设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2255|回复: 4

[讨论] 刚学电机,有好多很基础的问题,希望各位前辈指点。

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 21:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1、旋转电机中力矩和圆周运动是什么关系?
6 s& W8 q% w! N6 X% e3 g' f( u2、哪些方法可以降低电机的铁耗or铜耗?这么做有哪些负面影响?
% ^  g. G) k. m( n4 v0 w/ o3、在变压器中,稳定运行的含义是什么?
* K$ @- n- l; }) q" C: s# }4、为什么变压器的短路阻抗要换到75摄氏度但是励磁阻抗却不希望?
! t$ ]: ]. p7 l$ v- n5、电力系统中变压器的总容量是同步发电机总装机容量的几位比较合适?+ W# W! I; c4 D5 Z" i
  问题比较多,能回答其中的一两题也可以给分,谢谢各位了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-10 08:02:23 | 显示全部楼层
顶一下!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-11 11:30:09 | 显示全部楼层
1、旋转电机中力矩和圆周运动是什么关系?
+ @  W6 l$ V, R* N) X  t7 m( F8 Lans: work= torque*angular velocity) V( I3 \) ?# r' ^7 ~. @
       angular velocity=角速度,跟圓周運動有關~1 a' S# y! @4 ^9 e
3、在变压器中,稳定运行的含义是什么?. V+ }, a- S, D) M0 T5 `; j, _3 a
ans:我在猜想應該是穩定之後,而不是暫態的運行。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-4 10:46:02 | 显示全部楼层
    降低变压器的铁耗的主要方法是采用硅钢片,课本上应该有的0.23到0.35mm,铜耗主要由绕组决定,有电阻公式去分析问题。
    : @6 a* P! ?3 F; i8 C. }: Y: x0 G变压器的短路阻抗问题,短路电阻(电阻率的问题)的测量之后需要转换到75摄氏度之下,而电抗不用转换。励磁阻抗中的励磁电阻反应铁耗,涡流损耗与磁滞损耗(有公式表示,不涉及温度)个人认为与温度变化影响不大。而励磁电抗反应铁芯磁化特性。因而有楼主所问的问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-22 19:37:18 | 显示全部楼层
    1、旋转电机中力矩和圆周运动是什么关系?* r& g2 Y( A" u7 \
         转速(rpm)*力矩(Nm)/9550 = 功率(kW),根据是P=Mw,并作单位换算。
    # j' x$ ~1 v4 ^7 t/ _' d7 {2、哪些方法可以降低电机的铁耗or铜耗?这么做有哪些负面影响?5 v/ d, C! E6 v! B9 O
         铜耗:减小电阻,加强散热;成本增加。铁耗:铁芯用硅钢片叠成;成本增加。
    5 B+ a1 V( f' z) f3、在变压器中,稳定运行的含义是什么?
    6 H8 z9 w! N9 e" J. p7 n  @  G$ f/ [' p- O     暂态过程已结束。, ^, D5 O2 v( n7 ^3 j+ b
    4、为什么变压器的短路阻抗要换到75摄氏度但是励磁阻抗却不希望?
    ) _. T0 |4 X, A$ Z( o4 m4 t% k/ R     短路时电流大,发热大,因而阻抗变大,需要换算。励磁阻抗为正常工作时的阻抗,温度相对低。
    . n" V( w& O. k- O5、电力系统中变压器的总容量是同步发电机总装机容量的几位比较合适?" J. g1 b( i" q. y
         这个不知道,猜想电力从发电站到用户,经过了几次变压应该就是几倍吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-18 16:51

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表