TA的每日心情 | 擦汗 2017-3-29 15:42 |
|---|
签到天数: 2 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
大家帮我看看我这样的自定义步骤有什么问题,个人感觉跟POM7中的例子没有任何区别,是在是找不到那里有错误了,麻烦大家帮忙找一找:8 X! X$ q- I1 [+ w n& M2 F* B
这里只是将700-800母线间的1号线路的线路潮流除去对地部分后提取出来,只修改conet部分,调用flow2
0 X& i9 ~% G. V% l' e(1)第一次生成snp文件后,各个数组中的变量使用情况为:7 {+ a3 R# ^& C1 {
NUMBER OF ELEMENTS IN USE ARE:
! d! G4 H8 ? G+ q+ N CONS STATES VARS ICONS CHANNELS$ R/ `7 F. B. h" ^
124 48 4 12 146 J8 a: F) x5 O9 N
其中ICON中的参数为:, L: u2 B* j, ]6 m/ U
ICONS: A0 S, G, ?! }: @1 Q
1: 700 2: 800 3: '1 ' 4: 700
( _0 j8 ^9 t7 m) u) s' y M(2)打开生成的conet文件:: A( U! \/ h0 ` ? V- d) x
修改后为:
7 ?! A' @ _# S4 k: W8 ]8 a( H& K IF (.NOT. IFLAG) GO TO 9000+ u x, C" \ I# J' W, g
C, c& l" m6 c% r: C" N$ C
C NETWORK MONITORING MODELS
2 B' y. q6 J* t0 k J' ]# h CALL FLOW2(1,5,6,7)-----只添加这么一句:即用VAR的5,6,7三位保存所需的有功,无功和视载功率,用了VAR新的3个位置
" \* |' a" I& B% }& E (3)compile--->cload4后重新还原snp文件,然后通过altr—solution parameter修改var的位置,结果为: ) @" w, c4 D9 @0 }* T5 m
ENTER NEXT AVAILABLE CON, STATE, VAR, ICON, CHANNEL: 125 49 8 13
: L. Y0 t# v: G* E3 c, C, }9 BNEW: 125 49 8 13 13
/ ?# V0 @0 R" ] (4)然后通过chan命令将var(5),6,7值加到新的3个channel中,完成后
" M* _9 g: T f- U0 Q) B( P7 Q NEXT AVAILABLE ADDRESSES ARE:
, ], V1 D+ q# A2 k, O6 i+ w CHANNEL VAR ICON
9 z2 \. J, ?& M6 ~6 E( O) e 16 8 13
3 U6 B0 x3 O. X' W3 D$ J1 i (5)在新保存的snp文件中,变量位置为:0 R5 O( K; q9 d7 V O o
NUMBER OF ELEMENTS IN USE ARE:0 l/ E6 x. J/ R5 T6 ]
CONS STATES VARS ICONS CHANNELS
" P1 i0 j% B4 f0 `" ]: q. m w 124 48 7 12 15
' w4 e+ y: k. h: b0 j (6)RUN之后VAR(5,6,7)的值一直是零------------------这让我情何以堪
8 O7 ^1 {! V+ _, \0 v 其后我试过把call指令 换为VAL(5)=5这样的赋值语句,结果还是没有发生变化
4 f+ F9 ?; ] K* e+ e, h2 |" T 大家谁知道帮我解答一下,或者给我段可执行代码(一两行的简单程序就行,如果不涉及技术保密的话)。别推荐文档了,我基本的都看过了。欢迎交流:QQ:267194590,EMAIL:zjuminipower@gmail.com |
|