    保护装置保护动作,出口未动作,从而导致110KV断路器未跳闸,什么原因?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-12 19:49:13 | 显示全部楼层
    没有出口,则只跳阐继电器动作,但没有出口,就操作回路都没有勾通,当然不会跳阐
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-12 21:48:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 zy7239 于 2010-3-12 21:58 编辑
    / Q+ S+ U. W* @/ m+ h) W5 L0 \. ^; b) u' @7 k- z
    110kV的保护是和操作箱做在一起的,保护装置动作,而开关没跳闸,主要检查保护装置操作箱和开关本次二次回路之间有没有问题。; q3 Q: E- N! Y. }: l: c0 x
    建议如下:, `) @* K+ k- _/ g! c' j# O4 `
    1、首先检查是否存在控制回路断线,开关跳闸回路异常等现象。- c* V* X+ L+ _
    2、将线路停电
    % x+ |' P" Q7 C7 W8 N+ aa、手动或综自系统分合开关检查是否正常。
    2 h  Y& M0 B* }/ D( `0 T9 u$ R& z6 Bb、上一步检查正常的话,模拟上次线路故障数据进行保护传动开关试验进行检查。

    评分

    参与人数 1威望 +6 学分 +2 +50 收起 理由
    himyamigos + 6 + 2 + 50 谢谢回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-14 15:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-16 20:52:12 | 显示全部楼层
    这个问题就是出口继电器的节点没有闭合,保护装置动作,出口未动作,从而导致跳圈未受电
    " z  g5 a' `2 A
    ' P4 k5 B0 N+ C# v' x) n0 d+ W检查/ t; V  f4 W9 ]) Z; [
    1. 闭锁逻辑
    3 A0 `1 \9 G( [& _) i( G- }' A2 k0 ^# K( R2. 传动出口继电器7 ^! N6 ?1 L8 L$ k
    & `2 \6 A+ u4 a
    如果这两项都正常,未出口,我就不知道是啥原因了