请教一个问题:

一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。[url=]上级变电站采用常调压方式。[/url]10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]?


2 z, r, C2 }# A% g; |5 X$ i

& u) j: ~* ~0 _* `/ A8 F
8 b8 T( B1 h2 V6 z9 Y" l

- S# N$ P+ L+ O4 l" e* H
主要是最后一个问号不知该如何回答?
* F, p' K: [  G' y7 k/ S4 i+ W3 i
8 D0 V3 x+ B2 L3 \" e# B! m& k! t我算出来电压偏差范围是-10%+2.5%。不满足士7%的要求。
, A  G7 N- H8 E7 ]! L$ k. O9 p  F4 s1 V5 [0 i& ^; \/ j, y, d
. h: A$ `7 X" y; y: L$ S& K. f9 g( ?
请帮忙分析下该如何调整。