三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-26 17:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 : b$ X# H3 E- s3 s! [

# z2 z& E' T$ p+ l2 W8 g3 a! T李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) ! }6 r* A( b3 ^: ]
1 C* S" |7 t6 {( u( o
  3 N3 j0 l: {$ @2 l& e: |- X9 j

! e2 d1 G# P1 V: d- J1 T0 n2 [7 Y在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
' D+ G' p/ r- l/ _  P9 z7 i, d3 D( Y0 m: x
三相负载失衡有以下两种可能:
4 L! @2 y% u3 a9 n3 c
5 c4 K% c1 H7 i: }(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
1 b  I) ~  X5 B# o+ S1 i& {, m6 y- ~0 l" u! {  f: r
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 " l3 v  ]; V+ U! U" d

) n5 K) P$ j3 B- g在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
$ L% X( }% S. S) z4 M! t, u
( ]( n; P0 v: I; |/ r
  w. K0 w: G3 @  x! n. O$ _* w! n) a/ T* G3 C+ E3 e# W2 o
- G6 o5 k! D' a3 F8 A
图1 三相四线制实验线路图
- b' h1 u; |2 p7 J; G! Z4 S6 q
- w* i( y% S9 C& X; W$ D
% G  f1 ~) t7 g. }$ \+ `, `9 b* V8 [/ K6 I  F$ `
6 t0 c% Q2 Q3 s* a
图2 电流电压相量图 2 Z4 t: S8 @* S3 H5 J

  ]% G3 z' @" t. O' o为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
. n, i# N+ Q2 g' D" _& V. m7 F- j! ~2 W% z6 t0 I8 ~2 n' |0 ?1 v6 w
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
/ p) [0 O; [" J3 ]0 b3 P, P) _( ?
向量图如图2所示。, ^1 s" E2 [0 t. n3 t4 F/ R0 u. g
; r. B* t7 t5 J* }; E% V+ i
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;: a2 e2 q0 e! ~7 v8 V( H$ F, t1 K) O
$ J# U5 x1 o$ i4 A" ?
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
/ g5 O; i) U: R) A) R: \7 v& w- E. ?+ v7 O( ]
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
1 u8 M- y8 ^3 K8 L4 J. Y" Z6 Q' C$ w* i& u4 l7 ?& ^2 G
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
5 b( O, Q% t8 y! J3 `+ u; ^) |: {& \/ _) n$ _3 A" @) O
向量图如图3所示。 1 ^# J+ C( R4 _* n: K5 V; u1 a8 R

) P4 ?5 N) u" i2 {& h* R  w" p% n( q- _9 q& A

" y2 p$ E4 o2 g. s8 S) m7 O4 x- J! \6 n+ C) \9 h. y
图3 电流电压相量图?
  o& j( `! j( g$ n
8 B# S/ A2 }7 @1 J: @- x|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
) P2 R  E8 Z* F- f" F, p; T% B/ x9 w) b$ j, @# B7 Z
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
1 D! Z& K+ `0 y3 _! |+ o5 }* z
0 ?' f7 b* E1 R由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
8 A: G! P: [% C/ d$ m0 J. v  |4 T% F4 q- Z3 j
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 2 D0 @- j+ K3 y8 O
$ I: t/ l! t$ S( }7 [
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。6 Y3 @3 \+ P2 e3 U
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
* D6 p! g. ], k# l& {# |- U! Z9 p! G) H9 Z  a5 x5 ^
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
% y& p4 n6 Q" P* `
" S" }" c1 ]5 [+ \$ f1 i  
9 K4 ?* a. E5 Q
2 M2 c2 H4 C# Z& T' D在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。+ k2 u/ A# \4 x0 U  v6 d' [$ _: k

# V; ~0 ]0 \! N4 |, l3 `+ ?% l三相负载失衡有以下两种可能:) F* H" R! [% j9 v  M2 b. N
8 P7 g6 P9 T9 @. L. D
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
& x! X$ N/ ^' K9 k
) a7 B% O+ D3 ]$ \(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 ' Z" h/ L, E! z+ d4 [9 R
; @0 w- H! L8 I# F' a' c) \# a- Z
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 : l) o8 L* R& [4 a. d3 ~7 f

1 V  y: a* @: M+ S  ^' _* @ 5 K8 T) q, Z' s+ d2 o! _( h
9 D0 w& m. `  D

7 P8 b7 {4 p: Z1 F5 t! R图1 三相四线制实验线路图
7 o% Y. w& m8 H9 ~6 k; _
; a# q- O6 b/ r; l' U/ N   `( l% s" t8 a0 J5 O
8 o/ L7 Y4 O% _) z6 C4 I0 F$ m7 p- g
# r4 r& ]0 r; @' `+ _5 p) S& M4 M
图2 电流电压相量图 ! X% [+ |( ^6 ^4 M# k7 ^, p/ Z' X

; V% G& x$ Y' V) F9 I9 u为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
; b2 ?( D; j& t0 b, o
/ x8 |- ]+ G+ ~9 w" c) U4 V0 e* ~* J(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
3 r4 ]* q& Y) A6 Z. {/ Y) F3 B9 p, M  D0 S
向量图如图2所示。! }+ \3 s) i. C" y  z4 {' }
: W8 k  c" m/ }
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
% F0 ~. o8 `$ y4 l% C' [% m
) y; y7 |2 \  iìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。3 n/ d7 B2 d3 b( @) g

. H$ s& I5 ]! r! @. l理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
( j  }0 F$ v* x  Q$ h# X: ^" W1 v0 ^- c2 Z3 z* @% [1 e
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。5 D# f3 y4 {) {$ P  f

' u) J; k& n- b$ g; Y向量图如图3所示。 ' N! W+ D5 c. J1 u0 B
% W: Z% R; G2 h

+ [% i( b, [3 S% K: o& f$ z4 {) ?5 p+ U4 l0 T

" r2 p0 F( ~1 L3 Y( R  K5 N图3 电流电压相量图? % M9 j' D) P8 y7 e  c
* c; x7 B% W( t: q# G) A
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
- {" q$ E! n9 [( e8 i" E* C  i
8 C/ P8 C6 T5 yìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
" \5 T" l( }. {0 J& B4 C& V5 K6 E4 r3 k' L, c
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。( d5 g9 i  K6 _- m2 P. b

! F3 R" J3 l3 |/ n3 `以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 / B4 O3 f  K0 _3 Z) \
9 J  P! s8 C" v6 c
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
, B6 l) ?1 u9 k  r& F& L三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
( j6 a  j& ~/ ]$ w1 x! V
" s% ?2 q, W$ y8 O' z8 A* m李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
1 i* @$ I0 R2 ]. E4 q* o
, m! t8 f0 |$ ?# F  & l7 o8 o9 y8 O5 s
; e# x7 m9 E$ M, a- T
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
- w9 V( Z+ M. J/ s$ T/ @; c# p
( l9 R2 G0 [) K) N" {" B) `三相负载失衡有以下两种可能:
' K- e! X1 U3 h. a% C& ~+ N) Z
) E) o' s3 N& l, ^- M(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。3 |( N0 v9 t  |
  `5 U$ o# d, e4 n" q( }- d
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 - M) K5 y1 x/ j4 P0 p4 g0 y

' p- r- E6 D( t" E" I. E( C在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
" S. j$ p/ X  e6 _3 u( D7 a# t
/ Q5 Q/ f. k- k
  y$ B# _' L1 g. B: w4 m0 N# x
' F9 o% ?' m8 w/ `8 D( D1 t- Q9 \) a3 K4 p8 b% Z2 a5 i0 K  g3 J  ~6 P
图1 三相四线制实验线路图 1 ]2 L- Y7 V2 X* \& t! S& k

4 G2 `  q3 H$ x7 {- b 7 ?3 \$ _5 Z/ G* V  B( B( `) A

, A  ^0 K! W! h1 ]7 R# \) F& o  q/ c6 `" h' O" v
图2 电流电压相量图 : C( F% D. g5 @" C4 X, E
- z3 c5 F" s; r/ ^. \$ H6 w- N; O
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。- d* q- z5 y# G$ ]
# H' C2 n4 U* ?
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。" v4 N- K9 o' C, C# b2 j. \
) h9 N2 n) Q; b4 D1 Q2 \
向量图如图2所示。
3 w$ {2 [/ ~$ n! o7 I- n
& c. w$ {( u! P2 v  Z6 U  F3 `|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
4 Z* y. _7 ^' [/ Q' S7 m. \5 \4 o/ y2 K
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。" _: v* S' S/ y1 O) A7 U7 Q" x

$ J6 Q/ [' b0 x! t. L6 u理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 & W+ o8 u3 W) [

- }$ B( L9 _) v: D% Z" M(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。7 N& {, g2 h5 c, W% e& a6 q6 D. w3 e

) d4 D+ z# ~: C$ ~. @向量图如图3所示。 $ p' G5 l: s- b. s: P  H9 y
6 r  j$ z# e3 G" w

0 t6 f& L+ R' Y# r( y  ^% \$ m9 `) L8 s* c( S4 K
% f3 s, \  ^% d$ t4 h4 N
图3 电流电压相量图?
2 L5 `7 p, G, P$ f& x3 \( C
, m4 D; v: q. ?% I|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A% h1 o$ B) Z. @. Y$ X3 ~
* a. g* }) A5 g* Q% m
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A5 ~1 `/ M, A8 m) w

: k4 W* `, b$ p' S7 Q+ v) @由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
& E9 C/ f. g$ C# X" ?# R  p' e
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 ! P7 X& I2 P; t6 ^
  z( x  H4 h# b9 K- s3 z5 R
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-11-2 17:14:48 | 显示全部楼层
    配上图就更清楚了,谢谢提供的资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-22 00:04:03 | 显示全部楼层
    怎么没有图示说明的呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-21 10:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-1-22 15:12:59 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    中线上电流过大也可能是因为像计算机\打印机这类用电设备引起
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-15 17:42:40 | 显示全部楼层

    谢谢分享

    看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-16 12:54:19 | 显示全部楼层
    那么除了主观上那里将3相负荷尽量平衡以外,还有什么方法可以改善你说的这种状况呢?- m% B' s* ^( m8 i8 E
    中线中流过的电流大于相电流,这种时候能不能采用什么自动装置投入一些负载来建立新的平衡呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-17 16:25:59 | 显示全部楼层
    那用考虑这么负责,用4芯等截面电缆,啥问题都没有了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-17 21:03:38 | 显示全部楼层
    这个方面好研究不好解决,很难实用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-14 23:50
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-18 13:29:36 | 显示全部楼层
    以前遇到过一次这种现象,而且中线电流似乎有脉动感,估计是高次谐波造成
    ) m) d) C& ^) Q* H/ c" ]1 a但实测后又好象不是这个问题,很奇怪的