马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 jspxdtwch 于 2010-6-7 20:07 编辑
* t9 M1 T3 }4 E, g# ]' G" X& V
6 I8 M- n4 j2 Y0 r+ g4 z大家好!在这里请教一下各位高手关于电抗器差动保护校验方法,
a* y% [( e, D* ?3 j: _保护采用国电南自PSR691保护, $ t, }7 x+ C6 o; J1 w
本装置采用常规比率差动原理,动作判据如下:
! p# T k( i# \# p6 J1) | Id |≥Icd
+ L: F8 S; e/ A2 u, a: q2) | Id |≥ K1 ×| Izd |- ~' K8 }' N! ]* k' @
其中:Id 为差动电流; 9 r/ `& f0 G2 C4 H
3 M, o/ H6 P: h% I0 F0 F! M
Icd 为差动保护整定定值,建议取为(0.5~0.8)In;
3 h, Y0 r" b7 e, ]& T0 H K1 为比例制动系数整定值,建议取为 0.4~0.7之间;
" ]$ F+ h4 A& J Izd 为制动电流。拐点电流 Ir建议取为(0.6~1.0)In。 0 @" k: r/ c) d- w9 t4 o+ g
设I1和I2为电抗器两侧电流,则 Id,Izd 根据下式: 3 M9 s3 q1 u; t8 e1 V5 y
: E' {7 C; X7 V* ^8 T! m9 KId =∣I1+I2∣ ; S3 r3 z* z! c7 x4 Y; H- y& j
" M3 s0 D7 e0 v9 c
Ir =∣I1-I2∣/2 8 h. U+ P; G. N, i, @, [
, i7 p$ A0 _' r% A8 F+ Q" w
式中,I1、I2,均以流入电抗器为正方向。
9 |, u. ]2 V2 _+ v装置按相判别,任何一相满足以上动作判据时,差动动作。
0 } h+ } K3 R- \) A& p如果要是想测试斜率K的话,具体方法怎么做(单相测试法)?
3 x' M4 u0 ]# [! l- H' @6 J# N计算斜率K和拐点的公式是什么?
% r5 l) G+ `7 o4 B希望有熟悉的高手进来讨论一下! |
|