设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: protection

目前微机保护硬件系统有无采用双CPU热备用的结构形式?

 火 [复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-14 19:51:37 | 显示全部楼层
    双CPU热备用,没有必要这么搞。如果提高可靠性,冗余方案配置是被广泛采用的,如2楼实习版主提到的。对于一个装置,为了提高可靠性,可以采用启动CPU板+主CPU板的结构,也可以采用不同原理的两块主CPU板,比如差动,一个是比例制动,一个是标积制动。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-14 19:57:34 | 显示全部楼层
    谈到冗余方案配置,个人比较欣赏SIEMENS的配置思想,即充分采用分布式的设计理念。而对于国内,有的习惯是一个装置做大做全,然后冗余配两个装置即可(主保护原理不同),比如对于大机组保护,一个装置多个插件,即完成主保护,又利用别的插件完成后备保护,个人觉得这种方案虽然利用了不同的插件,但还是一个装置的概念,风险规避效果并不是很完善。比如,装置电源出故障,装置底板出问题,都要影响装置各个插件的工作,甚至无法工作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-14 23:06:33 | 显示全部楼层
    ; b! h0 z0 f2 I& n% x
    2 B  ^' J# z5 a5 u! m7 ^. q- O
    谢谢你专业的分析. 那么对于两个采用不同原理的差动CPU之间的关系,是不是互为热备用? 4 |9 d" {! y7 D0 ~
    我不是推崇双CPU的热备用,而是为了搞清楚这种配置下两个CPU之间的关系分析,呵呵。
    $ Q9 s" `: h: v: j$ r谢谢你。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-16 08:03:47 | 显示全部楼层
    我个人认为,装置是不会采用双CPU一主一备结构,现在很多厂家说自己的装置是多CPU结构,是指的一个监控CPU, ...
    1 M! G) h( l& Wxdch 发表于 2010-6-23 12:38
    ' V' v3 a& e8 {7 s

    + F- e9 M; K! `( m' G
    , m' V  @6 c, i9 O3 p0 ]) ~+ c    沒錯
    ; ?( c( }. h* P/ _- J. H' ?2 v1 s廠家噱頭而已
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-16 08:55:04 | 显示全部楼层
    实在是没有听说过双CPU热备用, 对于一个装置而言,一般采用启动CPU板+主CPU板的结构,至于双CPU热备用有什么优缺点,还在等高人分析了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-16 12:51:09 | 显示全部楼层
    回复 13# protection
    ( n2 g. M  k8 ^1 a( }' W7 G2 X: q3 |& @
    # Q8 y: k& S, D# m
        是两个CPU同时动作出口,装置整体才能出口,增加装置出口的可靠性,而不是那种冗余配置的目的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-17 00:25:43 | 显示全部楼层
    回复  protection
    : }* f% ?! q7 a& Z% R0 ~- W9 `' `* I4 q- W) v- p. y
    ( T* [% p' X, s* O+ s& v
        是两个CPU同时动作出口,装置整体才能出口,增加装置出口的可靠性,而不是那种 .... `5 f) M. U( }9 M
    yuanzhen 发表于 2010-9-16 12:51

    . Y! I% r" p5 `) E$ c3 i8 s) G
    , J9 S! o4 X' P. ?4 n+ `6 {9 w, b主后备两个CPU应该不是同时动作出口装置才能出口;主或者后备保护应该都能出口。* R3 ^$ j' A6 `' Z# Z+ i( N
    而是两个CPU都启动,装置才可能出口吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-17 20:19:05 | 显示全部楼层
    对,是都启动
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-24 11:25:50 | 显示全部楼层
    10楼的说法应该是目前比较有代表性的解决方案。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-5-25 09:47
  • 签到天数: 50 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:62 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-25 08:40:44 | 显示全部楼层
    路过 学习啦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】