马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
请教一个问题:一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。[url=]上级变电站采用常调压方式。[/url]该10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]? 7 s( m9 z; d4 f& d/ Z
; o3 Q9 A: Z# o) d( K) R$ E% j
/ ]5 i4 n3 @9 _
. ?$ y9 ~$ T; a3 D& ` q, v2 z! O
主要是最后一个问号不知该如何回答?
0 g+ o& y' K4 {9 @4 ]
) \ ^ Q4 _1 D4 e我算出来电压偏差范围是-10%—+2.5%。不满足士7%的要求。
3 b+ L/ v* k3 [. s, v/ S
1 w2 p( Q7 o7 T
3 M4 p: f/ t0 K' v- H- v6 T请帮忙分析下该如何调整。 |
|