最近学习动态建模,论坛上的资料,PTI手册基本都看了,自己也觉得没什么问题,但是怎么实施起来问题那么大,连最简单的部分感觉都不能完成,希望哪位大神能指导小弟一下,不胜感激:6 v/ P* E6 Y2 e8 z% V3 _, k
1.对于用户自定义分析(不需要在.dyr文件中声明的那种),以POM(chapter7 的那个文件说明):首先未修改flx文件前的所用参数范围是:5 D4 I* f% G! _% G
(1) CONS:1-124, STATE:1-48,VAR :1-4,ICON:1-12,CHANNEL:1-18, 这些保存在(test.snp)文件中7 A# ?6 q$ B. i+ s2 L5 H& Z* ~% z
(2)我希望测量连接母线700-800的1号线路的除去对地之路部分的线路潮流,调用Flow2(ICON,VAR_1,VAR_2,VAR_3)这个函数。在conet文件中,我的写 法为:; u6 [) j- v' J+ d. x/ i% K5 V# O: `
SUBROUTINE CONET
?7 r9 J- V% m' F) e# V( s C
7 ]6 a5 N. ~+ ?7 m# o2 ^0 n $INSERT COMON4.INS6 E1 l6 I4 R2 [1 h
C @3 _ B' N1 p9 @
C: g* ]* i8 g# o B+ g+ s
IF (.NOT. IFLAG) GO TO 90004 a- H; z) a8 V& N
C NETWORK MONITORING MODELS
, a4 i V9 A; ^ CALL(1,5,6,7)---------------也就是在ICON13-15中存储起始,结束母线和线路标识符,在VAR5--7中存储有功,无功和视载功率 0 ~8 Z$ Z4 w4 F1 j5 U6 b
------ICON中的前三个参数至为:700,800,1. k9 \6 B8 l! b) `
9000 CONTINUE
+ K$ i! T- s8 ^9 j" C" a3 F G9 U C
6 [# M4 p. }% Y RETURN: E- I1 B% A: T* Q# p. \
END
; v, x& H; ~( S0 A1 t; J (3)在Prompt中编译两个flx文件,然后cload4后重新pssds4,进入动态仿真中。首先回复*.snp文件并在将转换后的*.sav导入动态仿真内存中。然后利用Altr修改solution parameter的下一个可用变量位置,得到可用的变量位置为:
, S; J# m& x8 x. x0 L2 u CONS:125, STATE:49,VAR :8,ICON:13,CHANNEL:19,
. n |% t3 M$ } 然后在利用CHAN命令将VAR中的5,6,7三个变量设置到channel19,20,21中: w7 V( q3 y1 h5 C5 c
(4)然后STRT后RUN9 i' `6 Z4 b" u: j# O2 ^. l- P
但是输出通道中的的19,20,21的值始终为1:
3 ~' K9 V/ J7 D6 X2 L 其后我做过测试,如果将CONET中的红色部分改为赋值语句,如:
# @) k5 l, `% P' z8 m VAR(5)=5,VAR(6)=3,VAR(7)=8
# G0 s8 m, s! v 其他操作没有发生变化,依旧为0。------------------这是在是让人郁闷不已 * E7 w( p' K+ K3 i/ X' D
2。关于其他自定义模型的建模问题,因为本人研究的就是FACTS原件在PSS/E中的建模问题,希望能和大家交流。2 b3 i9 R- c8 `/ Q' s0 e
QQ:267194590 Email:zjuminipower@gmail.com 再此先谢谢了 |
|