电压互感器的异常和事故处理.

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-7-16 13:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
一、220kV电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理
5 p6 U" V6 t& m, j3 j1、异常现象
* v# S: E6 y( R8 T(1)母线电压表,有功表无功表降为零。/ P9 X. @$ u/ k9 P! c
(2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。, Z. U% S9 X1 v! G7 b. x
(3)故障录波器可能动作。
: k9 y  `# ?& p1 P0 ~7 j; Q8 G2、异常处理' v% ]3 _1 F: S' e
(1)汇报调度。5 W- W% d$ h& N- e
(2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。
# P+ y$ r8 J8 y5 e(3)停用故障录波器。9 G: b  P) U* q8 H6 M. j1 d
(4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。- e/ H3 v: o# J9 G
(5)不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。
+ I! z/ e: I' {3 `) }$ K220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。
6 s" i" z! g! ?6 y1 |- z220kV, 110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。
3 p" b+ A3 [5 T220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,反映在电压表有明显变化,应立即检查处理。 + t8 c" k5 e# G5 m

0 m  {  t2 u4 F7 m二、500kV电压互感器的二次小开关跳开或熔断器熔断
' C( p0 f- ]" y9 x  q. L- w  a1、异常现象, C3 H' n3 l; m5 G1 S+ @( H
(1)电压互感器对应的电压回路断线,有关保护发失压信号。
7 d- @" z1 X* O; Z(2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零。  [+ S5 A! B) H
2、异常处理
# b) R7 F+ B% T* s" J: t9 Z) n$ ](1)汇报所属调度,申请停用有关保护。' S$ L! r* L) W( l* k
(2)更换熔断器或合上二次小开关。  D" z! T/ M1 I6 I4 H- i+ A
(3)若二次小开关仍跳开说明二次回路有短路,应通知有关部门处理。
- n& Y, u3 g( s+ [
9 D5 V& _3 s5 e5 d2 s三、本体出现故障的处理" w4 E3 V8 c; Y# r& _3 p$ O
1、异常现象9 n1 z% b6 ]8 N5 v
(1)本体有过热现象。
* f. x: X0 d/ ?(2)内部有放电声和不正常的噪声。& t$ n7 ]: N+ A9 V: Q" A& `
(3)油面上升并出现碳质,装备金属膨胀器的220kV电压互感器,监视窗内的红线位置过高。- F5 G; z7 V3 B
(4)有渗漏油现象。, ^1 \5 g, e7 t! x' t) |& l* m
2、异常处理0 n2 y" W' _; x. z7 `* O: ~( b
(1)立即将有关情况汇报所属调度和有关领导,并申请停电处理。  t( t  }5 i, J
(2)220kV电压互感器出现一般性故障,可用刀闸隔离,故障严重时,严禁用刀闸隔离,只能通过母联开关来切断电源。
( B9 _$ d# s) r, c9 x7 x6 C(3)500kV电压互感器故障要停用时,相应的母线或线路必须停用。$ l" ~( i6 ]  ]; }
7 ?4 M, q$ C) S1 [" V" w* i
四、电压互感器本体着火的处理; i/ A& e+ ]! E. h. \. F
当互感器着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报所属调度,选用干式灭火器或砂子灭火。; |4 ~/ w2 W6 r  \8 o& O

5 N6 {) z  j3 I. U' a& g五、35kV电压互感器的异常和故障处理; D0 C; z( \) [) X3 d# [6 w% _, R
电压互感器自身故障,有下列情况之一时应立即申请停用。% h5 z7 _; p9 P' h! }8 ^& _7 [3 j; b9 {! k
(1)高压熔丝接连熔断2一3次。
8 v7 c  b' L6 z, y3 m- a; h(2)互感器温度过高(系统接地故障时,2h要拉开中性点接地隔离开关,无接地隔离开关时,要中请停用PT)。2 c5 M2 ^6 M6 B% R; r2 I5 G8 k4 O
(3)互感器内部有劈啦声或其他噪声。/ o! s1 ^4 A" {% [% }
(4)在TV内或引线出口处有漏油或流胶的现象(大量漏油或PT流胶)。
/ T" |& \7 f3 H(5)互感器内发出臭味或冒烟。8 h1 S5 s* y  z: z
(6)绕组与外壳之间或外壳对地之间有火花放电。
6 a" T( v1 r6 @; D0 A电压互感器内部发生故障,常会引起火灾或爆炸。若发现电压互感器高压侧绝缘有损坏(如冒烟或内部有严重放电声)的时候,应使用电源断路器将故障电压互感器切断,此时严禁用隔离开关断开故障的电压互感器。因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。
/ u2 i- U5 \6 B  J5 _# j; a" I电压互感器回路上都不装开关。如直接用电源断路器切除故障就会直接影响用户供电,所以要根据现场实际情况进行处理。若时间允许先进行必要的倒母线操作,使拉开故障电压互感器设备时不致影响对用户供电。若电压互感器冒烟、着火,来不及进行倒母线时,应立即拉开该母线电源线断路器,然后拉开故障电压互感器隔离开关隔离故障,再恢复母线运行。
: U. T# c) E# z
* |! c: N* J) r% u; b7 S) x(一)35kV母线电压互感器二次熔丝熔断(或快速小开关跳一相)
1 |/ M+ j& u1 M1、故障现象如下。
! w1 n5 i+ z. q; ~7 ^(1)熔断相相电压及线电压严重下降,有功、无功表指示降低,电能表走慢。7 Q( [  J$ d! o2 \0 I$ J# v& h
(2)会引起主变压器35kV回路断线闭锁装置动作,电容器的电压回路断线光示牌亮。3 s' U$ ~( @3 w; _8 s; C0 t# t% S
2、处理方法如下。
+ x6 z; Y* g- d(1)向调度汇报。用电压表切换开关切换相电压或线电压,以区别哪相熔丝熔断。" J2 E/ f8 Q6 b' _3 [' M( ^! G
(2)停用该母线上的可能误动跳闸保护的连接片(如35kV距离保护、低频率)。, y9 O& t  E! H. U: ~3 \
(3)检查有无继电保护人员在35kV母线电压互感器二次回路工作,误碰引起断路,或有短路情况。% H; U2 E8 _" X) \5 d+ X3 ]
(4)更换熔丝试送,若不成功,将35kV馈线及主变压器电压回路熔丝全部拔去(中央信号、低频盘)。5 Q8 X5 T3 H# a
(5)再行试送到小母线。成功后逐条试送馈线。如又熔断,说明该线路电压回路存在短路,应拔去熔丝。恢复电压互感器低压侧运行后,汇报调度,以便派继电保护人员来变电所处理。
0 |6 i1 S" W& j+ ]( I必须注意,电压互感器二次熔丝熔断后,电压互感器二次回路绝对不能并列或联络运行。2 F% a# K* E0 d5 l6 h, ?' H7 s
4 e% F% j* ?: k' |
(二)35kV母线电压互感器高压熔丝熔断4 o+ e8 R, K6 m: P
1、故障现象如下
. C. D1 b- ?, l4 Z(1)熔断相相电压降低或接近于0,完好相相电压不变或稍有降低,断路相切换至好相时线电压可能下降(实际运行在似断非断时),电压互感器有功、无功功率表指示降低,电能表走慢。8 ^7 O/ U! p8 ?' \2 v6 K* G8 v
(2)主变压器35kV“电压回路断线”。电容器“电压回路断线”(保护接母线电压互感器)、“母线接地”及35kV“掉牌未复归”告警。
, j2 q& F- X) R% ^, e$ C+ Q' \(3)检查高压熔丝时,可能有吱吱声。
  v6 u* }% R8 o. T$ z1 R1 \  c% G# b8 ]2、处理方法如下1 O# M) n4 [# P* @+ A0 Z+ t# L, K
(1)向调度汇报。可用电压切换开关切换相电压或线电压,以判别哪相故障。4 I4 Y8 h: ]0 s+ _
(2)停用该母线上可能误动保护(距离、低频)的跳闸压板。  k- u; q# p5 O$ Y3 w, A3 Z
(3)拉开电压互感器隔离开关,做好安全措施后,更换相同规格的高压熔丝。试运不成功,连续发生熔断时,可能为互感器内部故障。应汇报调度,并查明原因。
7 f3 d3 E0 m2 d0 W! a(4)检查是否为电压互感器内部故障时,可在停用后手摸高压熔丝外壳绝缘子部分以查明是否为内部过热,也可用摇表摇测绝缘电阻加以判断。确认为互感器内部故障时,应汇报工区及调度。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-3 13:37:49 | 显示全部楼层
谢谢,写得真的很详细!