1、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃?
* {/ d9 F, s; s7 C答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热,绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。 1 Q/ b7 P5 r1 r9 D
2、变压器的铁芯为什么要接地?
3 Y" [) z" O! J: H; K' ^* R答:运行中变压器的铁芯及其他附件处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必须感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。4 Y3 K7 @* a) b5 \; j" V/ L1 M: F! f
3、套管裂纹有什么危害性?
7 M! E. b% y9 M. ^# |6 _) E8 Y答:套管出现裂纹会使绝缘强调降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂纹中的水结成冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。9 g5 s9 h3 `* W  v
4、变压器缺油对运行有什么危害?$ d5 l( X, O* a+ v0 r( y; ~8 l& L
答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作,严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。( B& Q( _! j, U% Q
5、轻瓦斯动作的原因是什么?
" T* z9 r7 s/ i) z$ w答(1)因滤油。加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。
5 [0 a7 w- ~* b0 |8 {2 {9 }6 q(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯筒以下。; n9 W* J! P2 i( V( K
(3)变压器故障产生少量气体。; r  b2 l% c0 O) {
(4)发生穿越性故障。4 H) {: Y" x+ Y, n% ]( g* D
(5)气体继电器或二次回路故障。
; E1 D* E; }9 f7 C# Q+ O, @6、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项?
5 A* X9 `* R8 X% r# F: M; g8 ]$ \答(1)取瓦斯气体必须由二人进行,其中一人操作,一人监护。' u6 Z' _  G- O/ e
(2)攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。
( v0 l( t. D7 y/ `. N(3)防止误碰探针。
: ]/ d$ s" s: E' h0 U& O7、什么会使变压器发出异常音响?: ?+ ^- w" A/ d5 f5 Y
答(1)过负荷。
% U! V/ C6 B7 B7 U' {# j2 s(2)内部接触不良,放电打火。" N; e3 f% B  I8 Y1 n+ x/ q9 H
(3)个别零件松动。
- B9 B- b7 u! W(4)系统中有接地或短路
' n3 E& A( }: o(5)打电动机起动使负荷变化较大。) J( h2 S8 v0 w' y2 d0 v7 Z* \6 P
8、变压器自动跳闸的处理?7 e: P8 {. e5 A  J' ]
答(1)有备用变压器应立即投入,再检查跳闸变压器的原因。& R- {2 ]1 S4 U5 L/ F
(2)没有备用变压器,一方面尽快转移负荷,一方面检查何种保护动作及其变压器
* x" h; a5 N* u  _5 C' d" W有何外部现象,根据现象和判断如果不是内部故障引起,而是由于过负荷,外部短路 ,或保护二次回路故障引起的就可不经内部检查试送电。
; a( ?. E( H2 m- Z3 o3 X) w. H(3)当不能确定是外部故障引起,应进一步对变压器进行事故分析,直至查出事故。排出故障为止。6 u; c& s5 r; Y8 q* @: O
9、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?
$ F& f6 u. w/ p* y答(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时
& k4 ?" e+ l: b7 R+ {1 U. O(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及查压。
! G2 L* {( b/ ^$ r* y. e6 M(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。0 J8 U2 n+ J" D% g' J$ K& h
(4)差动回路出现明显的异常现象。
* l3 s& u+ J* l. x& k! @) F+ W3 w7 X5 s(5)误动跳闸。
+ L2 x5 o! v" [: y. k10、变压器差动保护产生不平衡电流的原因?3 G" N% j# m' b/ J- ?4 j. E( Z
答(1)励磁涌流(变压器空载投入时产生6-8倍额定电流)
$ ?% L/ u, @" K6 F" \(2)TA实际变比与计算变比不相等引起' ^( d2 c. }1 a0 {+ G
(3)高低压TA型号不同* {7 q! a2 [6 M& t% v9 U: X8 m
(4)有载调压
6 }: n9 L* K( v2 [- t& O+ r11、应将变压器停止运行的情况是什么?
% S4 @& U7 V8 A答(1)当变压器声音出现异常时(声音不均匀或有爆裂声)5 G! M: x/ _4 b( Z' X  d& R
(2)漏油使油面低于油面上限度并继续下降时。; P) R5 f# d, Q+ w1 Y
(3)油枕喷油或防暴管喷油。
* `0 g2 _/ V& D# |(4)正常条件下,油温过高并不断上升。
7 ?- o1 y/ N' m# B) q(5)油色过深* v9 N5 @' u$ T! Z4 ?
(6)套管有严重裂纹和放电现象。