大家好!在这里请教一下各位高手关于电抗器差动保护校验方法,
: P; P( M, D$ [! P2 ~# d6 Y保护采用国电南自PSR691保护, 5 F `$ H0 p5 j% A/ q2 Q
本装置采用常规比率差动原理,动作判据如下:
: B5 G( s m1 d6 q1) | Id |≥Icd& D/ O& t7 k4 [5 b. L( `
2) | Id |≥ K1 ×| Izd |9 s' C9 P' }) H! i; ~& M
其中:Id 为差动电流;
, W7 z& ~5 z/ }! [- Y! W: i$ o- Y6 y) t0 d$ R j2 u2 B9 N' w4 |; ?
Icd 为差动保护整定定值,建议取为(0.5~0.8)In;
' g$ j3 @. c/ W! z' i! V K1 为比例制动系数整定值,建议取为 0.4~0.7之间;
! U$ x( T. T; s _; q" D Izd 为制动电流。拐点电流 Ir建议取为(0.6~1.0)In。 ( Y$ ]2 l' P. ]- C: W) R
设I1和I2为电抗器两侧电流,则 Id,Izd 根据下式: % Y' r2 {, R% d0 i2 t4 |* N
3 S8 b: ~4 k% D; V% e0 i. V# v u3 s
Id =∣I1+I2∣
" }/ p5 M+ ^& _$ Q2 [" y9 A" u9 t
* O. j3 B( s. I$ nIr =∣I1-I2∣/2 0 V+ ~$ N* d* v9 A8 l
' o: r8 E3 J/ S( K式中,I1、I2,均以流入电抗器为正方向。
# w9 @! i: {, v O r' i' Z装置按相判别,任何一相满足以上动作判据时,差动动作。
6 q% m ?$ j: z: f: O& v+ O" @# W v如果要是想测试斜率K的话,具体方法怎么做(单相测试法)?3 U i1 v% h9 @8 ?6 U! e$ ^
计算斜率K和拐点的公式是什么?