发表于 2010-7-16 00:00:42
|
显示全部楼层
最基本的母线PT并列原理可以在此图中体现出来。1 M9 b/ C. O/ k. J e; M# a
* E" ?& ~1 m: T8 X1 N
从图中可以看出,假设母线PT并列时候前,母联开关及两侧刀闸合上,有两种方法,一是:合上BK,QJ继电器动作,使PT二次并列;二是合上任意一条线路的两组母线刀闸,通过1YQJ、2YQJ使PT二次并列。4 h x: s9 W1 C3 z: U
+ E: p2 v4 Z/ X e6 V
不管是那种方法,母联开关及其两侧刀闸在PT并列前是必须合上的,第一种方法1G、DL、2G断开则形成闭锁;第二种方法,如果母联开关及两侧刀闸没有合上,那么线路上的第二把母线刀闸是没有办法合上的,强行合上就是带负荷和刀闸。
7 q5 `/ M ]' l- g5 w0 w% x
5 \/ L9 ~5 q4 ^+ F8 c 一般来说现场都是靠BK接点来实现PT二次并列的,$ o8 M0 p3 o& H
3 x8 f, a0 Q) h3 ?8 `. X/ J 这是因为,虽然并列时一次是并列运行,但由于1#、2#PT的实际特性不是完完全全一致,致使二次电压有相差,如果靠电压切换继电器(YQJ)的接点来切换二次电压,长期可能使其接点烧损,导致接触不良或粘连,发生设备事故:
! l) c) `) \0 t$ J% _: n. W$ r ⑴、接触不良可能造成保护失压误动;
) s4 o v; x+ M2 } ⑵、粘连可能造成从二次侧并列,造成反送电。
, A# n8 I8 f2 a9 H5 Q- c, e 而靠BK和开关的辅助接点来实现,其接点容量大,不容易烧坏.
$ c5 F5 Z7 ?. J6 M; [: A3 z, B0 A8 b, r! J* b' R$ b
欢迎大家来我博客参观:http://blog.sina.com.cn/gclock02?retcode=0 |
|