
0 `) ^+ l' c8 W# u1、异常现象7 y7 T* \) k3 K" a; [. p8 Z
(1)母线电压表,有功表无功表降为零。
1 p% v' ?6 U! z$ B$ s" ]% d(2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。8 {/ P4 [0 a1 ]
(3)故障录波器可能动作。. i; j: Z1 e- z% e$ ]' C: d
2、异常处理
3 W  s9 p7 q' |- E( U(1)汇报调度。
1 @- [( L% ?. r! S9 {(2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。: ?  o* M$ G9 p
(3)停用故障录波器。9 @( R& Z) P$ `/ ]+ v
(4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。
% I- N, X4 T  W: z6 e" S' z9 q(5)不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。1 R( F/ _" n8 i. _% o& t) K% G: w
220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。
6 L$ R2 B) P  h1 L220kV, 110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。- D9 z7 x2 \0 u2 M2 q4 l, O
220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,反映在电压表有明显变化,应立即检查处理。
, I) U; \! ~- [! G! a2 N. L   M8 v) R& m2 F9 o/ T" r
二、500kV电压互感器的二次小开关跳开或熔断器熔断/ s4 {5 r! H5 H1 P- o9 I
1、异常现象
( G( v9 ], R6 t: `; v: m(1)电压互感器对应的电压回路断线,有关保护发失压信号。; e  A  e+ l( E5 \* `4 }
(2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零。2 R8 t3 w9 y9 e. B% }, h
2、异常处理
! q. A' Y! e# S2 t2 ?(1)汇报所属调度,申请停用有关保护。/ V) ~& p6 l7 T" R2 Z* z9 }$ V# z" B* P" D
(2)更换熔断器或合上二次小开关。
  H! |' T+ d3 G, b(3)若二次小开关仍跳开说明二次回路有短路,应通知有关部门处理。
4 s8 b8 B/ u3 m% M
0 U7 [" {8 \3 Q" G$ Q& P三、本体出现故障的处理
4 g' Z4 L/ |$ A1 P1、异常现象
4 |8 ]/ N) T) ?2 P(1)本体有过热现象。
$ m4 q1 _) _6 `5 N(2)内部有放电声和不正常的噪声。' Z; E5 G+ t  u) u' l
(3)油面上升并出现碳质,装备金属膨胀器的220kV电压互感器,监视窗内的红线位置过高。" A" W5 T1 V1 x/ Q
(4)有渗漏油现象。
4 ^& }, w2 B! l! J+ }7 z6 }2、异常处理6 V2 Z+ h; S' [* ~; o$ r
(1)立即将有关情况汇报所属调度和有关领导,并申请停电处理。) b7 `+ {7 o6 o8 I5 [
(2)220kV电压互感器出现一般性故障,可用刀闸隔离,故障严重时,严禁用刀闸隔离,只能通过母联开关来切断电源。; P# x8 b, X; ?& V, B" X
(3)500kV电压互感器故障要停用时,相应的母线或线路必须停用。; E; N: s7 _& Z7 T1 X8 {6 f
7 a$ z' ?0 i  x9 {# l( ?
四、电压互感器本体着火的处理
% {' n& c. s+ m& d当互感器着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报所属调度,选用干式灭火器或砂子灭火。
8 N8 L. W/ k9 z% @" C
, D! b, I( l4 ^3 e五、35kV电压互感器的异常和故障处理5 l7 z; `: q7 e; }
电压互感器自身故障,有下列情况之一时应立即申请停用。
, c. f7 B" F. C' w' d$ L( X( ?(1)高压熔丝接连熔断2一3次。: S, y  ^/ a" y' {6 F) Q0 ]) |9 E1 j
(2)互感器温度过高(系统接地故障时,2h要拉开中性点接地隔离开关,无接地隔离开关时,要中请停用PT)。. O7 V& F/ l5 z% r2 |
(3)互感器内部有劈啦声或其他噪声。+ g/ G  m& }" G" Q; u2 _7 J
(4)在TV内或引线出口处有漏油或流胶的现象(大量漏油或PT流胶)。
: a% l, j) Y% b, H$ I; o(5)互感器内发出臭味或冒烟。
5 p9 A$ J( P0 j& Z(6)绕组与外壳之间或外壳对地之间有火花放电。- g; o7 t. F) @7 u" ~
电压互感器内部发生故障,常会引起火灾或爆炸。若发现电压互感器高压侧绝缘有损坏(如冒烟或内部有严重放电声)的时候,应使用电源断路器将故障电压互感器切断,此时严禁用隔离开关断开故障的电压互感器。因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。
* [: ?7 F0 B$ {% E- I( L电压互感器回路上都不装开关。如直接用电源断路器切除故障就会直接影响用户供电,所以要根据现场实际情况进行处理。若时间允许先进行必要的倒母线操作,使拉开故障电压互感器设备时不致影响对用户供电。若电压互感器冒烟、着火,来不及进行倒母线时,应立即拉开该母线电源线断路器,然后拉开故障电压互感器隔离开关隔离故障,再恢复母线运行。( e+ A/ z8 G  w8 h) C- c1 i

' \& k" d. }; ~- T8 j" K(一)35kV母线电压互感器二次熔丝熔断(或快速小开关跳一相)
( f- W  k0 o% H0 ]- I8 e1、故障现象如下。/ x; I# r8 {" ^( c7 U+ v
(1)熔断相相电压及线电压严重下降,有功、无功表指示降低,电能表走慢。
- g3 r# V) h) u(2)会引起主变压器35kV回路断线闭锁装置动作,电容器的电压回路断线光示牌亮。% Q# ]7 u6 S8 F  a7 Y
2、处理方法如下。
. d$ Q8 R# x5 V" M(1)向调度汇报。用电压表切换开关切换相电压或线电压,以区别哪相熔丝熔断。
3 s+ _0 B8 b9 {(2)停用该母线上的可能误动跳闸保护的连接片(如35kV距离保护、低频率)。* ]% X0 ^2 k; T
(3)检查有无继电保护人员在35kV母线电压互感器二次回路工作,误碰引起断路,或有短路情况。
; O: T2 Z3 L5 n0 Q(4)更换熔丝试送,若不成功,将35kV馈线及主变压器电压回路熔丝全部拔去(中央信号、低频盘)。& m+ ?) p- h# R2 w
(5)再行试送到小母线。成功后逐条试送馈线。如又熔断,说明该线路电压回路存在短路,应拔去熔丝。恢复电压互感器低压侧运行后,汇报调度,以便派继电保护人员来变电所处理。5 ^1 X0 c9 M0 ~
必须注意,电压互感器二次熔丝熔断后,电压互感器二次回路绝对不能并列或联络运行。  h: {2 m! r& k% v' G  e1 X
( D% j. P6 p' z5 _% f+ p* e- ]
(二)35kV母线电压互感器高压熔丝熔断1 r# _& e# K) y$ H4 m0 M
1、故障现象如下3 T; r; C% ~# Y  o' T3 l
(1)熔断相相电压降低或接近于0,完好相相电压不变或稍有降低,断路相切换至好相时线电压可能下降(实际运行在似断非断时),电压互感器有功、无功功率表指示降低,电能表走慢。
: E9 C4 a; K$ U: P- @9 G1 Y(2)主变压器35kV“电压回路断线”。电容器“电压回路断线”(保护接母线电压互感器)、“母线接地”及35kV“掉牌未复归”告警。1 a: G- F% a( e
(3)检查高压熔丝时,可能有吱吱声。9 A1 u5 P/ V$ }4 o& D& H  T' {! ]4 k
2、处理方法如下7 A$ {5 c/ o# J5 O3 s
(1)向调度汇报。可用电压切换开关切换相电压或线电压,以判别哪相故障。0 P8 C0 g& o" Z5 N
(2)停用该母线上可能误动保护(距离、低频)的跳闸压板。
0 X2 r) W2 v1 K. m- l9 X(3)拉开电压互感器隔离开关,做好安全措施后,更换相同规格的高压熔丝。试运不成功,连续发生熔断时,可能为互感器内部故障。应汇报调度,并查明原因。
- n& l# ^8 F% W* u(4)检查是否为电压互感器内部故障时,可在停用后手摸高压熔丝外壳绝缘子部分以查明是否为内部过热,也可用摇表摇测绝缘电阻加以判断。确认为互感器内部故障时,应汇报工区及调度。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-3 13:37:49 | 显示全部楼层
谢谢,写得真的很详细!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-17 20:17

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表