4 ^1 f' |# K1 V8 i, u项目名称:安徽省和县长江环境工程
# @1 w& ^6 _/ _2 u) {" b
- F4 n$ U( V8 n+ g& X0 O; C3 W
( N" r4 I! @, u6 d9 C( y3 X" w% E5 b' o0 g
! u4 H* k5 o" L% e; n7 @施工单位:上海东瑞节能科技有限公司/ o. q" O5 {3 u- |
) e& e H- ^/ m2 l$ `: m
" K5 {+ A1 w, c0 a6 q% T, Y6 \6 h8 { W7 U9 ]: N0 g! [% a9 j
! z% v8 X2 E& F/ c
日期:2010年1月30日7 o8 `8 F0 U" w+ H* _
5 F5 a) v4 m+ p9 x& G* P
: v4 j; b1 |2 x* u: b. Z4 Y0 m; V8 e
一、 概述:
. ?4 o1 Z' k$ J' G" Y针对安徽和县长江环境工程无功补偿装置不能正常运行的情况,按照前期制定的技术方案以及09年元月2号签订的合同,上海东瑞节能科技有限公司工程技术人员通过数次现场勘察、测量以及电脑仿真等技术手段,经过前期充分准备,于2010年2月24、25、26三天对原无功补偿装置进行了整改。具体整改内容:
, e4 t8 M5 X( g+ {9 p8 y; F) L1、 将原来补偿电容更换为滤波电容ASMJ0.45-15;
1 m q$ a9 j# g2、 增加CKSG-1.8/0.4 -6%谐振电抗器;
2 h( s$ u4 m" d, u; n$ [3、 将原数码显示控制器更改为上海东瑞产大屏液晶显示智能控制器DR-2001 i( ~- r9 \- k" B! a
4、 将原手动轴流散热风机,改为当柜内温度达到35ºC时,风机启动运行。免去人工操作,确保高温时装置稳定可靠运行。
7 u5 T, ~6 Z4 K' R5 q二、 整改前运行情况! k1 ^) ~: S3 }- p: b. F
整改前,电容器投入后,由于5次谐波被放大,母线电压谐波含量在7%左右,谐波电流120A,接近国标两倍。由于通过电容的基波电流加谐波电流接近电容器额定工作电流的2倍,致使电容器工作温升严重,无功补偿装置无法正常投入使用。具体测量数据如下:7 A1 L& n& w) o! w+ i. M
) F; |7 ~7 c: {. [ P5 S e
表一、系统各次谐波电流、电压测量值
' X" s1 g2 ?5 `2 J7 n$ q1 Q) [+ `$ f
" h& N$ W, O* L
第一次测量的电压谐波含量(V); N* L4 R+ c) i# p
次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15" [9 a5 j7 f) q8 I) T7 f7 \& Z
A 235.3 0 0.7 0 12 0 5.2 0 0.4 0 6.2 0 4.3 0 0.2
" M$ }7 c# W( `" Y- E9 dB 235.2 0 0.6 0 11.8 0 4.7 0 0.1 0 6 0 4 0 0" m* W. ?" N. a5 x' j8 t
C 236.9 0 0.9 0 11.8 0 4.8 0 0.2 0 5.7 0 4.3 0 0.2
& [4 H6 m0 }7 v: _# a第一、二次电流谐波和负荷减半时的谐波含量(A)
: [1 S* t. Z. R# [6 N次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 159 t/ P v$ B# p* z" M
A 437 0 4 0 119 0 38 0 3 0 31 0 16 0 0) X5 G7 H, A6 s( {- k, X% O
A 434 0 4 0 115 0 37 0 3 0 30 0 16 0 1' k2 y. \9 G. ?& Q# o$ B9 G [
减半 209 1 2 0 57 0 21 0 2 0 15 0 8 0 17 a) b9 m# S2 l x' d }9 M
B 454 0 7 0 115 0 38 0 1 0 28 0 18 0 0
: F7 {# Z: a, x% {B 448 1 6 0 114 0 38 0 0 0 29 0 18 0 0# q1 ?/ B. K6 l2 k
减半 213 1 6 0 58 0 22 0 0 0 15 0 9 0 0
) T" u0 a K: r' k4 T6 W% TC 475 1 3 0 120 0 40 0 2 0 29 0 20 0 1 n! o- @+ D) b! Q
C 472 2 2 0 119 0 40 0 2 0 29 0 20 0 1
1 C2 G0 }. K: j. |7 f/ J; n A减半 241 2 2 0 63 0 26 0 2 0 18 0 14 0 2
. Z) S6 l4 H& ~' i1 G0 m& l, n- g: d) o6 ~+ P1 N% Z
! D' w8 f" n. C: d- B表二、整改前各次谐波电流允许值和实际测量值
0 r- b! a2 ?% {! k q8 q
9 _3 d: {: \; D& F, e- i4 ]$ \标准
, }& I. ^! ?. Y电压+ w8 L! N5 C0 K/ Z, g9 H3 t
(kV) 基准短路9 K1 Z- k6 L& W' } H: {
容量+ {* i$ w/ T o0 q6 [
(MVA) 谐波次数及谐波电流允许值(A)
o$ H; _1 s7 M$ p7 a& q 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15# s% p- r+ ^4 A
0.4 9.7 76 40 38 60 25 43 19 21 16 28 13 23 11 12 c) S# ^( y% @" n
实际测量值 119 38 31
. \: o9 d. Z K2 K- \4 X' Y' N O6 _( j- _! D
三、 验收标准
1 T0 `4 c6 E! b5 A* f1、 GB/T14549–1993《电能质量公用电网谐波》;
8 L/ A) m; s3 A2 X2、 国家电网公司《电力系统电压和无功电力管理条例》;
, V! A, p( o. o% l3、 供求双方2010年元月2日供货合同。
4 F$ I; O3 Z+ i四、 测量仪器
& n6 ^7 q' g6 Y! p' @: k% n! S& s9 z' b0 N( F% P, h" g2 T' ~ P: e8 i
台湾泰仕PROVA-6830电力品质分析仪9 W! y# A. A, x6 G( K
& Y3 c/ U( z7 ]: z) `0 ]3 i
8 ^# m+ D# H, `7 E7 x' y8 z7 Y. C% g) l O
: |& X. b" ~' o1 ]5 o
: P0 \* N( F4 G8 ?& y: H" ]五、 设计人员从业资格证明
7 f+ B8 O* h3 {% J' m1 n1 u4 M/ X' _9 ]3 U8 a* M% P
2 G& E6 J8 _" y% U6 h! m K% p3 }) Y' z( V+ v4 W
六、 整改后运行情况5 `) x [6 T+ F, m* ?" d
整改后,谐波电流放大情况不复存在,5次谐波电流吸收显著,各奇次谐波电压<2%,偶次谐波电压小于<1%,功率因素>0.98,电抗器运行温升以及噪声等各项指标均优于国标。当控制器目标功率因数设为0.98时,十组电容器投入四组(系统半负荷运行),且控制器工作在自动循环投切状态下,保证各电容器组工作时间均衡,延长装置寿命。实测谐波电流数字如下:' Q0 i# {+ Z8 g9 ^7 C S- U
5 m0 P) w9 p2 D& ^. E2 Z8 @) b
表四、整改后考核点谐波电流允许值和实际测量值(半负荷):
2 _+ A$ U; [+ j! H7 `2 R. M) h
' O, D' q( f" O: ?7 k标准: a) c$ H" K1 N! [$ E3 u8 m
电压; R. E0 }! H: p6 P
(0.4kV) 基准短路
$ H% N& o1 w) \容量! D% U. W1 c8 _
(9.7MVA) 国标GB/T14549–1993谐波次数及谐波电流允许值(A)/ {# A* ~: t8 f+ o5 \/ p% f2 R
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
% w2 @/ F$ O5 Y+ S0 Q2 g各次谐波限值 76 40 38 60 25 43 19 21 16 28 13 23 11 12
' r8 U9 X' B) v& r0 d测量值(LC断开) 32 9 19
2 O5 `& g! `) I- [. {. [测量值(LC接入) 24 5 11 : b* i, A. W+ `+ b" r% F
2 c% ]' I! c6 s8 X3 ~) i
$ `6 R1 ?9 ~5 N9 ]+ {. |* }
+ ^6 A$ A4 K; p# x# u% g( K; }
! i! A% D- [$ b/ }- e表五、整改后考核点谐波电流允许值和实际测量值(全负荷):
: v# C ?5 C0 B% J6 w: Z8 K
$ c6 n: z& Q5 m7 K3 K5 Z标标准
# g7 d$ V9 o' o+ x" g电压
" O+ C" @' n& ~3 J3 P2 ~- @(0.4kV)准
8 U% S8 F& m% D电压$ X& P6 }# t0 \
(kV) 基准短路
1 y" p! ?/ }" u9 x容量
, ~5 N: `- u- o. A(9.7MVA) 国标GB/T14549–1993谐波次数及谐波电流允许值(A)+ Q5 z$ `9 N4 {, m, }+ q6 y8 x
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
# i# s9 Y' s, u( ?/ j各次谐波限值 76 40 38 60 25 43 19 21 16 28 13 23 11 12
' d& y8 c) K1 w+ a7 q7 P6 J4 H测量值(LC断开) 51 19 26
% ]! C8 E" F" d测量值(LC接入) 32 8 14 ; r" U* c* Z& o% i
+ Q3 h' D! v! I: l* h总之,通过这次整改,彻底解决了谐波放大问题,谐波限值低于国标限值,各组LC滤波投切正常,功率因数高于原定合同中的0.92,设备运行稳定、可靠,满足电力系统运行要求。
+ `2 c+ F8 A4 x
( M. b3 O& C% x7 I# n, R3 n0 n
# E( j; F6 i8 q; X参加人员签名:
/ s- a0 t2 O }, n6 \
) g4 \0 ^, s J* ]' y安徽和县建设局:( ]* H5 v& T7 r1 d
% g; @0 W5 \: E/ w安徽电力和县供电有限公司:
* R& v9 G9 P5 B1 x' q+ J4 l* {4 m& x2 m- C9 G6 Y0 J
合肥煤炭设计研究院: |
|