变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器
% [) d7 ?/ O8 C7 s4 f: \8 t- _. L2 h* r
  1.1 主回路常见故障分析 - T6 U: ^4 f4 a: J. }6 h0 |

  _0 A  d  r. ]$ Z& K# O( P  主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。 5 W" D. u, N4 s8 x, u7 R, o, y

( j# G* Q8 u0 k: n: |3 `( |2 Z6 ^  在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5 MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。
" {8 o( O, a# U5 L+ W. E/ z+ O. z. c5 r) q0 x6 G
  1.2 主回路典型故障分析
8 |7 e/ W2 S+ k" ^5 a6 G7 {4 d; l5 e7 ?" `
  故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。 + U8 ~; [% b: a  i- @6 F& ?

" b# P. [. t; v2 L  I  首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子U、V、W, 分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。如果减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。
% Z8 q5 l  r, }7 k4 b( E# H! b) Z- i/ j5 H* X# g5 c: ^# o, y
  1.3 控制回路故障分析 1 c4 ^) y; ^7 z4 E( k' Y

/ W0 j: ^9 P' c" Q* |6 O! q  控制回路影响变频器寿命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器,其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在电路板上,通过测量静电容量来判断劣化情况比较困难,一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命。 ! a3 T/ e  y9 V) t) |
8 N* d: i0 U3 ~( [
  电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和表面操作显示板以及风扇等提供电源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压,通过开关电源再分别整流而得到的。因此,某一路电源短路,除了本路的整流电路受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源电路板上开关电源部分损坏,风扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过观察电源电路板就比较容易发现。 7 Q  r3 p0 q1 w+ |3 N0 Y# z) ?  e
$ Q& z: k+ @" X! f
  逻辑控制电路板是变频器的核心,它集中了CPU、MPU、RAM、EEPROM等大规模集成电路,具有很高的可靠性,本身出现故障的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合,导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。 - S" t" w' `& z" A) f& b6 l# n
1 R6 W( T* l# L* R/ `+ g5 _+ ]
  IPM电路板包含驱动和缓冲电路,以及过电压、缺相等保护电路。从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模快的同时,还应测量IPM模块上的光耦。
4 L6 s, a8 d2 i5 ^& M8 N7 W" z
, A, I1 p- X( q) k  1.4 冷却系统
- B3 P' p0 G" ?# x) o' ~
4 u# [- h2 J7 b- {# ~5 S8 q. D$ d4 m  冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命时,风扇产生震动,噪声增大最后停转,变频器出现IPM过热跳闸。冷却风扇的寿命受陷于轴承,大约为10000~35000 h。当变频器连续运转时,需要2~3年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。 4 [, F: R7 ^9 b5 A, i
1 F' \, T2 R  d. {. M6 y
  1.5 外部的电磁感应干扰
) w7 u0 P* |. T. V' z; @5 l  J) |* H0 @, ?+ O- j
  如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。减少噪声干扰的具体方法有:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20 cm;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离;变频器控制回路配线绞合节距离应在15 mm以上,与主回路保持10 cm以上的间距;变频器距离电动机很远时(超过100 m),这时一方面可加大导线截面面积,保证线路压降在2%以内,同时应加装变频器输出电抗器,用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流。变频器接地端子应按规定进行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响;同时在变频器的输出端也安装无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。
' T, `/ j: K! j3 p7 y
" t! A# t! R2 x2 y& S6 w8 e# J  1.6 安装环境
4 B* ^  w* P; c9 I$ u& J0 W0 r6 {, m$ m( \2 D
  变频器属于电子器件装置,对安装环境要求比较严格,在其说明书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件锈蚀、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。 4 `; t5 ~  _/ i( h' D2 P" K

8 `: x; d" m# l3 p  除上述几点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空气加热器等必要措施。 + b' B# M, t4 j' L3 Q7 C' \+ i
% G# a. ?: E7 Q: Q3 m
  1.7 电源异常
) T7 l, s0 ~( H* l
# Y9 ^* J. z# M! y& F  电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电的单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。
. L0 q! ]# f2 ~: Z" \+ B; \1 q6 h% c4 w0 f
  如果附近有直接启动的电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低,其电源应和变频器的电源分离,减小相互影响。
: S& g. _- n' m  N- F  \$ |8 s# S
  对于要求瞬时停电后仍能继续运行的设备,除选择合适价格的变频器外,还应预先考虑电机负载的降速比例。当变频器和外部控制回路都采用瞬间停电补偿方式时,失压回复后,通过测速电机测速来防止在加速中的过电流。
( i* b3 ^* ^1 t1 h' J2 s$ K; ]" X2 p0 F' W/ T1 k
  对于要求必须连续运行的设备,应对变频器加装自动切换的不停电电源装置。像带有二极管输入及使用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态,但也能继续工作,但整流器中个别器件电流过大,及电容器的脉冲电流过大,若长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理。 ; e2 }1 r2 c3 ^6 [, _* t; |

2 Y& T( k) o$ z& n+ q  1.8 雷击、感应雷电 * x8 E/ O3 {  X8 z
5 C9 \% \& ]/ C1 c4 L
  雷击或感应雷击形成的冲击电压,有时也会造成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路开闭会产生较高的冲击电压。为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件。真空断路器应增加RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器,应在控制时序上,保证真空断路器动作前先将变频器断开。
+ k" j4 U( `% T8 D! ~9 N+ H- O
. N2 q: b& H' [, M% x+ p: j# z. T  2 变频器本身的故障自诊断及预防功能 & o# }9 D* u( R6 o7 {# _

. ~6 y' G* {/ O) E" L4 n  老型号的晶体管变频器主要有以下缺点:容易跳闸、不容易再启动、过负载能力低。由于IGBT及CPU的迅速发展,变频器内部增加了完善的自诊断及故障防范功能,大幅度提高了变频器的可靠性。 ; e+ ^! Y% q0 W, T8 G& s2 C

7 E1 ?2 b' U& h6 W  如果使用矢量控制变频器中的“全领域自动转矩补偿功能”,其中的“启动转矩不足”、“环境条件变化造成出力下降”等故障原因,将得到很好的克服。该功能是利用变频器内部的微型计算机的高速运算,计算出当前时刻所需要的转矩,迅速对输出电压进行修正和补偿,以抵消因外部条件变化而造成的变频器输出转矩变化。
& z$ c1 D  A' y, E& n& S: }  e4 a6 v. {4 j$ l# J1 \, B
  此外,由于变频器的软件开发更加完善,可以预先在变频器的内部设置各种故障防止措施,并使故障化解后,仍能保持继续运行,例如:对自由停车过程中的电机进行再启动;对内部故障自动复位并保持连续运行;负载转矩过大时,能自动调整运行曲线,能够对机械系统的异常转矩进行检测。
1 X8 [+ [, U; Q: m9 A; L, n7 J- q, S; u, v
  造成变频器故障的原因是多方面的,只有在实践中,不断摸索总结,才能及时消除各种各样的故障。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-12 19:02:25 | 显示全部楼层
回复 1# cnelc001 6 d. P% i" Q# X: k: I. l
) {, k% M/ _$ q9 ~0 p# w9 y

/ n' y9 B  b  ~; v# G( l    学习了谢谢楼主,学习了谢谢楼主,