马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
地区变电站,高压110KV,4回进线& s3 i/ ^5 j0 t* s& S
: d! f% c7 A! B' b% L, w' X
低压35KV,10回出线
: K- k& S+ ^1 _, |! |1 b3 x& B
- ^: C% l& S( T! t! ^2 l: _低压10KV,12回出线电缆
/ g' {3 B- R/ h3 m) ?9 i' r
& ]. F& j+ Y0 q1 p6 d; f负荷为轻工业园区
! T) X; k) r; t; S* f' X% d1 t) z3 X' s
我的设计方案:
# B B0 z* K) L9 i4 q$ ]0 ?/ W2 Y4 K# ~ _8 `! h! V- n
高压侧:单母分段带旁路,采用分段兼旁路断路器6 y3 P" S3 p. Z9 Z
- U0 e: L: }6 | a8 I; V$ i
变压器:三绕组*2 并联
; c( T) N; @5 y3 O1 E
6 T4 R+ v9 `& A! `2 k. v% t+ \; J低压侧:35KV,单母分段 10KV,单母分段,带限流电抗器
" v5 v# k; k$ Q) w" C; K( {" ^+ E* M5 M8 O2 T5 g' L- X
麻烦大家看看我的设计有没有什么问题,另外还有什么更好的方案 |
|