    标题: 共享论文:限制广东500kV电网短路电流运行方案
    作者:
    所属专业方向: 电力系统-调度运行
    摘要: 500 kV 主网短路电流超标问题已成为广东电网近年来运行最突出的问题之一。对于开关
    设备不能及时更换的超标站点,只能暂时通过分层分区供电、分母运行、断开或跳通线路等措施,从
    系统运行方式安排上进行限制,将短路电流水平降低至安全合理的水平。以2009 年广东500 kV
    电网以及其中的鹏城站为研究对象,从短路电流降低效果、实施的可行性、潮流分布、N - 1 、系统可
    靠性等方面,对降低短路电流的各种运行措施进行了计算和研究,提出了相对较优的限制短路电流
    运行方案。
    关键词: 短路电流; 线路跳通; 限流措施
    关键字:
    来源: 中国知网(花了2块钱下载的)-《电力系统自动化》期刊

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    在中国知网付费下载的《电力系统自动化》期刊一篇关于限制短路电流方案的论文,理论结合实际,与大家分享。
    2 f% M2 M8 G/ P# }* H! q
    % e' K7 z5 L6 S, ^/ C0  引言8 ?6 d- {: m; i  N! c
    随着电网规模的不断扩大,负荷密度的持续增9 z  q. \& [  W( Z: N4 W
    长,电网的联系越来越密集,电网短路电流水平日益
    ' h' B% Q" ^+ T( j8 c/ g1 G增高[ 125 ] ,电网短路电流超标问题已成为广东电网近. x0 Z. W$ M, _4 ]* P3 V
    年来运行最突出的问题之一,尤其是500 kV 电网& t) N% h/ W: A& \
    的超标问题。
    # T5 v3 O# p, S+ {广东电网内仍有少量开关遮断容量为50 kA1 b% c. r( j3 E: k
    的500 kV 变电站,这些早期建设的变电站位于负
    1 d( t4 S% a6 M* z1 L荷密集的珠三角地区,很难在短时间内全部更换。
    ( ]$ F. |8 f* W& i! l5 I  r. i为降低短路电流,只能暂时从系统运行方式安排上, i' z* q" R7 Y' H
    进行限制,通过分层分区供电、分母运行、断开或跳+ s+ Z; ?$ y- W
    通线路等运行措施,将短路电流降低至安全的水平。
    ( O1 I0 O) O* a& e从2007 年开始, 广东电网被迫采取断开1 回
    & w9 y& ^. _  ?9 n4 q; n, |500 kV线路的运行措施,2008 年则同时采取了断开# C/ F8 g4 ]- B
    1 回500 kV 线路和跳通2 回500 kV 线路的运行方& ]7 n3 }. p( A) e
    式措施。2009 年随着装机容量及电网规模进一步
      ?# a+ w: j9 D! Q, L8 z; A扩大,同时,西电东送通道装设可控串补,西部与东
    5 X6 I$ x7 N  c# d5 `6 Z部电网的电气距离缩短,短路电流超标问题变得更
    4 v  b! c" r( l4 ~. F# i/ y7 Z加严重,如果仍维持2008 年的分区运行方案,广东" z. T0 L& E# M* Q; N
    500 kV 电网的多个500 kV 变电站短路电流将出现: K" w! I8 `* l& Z
    超标。2 f$ f, e7 S( p# ^
    本文以2009 年广东电网鹏城站短路电流超标* K! w1 I5 C' A, n' E9 d" v( ?9 J' r
    问题为研究对象,对降低其短路电流的各种运行方5 r$ T- m7 m- M% U! H2 V7 |
    式进行了计算和研究,从短路电流限制效果、实施的
    9 B3 @# d% ~6 J, D可行性、潮流分布、N - 1 、系统可靠性等方面进行了# [5 C! O2 q4 _, G0 @) l
    比较,提出了较优的限制短路电流运行方案。
    ( h& [1 S* f2 f% ^( K9 d' B1  控制目标、研究工具及基础数据+ V( X7 L$ J/ r, v1 ]
    考虑到短路电流的理论计算值与实际值存在差
    ! Q. C2 d- I: M" s# O异,理论计算应保留一定的裕度。对于开关遮断容: ^7 O* I3 {3 o1 m
    量为50 kA 的站点,短路电流理论计算值的控制目2 g" G. ~% e, r' m7 u
    标为不超过48 kA。
    & f' S; S! B& k+ w潮流及稳定计算工具采用中国电力科学研究院
    ! n. r2 D! ?4 l& R  l( xBPA 软件(4. 0 版) ,短路计算工具采用中国电力科* d0 W! t0 v( G4 Y$ i( ]# I
    学研究院SCCP 软件(1. 0 版) 。计算基础数据为
    , b2 m4 e2 c3 Y! j6 v) x2009 年广东电网夏季大方式数据,包括广东、云南、
    : T) N# M! c5 \3 U/ P4 M$ h+ p6 Q& \贵州、广西和香港的220 kV 及以上电网,以及海南
    , {% C# o7 O( l9 W电网。另外,基础数据中考虑广东500 kV 主网其
    5 K. Q+ r; I4 o  ]4 g余超标站点已经采取了断线及跳通措施,其短路电
    + |5 Y' O6 v0 D. w流水平已经降低到控制目标内。鹏城站保持正常全% i! _- ]1 O# A: @
    接线时的局部潮流分布如图1 所示。/ W( ]- p: U2 G; j1 _9 K* Y# R
    ………………; J( C/ ?+ `. v0 t
    有图表,显示不了,详见附件

    限制广东500kV电网短路电流运行方案.rar

    294.85 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-2 13:50

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表