3 Q7 ]; Q( y5 y5 [ Q3 t; B! g【扫盲】——高压开关柜(之二)
5 G6 @, t- d; a2 X* n8 f' n
9 ^( ?" C8 C) w* z; B( n
+ C4 g0 w2 Z! E- }, v《第二章 高压开关柜组成及分类》
: |( ?6 Z' Y( d1 n% i. J# ~# i! x$ l- a
一、开关柜组成:$ z' h+ ?( o1 {* c# C( ?* H
开关柜应满足GB3906-1991《3-35kV交流金属封闭开关设备》标准的有关要求,由柜体和断路器两大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电气元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。* h7 g% e7 G$ U& N0 I
6 }: H' L+ Y8 ]! r% n
+ z+ Z2 t+ O2 U* T2 N——柜体的材料:1)冷轧钢板或角钢(用于焊接柜);" P3 ^; @) K1 P3 k* S$ y
2)敷铝锌钢板活镀锌钢板(用于组装柜);* H) {2 \/ t" k4 }$ U# A `8 Y. J
3)不锈钢板(不导磁性);7 U7 [4 D h0 w2 Y
4)铝板(不导磁性)。
5 I- r, i( ^; T8 Q& d+ u# I9 m6 L9 F5 B
9 K% n& l# P! y; T8 h0 S——柜体功能单元:8 o2 J5 E: r8 u4 d2 S( H
A. 主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构)2 Q6 Z6 ^* E0 u2 X$ j+ {
B. 断路器室
/ G6 E$ G7 e2 p' Z t1 d( nC. 电缆室
I6 U# ?! k1 ^' g: k0 W. @6 QD. 继电器和仪表室5 {$ }( R) l$ T" Q( I. E" j
E. 小母线室" n( u3 r8 X& t( L Q
" Z& V' o9 O' e/ Y [——柜内电器元件:0 w0 Z+ R% \0 R% v% O2 Z& H5 Q9 f
1. 柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见有如下:
1 B/ K5 {( z8 U/ R$ z4 d0 D, }% A1)电流互感器(CT )例如:LZZBJ9 ; 2)电压互感器(PT)例如:JDZJ-10 ;3避雷器 )接地开关; 4)
" F! |' _3 i! j6 r2 {' g+ O
9 c7 R3 k0 R. B0 l4 K c5 ~+ e 3 V) [' d( O6 q
5)高压断路器;6)变压器; 7)高压带电显示器 # d2 W; Y ], F2 J9 r8 O
# j! x1 @6 C3 X# Y r + R+ n( }8 O& C) y( ~* b2 S
, s O+ g# e) r) }8 n8 k9 d
8)绝缘件(如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热(冷)缩护套、)
1 B1 F D6 I: q. M2 `% Z
O8 N# B* t; g7 {! [3 g, M+ o4 Q, I, q# g( `
; w% o* Q! F' U/ B, S. L" Z0 V
9)主母线与分支母线;10)高压电抗器,如:CKSC ;11)负荷开关;12)高压单相并联电容器2 b' |: w/ o2 [( w8 e5 [5 G3 j6 S; |
+ @- ~& Q- c+ w; \# y1 ]
5 W# x; E, p0 ~( O
% N! G5 y/ |; D s* w2.柜内常用的主要二次元件(又称二次设备活辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见有如下设备:
5 ] S+ g& u5 H# Z2 s0 H$ J 1)继电器;2)电度表;3)电压表;4)电流表;5)功率因;6)功率因数表;7)频率表;8)熔断器;9)空气开关;10)转换开关;11)信号灯;12)电阻;13)按钮;14)微机综合保护装置等等。
5 x' p, K% Q* c! X8 |
2 L" T4 n% F$ V6 o& H
; k3 C9 [ j; s7 T6 Z8 q7 G8 ?* P m二、高压开关柜分类:' d8 W1 N9 E% y5 j
1. 按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式
) M5 a! N6 i3 ]. ? (1)移开式活手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车具有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容手车和所用变手车等。如KYN218-1" w. F" H; f. S2 j0 T+ S
(2)固定式(用G表示):表示柜内所有的电器元件(如:断路器或符合开关等)均为固定安装的,固定式开关柜较为简单经济。如GG-1A& r* j, ?; y$ z
& z) V1 u! q" v/ C
2.按安装地点分为户内和户外 f, w. F* w& A' v# X9 N
(1)用于户内(用N表示);表示只能用在户内安装使用,如KYN28A-12) s5 k5 I3 x3 y. D2 G: E* K
(2)用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用,如XLW7 @/ e0 D4 p1 U" M0 \
7 H' }9 q% p% U; F! m
3. 按柜体结构可以分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类* _7 e% y& m2 P: H% k
(1)金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12
" d, P! U: j$ |, P: a (2)金属封闭间隔式开关柜(用字母J表示)与铠装式金属封闭开关设备想死,其主要电气元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-121 T/ d4 l( r1 V* \+ c* ~, ~
(3)金属封闭箱式开关柜(用字母X表示)开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-12
9 q, K5 I1 J6 C1 ^ (4)敞开式开关柜,无保护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备.如GG-1A |
|