1 W( ?1 e! m( F+ G8 X据我了解,深圳南瑞BP2B母差保护是大差先启动的,小差动作来选择切除故障母线。
4 X$ i+ a- }: F4 a% u. f7 u4 B5 _母联失灵和死区保护并不被大差包含。
9 _, j6 i& K8 ]  X" G. T$ I! v母联失灵是当母差动作后跳母联开关失败才导致母联失灵动作。3 P! X) G' y3 R  Q, E6 O  B
死区保护是当只有一个母联CT时,当故障发生在CT和母联之间时,其中一个小差先动作,即使母联跳开也切除不了故障,此时死区保护动作让另一个小差也动作而切除故障。