最基本的母线PT并列原理可以在此图中体现出来。
6 `- d4 J& q- n8 ~) {/ m0 n" t: \, H: H2 T3 o: {
从图中可以看出,假设母线PT并列时候前,母联开关及两侧刀闸合上,有两种方法,一是:合上BK,QJ继电器动作,使PT二次并列;二是合上任意一条线路的两组母线刀闸,通过1YQJ、2YQJ使PT二次并列。9 M+ W+ I- ?2 V2 W2 a
! f# [: _7 C2 a
不管是那种方法,母联开关及其两侧刀闸在PT并列前是必须合上的,第一种方法1G、DL、2G断开则形成闭锁;第二种方法,如果母联开关及两侧刀闸没有合上,那么线路上的第二把母线刀闸是没有办法合上的,强行合上就是带负荷和刀闸。# G# i; E% b: Q
" X$ P) p1 r4 `+ I% f: i$ K' L3 V 一般来说现场都是靠BK接点来实现PT二次并列的,; D; O# z9 w, }) m+ A
) a/ D# N! z# H
这是因为,虽然并列时一次是并列运行,但由于1#、2#PT的实际特性不是完完全全一致,致使二次电压有相差,如果靠电压切换继电器(YQJ)的接点来切换二次电压,长期可能使其接点烧损,导致接触不良或粘连,发生设备事故:* p/ k6 }7 y: |7 F1 ?7 S3 r
⑴、接触不良可能造成保护失压误动;
# @8 H0 z$ j0 s4 h* C# s ⑵、粘连可能造成从二次侧并列,造成反送电。
& C" q) f" i# Y' L 而靠BK和开关的辅助接点来实现,其接点容量大,不容易烧坏.