设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2198|回复: 9

请教一个工程实际中关于不对称的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-22 21:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 kinglele 于 2011-4-22 21:26 编辑
  x  s5 l7 Y3 r* Y6 O. b# [' O. x/ o! N$ r5 s& A. w0 f
我们都知道当某一节点处得电压三相对称,有效值都为220V时,我们通常会说该节点处得电压是380V(因为通常都是直接说线电压的)。那么当某一节点的三相电压不对称时,我们通常是如何来表示该节点处得电压呢?是直接说出三个不同线电压Vab、Vbc和Vca吗?- ~7 g) d) Z+ F* N5 F3 Q
      本人一直是拘泥于课本知识,只知道线电压是通过相应的相电压相减得到的,但是遇到这种不对称的情况时,不知道工程中具体是怎么来称呼该节点的电压大小的?
9 _. J3 W2 {" w: ~7 I+ O. w      请有相关经验的前辈们给我一些指点,在实际工作中遇到这种不对称情况时到底是怎么处理的?或者为我扫盲一下关于工程中用PT测量各节点电压时的具体情况,谢谢了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-23 09:08:39 | 显示全部楼层
有前辈能帮我解答吗?我想知道的是实际中是否会考虑这样的问题,如果有是怎么考虑的。如果没有,那就...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-1 14:56
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-23 22:20:38 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2011-4-24 15:46:20 | 显示全部楼层
    用相量计算可以得出结果
    * x+ `, R! A  ]8 D% `6 x# E" P对于不对称问题,可以采用对称分分量法来分析问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-24 19:50:05 | 显示全部楼层
    回复 3# xujunggg
    ' X8 r' E) J( K7 B+ g# E) O6 R& M0 g  T0 B
    , C- l. G# K( n
        嗯,意义是不大。我只是想了解下,在实际中遇到这种不对称的时候,是否还存在笼统地称呼该节点处的电压是多少的这种说法。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-26 13:52:35 | 显示全部楼层
    继续求前辈们得指点。我希望有工程实践经验的能说说实际中是怎么个情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-28 12:44:58 | 显示全部楼层
    这个要看接地系统的形式了,如果是IT系统,只有ABC三相,那只能测量线电压了,相电压也没有意义啊,还要人为制造一个中性点。
    0 ^6 m; m+ J; l9 k( q如果是TN系统,那就可以测量各相和零线之间的电压,就是相电压。
    / [( z8 E1 J  T6 M1 ~" L9 L/ t如果你是380V系统,一般都是有零线的,我认为测量相电压比较实际些
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-28 14:57:32 | 显示全部楼层
    回复 7# fallingstar64
    2 g; R" G! s9 P谢谢您的回答。对于您说的IT、TN系统这种分类我也只是听说过,没什么了解。它们都是只针对低压配电网而言的吧,向输电网以及高压配电网里不这样分类的吗?
    ( V, L3 y9 ]* P; A* E2 `$ m$ l" j
    ; o% u# o) D6 B) i" _    我的理解就是通常如果已经存在中性线了,那么就是既可以测量相电压也可测了线电压;如果不存在中性线,那就测量线电压了。您觉得对吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-28 19:56:53 | 显示全部楼层
    我是觉得说的是相电压,即使发生不对称,也还是一样,当你针对哪一相分析时,就取哪一相。。。坐等高手指点~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-29 17:13:18 | 显示全部楼层
    回复 8# kinglele 6 T) _4 `" S- d2 q: ]
    7 t# [% ]8 n) \1 k; ]

    , V8 f1 h: X, ]    差不多是这个意思,从严谨性上来说是这样的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-21 00:12

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表