    论文文献
    标题: 福建电网在线稳定控制系统中华东电网的实时动态等值研究
    作者: 赵勇
    所属专业方向: 动态等值
    摘要: 福建电网的在线稳定控制系统进行稳定计算时需要华
    东电网的实时动态等值模型。文章首先确定了华东电网等值
    系统的网络结构,保留了关键的线路和节点,将同调机群等
    值为相应机组。通过研究等值系统参数和实际系统变量之间
    的变化规律,提出了在实际运行中根据采集到的信息对等值
    系统参数进行实时修正的方法。计算结果表明,采用文中方
    法得到的等值系统能比较准确地模拟实际系统并反映电网
    运行方式的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力
    关键字:
    来源:

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
       
      h0 h0 g8 ?8 M. f0 p& ]术0 [% T/ \) Z+ b" C
      21 ) k# k0 X9 N, a  @( o+ v# n
    在校验方式下,福建电网送华东
    ; h) X' t5 ^$ d! I/ n1150MW5 x  u) p; S' ^5 U7 s
    ,福
    , w9 X# Q5 O* m双
    1 P9 D! M% C7 d5 r5 J- a: j1 ! x! {9 V( j1 U( r, T
    回线故障,0 K, W8 M, Z4 r& z5 q
    5 % h7 g/ O6 I& W* [) g2 i
    个工频周期后切除该故障线路,9 l% J( E" ~8 S2 d, ], h4 g( G
    13 & \. [3 f+ h: ^0 _  d# u4 }
    个工频周期后切除水口
    4 L3 P& L3 k) {1 3 c% m) Q( @; {# x/ _* k6 r
    台机。福双第二回线的
    $ B" C) }( Q0 J) G, t功率以及福州北
    ' K3 w- X. B" O5 U/ @. Z2 B9 m500k V 3 @" @  {  \2 _' o/ A2 R
    母线电压如图 & \6 a4 [; w- V) C. y0 S
    3 , e/ G0 j$ M( N: j0 C; |& J& P7 q
    所示。' S8 j; Y$ s" e$ |; C9 J" x
    " W. r0 ?7 [2 d+ k) f, v* O

    & z) J1 @2 a% v9 |2 ]; Q0  50  100  150  200  250  
    4 h! @- P0 v+ B' x  ]300 4 C9 ~' [! B" q0 R0 ~0 q6 l  c
    −5
    ' F- X; U9 j9 z00
    ! x) I  d0 C5 i, ~+ u9 ]+ u' ^( _0 0 ?2 i4 d& ~: n3 I. w
    500
    9 ^5 B* y4 A0 h. |1000
    $ J6 m6 M- n8 p1500 # Y+ L0 ]" d$ m+ `% V- o6 F
    2000
    : \, g( O$ D. S2 F联络线功率/MW  % S+ E' l! p* F& q: M) C$ I6 a
    t/3 P6 u0 ~0 ]  {8 z2 m. @  {5 @  T
    工频周期8 z  S9 T% J  N' H; i/ j+ k6 O  v. A
    2 N# l0 g/ A* E, O% G. T& e3 a2 r' }
    实际系统
    + B0 L& X7 E% c! m
    ! U7 V& k9 K: m% Z等值系统
    3 Z6 G$ P; ]3 J  b
    ' l( c! ?: Z  ^, M7 [$ H0  50  100  150  2 y' A6 {8 K" D% H* V
    200  
    - L+ I! @- R4 z- m+ R* B250  + O. ?: h) m6 p
    300 # D# |! P- e9 h& ]2 t3 y( ~
    0.0 0 i( y( u  O, P- }; c: K- X0 F
    0.2   v9 j" C+ s$ {" `7 s% Y2 [0 k8 ^
    0.4
    . h  S- G6 n' \: T0.6 - p  e& ~" M! g. G( j; F: [  ?
    0.8 2 R, M  X3 E; p4 E5 \: Y& B
    1.0
    " }5 t# i/ ~$ U8 Q; s5 C电压/pu ( X- f1 k# Q$ c+ Z+ R
    t/
    9 J' `6 a- N  R) L工频周期9 s8 J' u2 _7 j6 b- l3 ~

      a, n9 ^  c4 l- P# h " B% w8 B9 n) Z" O
    等值系统' C; Z& p, ?. e# k# ?( A- P+ g) N
    ' E" f) \. \0 z% f: z4 u4 k
    实际系统
    8 I0 Z: N; z" N- z# h7 Y/ u(a)  联络线功率 ; a  k+ h) h) Z/ S  K
    (b)  福3 v- s/ m! O: W
    州北 500k V
    4 v8 k2 H* ~, W母线电压
    $ Y5 v2 I& R& V2 q" x3 p ! O7 T9 ?" ~& @5 y; T, g& L

    / v' u  u$ A0 E5 D9 L图
    9 V+ p; Z6 x- W/ L$ v7 l+ Y3   
    3 t  d2 U! O8 P# Z: ~  n- ^( _& k  I
    ; {8 {" U1 k! H4 Y+ s校验方式下故障后的联络线功率
    ; M5 }- F* A+ c9 ]
    : C) S" H* R- w9 G2 L( X及福州北
    5 ^; Z5 O5 ?4 I+ c500k V
    / x5 |' t. ?' [4 a母线电压, Q% I# h5 v/ n, t8 H  R

    : [- _$ c( g6 P  X: O/ k8 tFig.3   Post-fault transmission power on tie-line and 0 i. C2 f, U, l- R9 \( s
    voltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode  
    & O2 h" q5 `8 r, w5 s + O7 R3 j8 V# V
    由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等
    9 p, a7 i( V: t  Q; f! u" Z/ {: f值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用
    ! M+ u1 r7 j) @; O于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效
    # P: _' Q6 l' v8 }+ C1 S; s) A果,这说明了所提方法的有效性。0 E8 k. z6 m/ d8 L! J6 l# O3 x
    0 c+ b' w2 \* c/ m- U7 r1 t
    5   " i$ q6 D2 ~- O9 H( v/ K. J& y
    实时等值的效益分析  r  O: c( `0 ^" w9 {( e; n0 b4 Q
    # y$ j* p9 M) y4 j
    在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网
    + [0 D: S' F" \$ p3 n的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统, }1 F. c0 M4 f
    处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方; q$ M$ u* D* N% V# B
    式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变
    & r  D% n# c1 g7 c* e- C化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网
    3 F! T* C7 w  M! T* c; |# f) M7 W5 R采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采
    3 O" k- O0 E( E7 A  \用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文# ]+ f3 D$ j9 U" x8 ?. {
    对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表 : \6 {* ?' L. g. U+ ?* u) P
    4
    1 c+ M2 D& `% W5 C! s, W1 r7 M" R" n所示。
    " u! D! j2 S/ b9 n, w; C 0 D. j) i; v* N0 u, r: W/ L
    表
    ! T7 @7 b9 W1 f) {' z( ?8 R4   
    2 r" G2 D3 A8 |; i' q
    * P. {! u3 f$ n华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限1 p# ?3 [  f% g3 a' e+ h9 o

    & D% `; ]5 G& Q- Z* p3 h' C9 {Tab.4   Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission 5 {. z" t# l/ p' s- g
    line under different operation modes  & y1 T/ c! W7 M& [+ J& w0 M: L% {! d& U
    for East China power grid $ a; A, p4 m' ~4 q) R
    福建电网 福双线稳定极限/MW
    2 x2 e0 H5 ^) b9 p4 r5 T5 w运行方式
    " i$ y" s/ |( D# x- m华东电网
    , |  \7 t9 [* H* ^5 d运行方式  福双线首端故障不切机后泉线首端故障不切机
    5 \2 K& I! E; P7 W6 b夏季低谷  1245  1260 9 B: _& Y3 L; p- U
    夏季腰荷 夏季腰荷  1280  1310
    0 C7 K0 R6 y' L) R' k1 n/ ^夏季高峰  1300  1340
    4 B1 ~# S- [7 y由表 . O. s$ p3 r! f1 E
    4 & V3 H. i) x$ Z- I; D
    可见,福建电网采用相同运行方式下的
    2 L7 ?0 @0 a5 i9 n* w. ]% [0 R系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和1 c. ]. ^" ?' k' r/ m2 h' t$ I
    高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限
    % J; u$ }9 e' x$ t0 W' s: @6 X会有 * J$ I5 u( X8 Y* Z- f- |: o. w
    50~80MW
    & P$ P  o4 J- _3 a" F% |; t的波动;如果在线稳定控制系统对1 N. @/ V) z: o1 e
    华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,
      K3 C- G# E; E: k+ h: J/ y6 T则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,
    ) e! D/ ?+ B' H) x/ Q! b限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值
    , O* Z& o9 ?) B: G. |0 `方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效, J5 O+ U2 `$ \7 [8 |! u& N7 |
    地利用福双线的输电能力。* Y3 _# c$ r- c0 Y8 g% W; @1 m

    + I) |( f9 p- C2 c6   % a7 U6 K$ N# [% e# J- R: H
    使等值系统略偏保守的措施
    - b+ n# _" e  M8 {+ P
    . K/ c9 |2 {2 @! n; W" C# Q考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些' O2 c4 X! U2 E9 ~+ L
    运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保( i% F% f' B+ v( ^/ K
    证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比
    7 @  ^+ i! W2 ^- B4 D. B+ H/ |实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。
    , x4 G3 H, {, S
    0 f$ m( o4 n* i本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影' f: i" {  u9 H; k4 E6 y
    响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措
    " L7 u9 R- d3 t4 O5 b施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同) D- {4 Q( J# W" b
    步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④3 X! W  [- T/ Y4 D( Z
    减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式
    - T4 x8 d2 \5 l) t  e拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同. X+ J1 a' }- ?9 b$ S% t. Y
    时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限
    # o! `1 U1 ^; _: _6 ?/ s的变化趋势如表
    - U& J& B4 I5 G5 ~5 # ]' U& L; K5 m8 N
    所示。限于篇幅,其它因素对系
    & u# h/ F) U/ m& t- k; d6 D统稳定水平的影响不再详细列出。) o  q7 V( u6 f& @; o

    3 j4 Q! m! N  {: Y# Z9 P表
    # y$ B9 U" c: T( X# @5
    ) a! ?8 W* H2 e  X  M! ]: f- l' A  
    + O, m8 T# o& y. \( P+ B: J等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响4 t1 m, k8 p/ _. n8 y
    ( b1 l0 `9 F: q/ h
    Tab. 5   Influence of moments of inertia of equivalent $ a3 W4 A$ Y  A  l$ f9 N
    generators on tie-lines’ stability limits
    9 S# C" I% T, F. l5 m) p- D6 y : h% N5 F9 q  r, w* ~5 U; m
    转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW + M2 w/ ~9 K  n! C
    数值变化的比例系数 福双线首端故障不切机 后泉线首端故障不切机 & S/ d  ?$ ]4 l( A- [
    0.8  1175  1280 % }7 n4 j. d" Z7 C$ ^; k' b
    0.9  1150  1245
    7 N$ Y4 f! o/ g6 r. Y' ^4 S1.0  1130  1210 & x1 Z7 y2 D8 F5 F( \8 u
    1.1  1115  1185 8 u+ _4 `! n! x5 ?. u! X
    1.2  1100  1160
    + X" }- ~( o8 E. N9 i1.3  1090  1140
    * U, x  I: g& W' l3 {- Q1.5  1070  1110
    # v/ p+ \  n* Y  u( ]2 r0 y" P2.0  1035  1055 3 ?5 v& v8 C& P% D. I; t! }/ F. f
    ∞  910  830 ( T) R, X8 w, y6 a
    7   
    " ~& T7 J- h" F5 z1 [: Y, t结论
    & u$ G  D) ?8 Y/ ?, R( c% U7 G+ J5 F : U# z2 C; B/ o7 v
    本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华
    , K! C/ H- E) ~7 L" T' w东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用
    ! B$ Q% [. _- |; ^2 y+ j该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际
    $ u, s4 ~0 n; z7 H# Y3 I& [9 w) Q系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固
    / N' J, [( g# H5 g定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方) s( ^# z; _2 `! z" v
    式的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。 chnology  Vol.29 No.4
    - f3 H  f, T) \9 j3 ?, a; }, _量的复杂函数。
    ( n6 d. T7 m/ S3 B6 H ; q2 K/ S: @4 g) D, o7 _
    研究华东电网在几种典型运行方式下的等值7 |5 n) x9 _! R+ i7 D2 a
    结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的) J4 b! e& s/ D, Y) M2 I! m" |" ^
    变化很小,其中,
    ) a$ }+ C& U+ E6 R, ~2
    5 u8 h5 k& k* R* [! f号等值机和双龙间线路的参数  @0 G  D; }0 j# L& \
    如表
    ' o( A8 {9 W! f" ^7 p2  
    9 F) P2 ^! w1 K所示。: h9 L) b$ B) ^3 z. c

    4 u, q/ \( m. |  r! _. |表 ' v+ h9 z( v5 K% d4 K8 t3 D
    2 0 q7 T* T( m8 Z3 ^) H2 h- ~4 x( F
      不同运行方式下 2
    5 L. x  y) f0 o, A0 R; _' m0 _号等值机和双龙间等值线路的参数 ( N1 C2 i. S7 ^$ [0 I# z
    Tab.2   Parameters of the equivalent transmission line from
    4 }7 d0 Q3 k2 O8 t9 _) jthe 26 J- ^9 e+ B6 v& T' J1 Y/ h& i1 ^
    nd
    8 c- [5 P6 Q! } equivalent generator to Shuanglong substation  . y& B3 W. w- @# s- z
    under different operation modes
    - j% K& X3 V; {" g运行方式  电阻 R/pu  ! e: D# `+ c% b" E& G& A
    电抗 X/pu 3 A9 v  V1 ]5 c0 T; Q, ~1 Q
    冬季低谷  −
    4 G; G; ?+ U' `2 J0 \  q0.00049  0.02853
    + N; q/ F% z9 p# V% V夏季低谷  −+ U: @/ Q8 o) }  v
    0.00119  0.02970 3 L2 B0 ~+ c$ V  T
    夏季腰荷   0.00032  0.02870 / P6 h1 ?! t6 e
    夏季高峰   0.00062  0.02838
    % Z4 `- C. q( L* U" T6 W3 B0 a冬季高峰  −
    % G8 |& p9 ^6 n/ j' P0.00201  0.02951
    / z5 K, n- r! t- H研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定
    0 s$ {* r6 k  b5 a- _$ R计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的3 M9 H; I" m4 e) v; \  }1 |
    参数作为等值系统的线路参数。; B9 Q, S9 x# O9 y; ?* d$ {- z/ e
    " B2 a# |  M0 M5 M0 L: W0 e
    3.4   
    5 v0 d) W7 Q7 ?节点负荷和并联导纳
    7 b3 Q$ ?0 h& B1 a6 n0 K
    1 D& k, r3 A6 j9 v: _8 L9 O由化简负荷母线的
    - ?9 n) w. c- i; ]CSR
    9 y) o: K2 w# M# |! r8 P方法的原理可知8 v% m. r) ?) N9 ^9 E2 i- f
    [4,5]
    ' l5 s+ H3 F5 F1 M1 I1 a% E,) j% H4 }" t1 i: w. ]: E( P7 \
    等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统
    6 Q. p; E1 T2 D) M$ |中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。
    ! ?8 p* b/ f, J7 R
    - \* V) u4 _' N以
    5 K& K* }* |$ s* o4 |3 a* S& ~1
    / o0 i' }" o' G: ^7 p- W号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与
    2 E; m9 ]$ }9 @: U6 m- e原始系统总的有功和无功负荷的关系如图 ! c$ E1 u% u; s* {
    2 ) Z0 z" L  L  K/ d
    所示。" E# e' V6 S/ }# O* J$ j
    其中,0 ~! e* U; O* r$ T) U# ]# a
    P ( |# F5 y1 z: F. \2 O
    和 % u% P  \" q9 W( Q' T; w
    Q   |$ r/ V1 I1 V, n' X- s7 Z" V
    表示节点处具有恒功率性质的有功和
    # D5 \* d# R2 h% `: U2 H无功负荷;( `8 O# _' k6 [5 i1 s! f" D
    G
    9 C4 W, B' M( X5 C和   Y' k. y5 a3 `- `* R6 |3 r" f+ N
    B % S7 {6 C% r# e1 |& n
    表示节点的并联导纳支路在基准9 K. y/ J" b. z, [
    电压下吸收的有功功率和发出的无功功率
    3 x& ]0 b) a& @/ N. @+ P  D[14]
    9 a2 l+ t8 v! S" C' E3 g+ S1 I;4 Z' v4 E) `6 ^, t! i
    P' j( x6 R) Q0 m% b6 m
    LOAD
    ' Z- a) x: R3 S7 J! ~  h; n' f和 % ?- Z5 V# _8 p4 L# V$ Z- m1 F) I
    Q
    3 B: B2 `' g  }, rLOAD
    ; h) ~; ~) G5 ?4 ?( X! ?. `表示系统中总的有功和无功负荷。
    9 V+ j0 {) v) @1 w1 B) g7 L1 v
    . n( M: O2 Z. x0 ] - p( w0 z8 }6 P. h6 O# o* d
    44000  48000  52000  5
    ( k: Q3 s" b4 D2 E  P6000
    $ g6 d/ `; c) U! F. r# l! y4000 : N. {) r5 e* Z6 @$ q; k7 `
    6000
    & T  }2 t* b* z2 k6 q+ m8000 . t6 v6 T* D% _# r8 l
    10000
    # f3 F8 j1 b3 ]2 f1 k12000
    9 m, A- o2 @) h! E( V% i% a3 R14000' q5 Y  B! x4 L$ Q. _5 C
    16000 ( t, H/ h; @# y% _0 t, d
    18000 6 u' n; _7 \" q* G5 J2 G) n6 ]5 F
    20000 ) d0 F  I4 j4 v7 l8 j' K
    MW/Mvar 6 D. x' o. }1 N7 N& ?* a/ r
    P
    7 a4 w' J7 F3 f: _) ]9 G0 C9 J, i3 K14500  15500  16500  17500  Q
    8 j6 w+ l6 ~1 J$ K+ z* YLOAD
    # p" A! a- N0 @+ I( U/Mvar
    - t7 \/ E1 Y( y4 M7 l4000 8 A# t8 m9 M7 `' ?3 z
    6000 ' c1 f! o2 `% O  {, G% S4 R
    8000
    , F( p6 S" ~+ Q" U! d3 V/ z10000 ) Z2 n# i: `9 ]
    12000 0 M. ?* \6 k) R: s
    14000
    # a: X1 x' ^# N* x4 k( n16000 8 l0 [7 k  x8 C2 B$ M3 n
    18000
    ( R( a1 t0 X2 P20000 $ k+ }  {6 z: H- s& i
    P
    3 K6 h1 Q; Z7 d. B; e' E, UQ ( F/ ?/ ^6 \3 y" K# f
    G $ F& w  g4 ^: {7 F
    B ) v4 H7 S6 p5 \' |! q8 r
    Q $ a- ~) G: f  W. M, y3 Z
    G 9 ^2 _$ R8 I  S- Y7 |7 v8 W( d
    B & R; U2 H/ o! X9 p' K
    MW/Mvar 5 t& G3 P0 }+ h% L+ v; S
    P& a/ _/ F/ {. G, S, d
    LOAD" ?! \6 w, d# g0 j' K, T1 A
    /MW " a3 U% A; e8 j  q6 ]

    $ h& V5 }: R& N; c5 u" Y. P图 : C7 C5 R8 Z0 D) j$ v/ ~
    2  
    , q5 B, I/ `2 m  b: y  
    % E! y8 l% f5 `1 B6 G* l+ t  M1 ( n0 Q/ V/ W7 N& ^
    号等值机的负荷、并联导纳吸收和
    7 b" j3 E) u7 h. _  T发出的功率与系统总负荷之间的关系
    4 n8 V* t  O9 \7 f9 i" \7 ^6 rFig.2   Relationship among the load of the 1
    8 _8 z7 S+ B0 P( q  R' U3 g* Ist
    ; j/ P1 k( k- Y7 `) ~; D equivalent
    8 \- X- I4 Q- c" G* [# M( hgenerator and absorbed active power and output  
    6 u/ B; J7 I: J+ ]2 I2 v" qreactive power by shunt admittance and  
    $ B, |) X$ ?" ?6 W" V5 {0 [3 Ototal load of East China power grid
    + m+ p3 C0 `$ ]7 O0 | 8 l) f$ A9 x, Z
    由图 ! {2 p6 |% c& H% E4 U
    2 9 r& r# }+ S. B
    可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功
    0 w2 S: l$ s- |" l/ g6 f) V0 O和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存
    ; v/ d4 }& L' B) X- `: `在近似线性的关系,因此假定各节点的
    : [" M. o4 ~! `P
    8 H9 ]  r- P$ O- q  O  F、; P( H; l& b; G" l$ o) |0 @
    Q
    ' J6 C2 m( p& e. e7 F、2 }/ j& j2 W. M  d. F7 T4 g
    G: _% i; o$ {& |# k- v- `7 L
    、) p, `0 g/ d- O7 S6 M8 o, T; L
    B 7 r) t* O" P0 b. S- p! Y3 N: h
    和 5 c/ W# g  {7 P5 u) \8 S- H
    P
    ; {; n& @. Q' v* S8 z! k8 aLOAD. `6 R+ I4 p3 l' B
    、* A. s" i+ s7 h: `4 e
    Q; A0 b! D9 e6 A' p
    LOAD: k6 T/ F2 k# X* ?! V  N
    之间存在下述线性关系:
    , n4 u/ Y' F5 f8 t( p* G 8 k! b1 g+ f) q* k0 `0 v
    P=C  W4 R1 U! ^  R" h6 |! j' ?$ @; I
    0p
    9 u4 O2 `6 w* Z3 X- S) l+C1 L6 p9 V: }9 x7 p7 ^! w
    1p
    / M2 U4 X9 o8 Z4 E+ G) i×P
    # g* x' e% |) r6 eLOAD5 Q1 V4 V) G1 ^- K. D2 J" W! l
    +C2 D. b0 F' h1 f7 M: s" ?1 l& x
    2p
    3 D7 h" V% m, ~. u7 P( k×Q
    * l! v4 Q8 I$ PLOAD
    * c9 O0 R$ h+ d3 [. h( I: w ) H" G# R5 F' B# ~  Y, Z4 q
    Q=C: E. l) L5 F+ w. v3 j
    0q
    # |! M: h$ X9 U7 g0 q+C
      c' ~. W; E7 i1 H. o+ {1q# e9 ^7 E4 V& H! ^
    ×P  }: p, q/ `" y- _( W6 ^# U
    LOAD8 `: ?. t: q. a. G) B1 {4 f# _
    +C5 d3 ]4 k8 M) X+ I$ T# G1 g
    2q
    ; r: h8 `- O* E  y7 Y7 `0 l×Q3 L$ R( u7 O+ n
    LOAD
    $ R& K4 j, M3 f  @) s  K  d$ I
    $ R( U" F* f5 W- iG=C
    ( p/ C- k' d4 H- W% @0g4 o- l* \# v- V1 p7 f4 e. L6 ]
    +C
    $ t5 Q8 D4 F- g1 g7 f# y4 Y1g
    " L" L8 ?& p  I9 ^, h×P
    . Z$ k, c$ }7 T6 R$ t" l: fLOAD
    9 v: @/ p$ V( F0 w/ l  C) C+C1 u* g5 }/ x6 y! Q  c
    2g
    # ]" k! y" X* N×Q
    % @9 c1 y7 e0 nLOAD
    # i8 e0 u7 F, U+ ~+ b' \% f9 x ! R" ]; ^7 \4 n
    B=C" E2 v7 M( g3 y* _
    0b
    / i9 w7 }# t# [. K+C
    ( Q4 O2 a' j  Y  g8 t* l1b
    8 n- R* a" C; ]: c$ @2 s- [" J1 A×P
    & m0 C* e% O1 u( W! V% zLOAD" I  [0 _' |9 ^  }" F3 g3 i6 J
    +C
    : b% p0 N, @- `: r0 j4 Y7 f2b" M& i' K0 I$ I& k$ p! P
    ×Q
    6 Y% ]; t, z# u$ LLOAD
    ! x* T* Q0 l9 p5 P
    8 T1 A* g) k; K; n8 r其中,
    7 W. U0 y( c7 L3 FC
    2 B4 _$ {6 |7 Q% l9 s" T3 q; m0p
      R* a( a1 I  y" T2 _" C' O、
    4 A6 d5 s2 a7 p: v$ xC
    7 n2 [/ N# W" X1p
    ( N( N& b+ d1 m! K; i" G、
    6 }1 u1 _. G6 jC" X/ u$ x+ G2 U9 C) S! ~1 \" ^* M/ R3 {* [
    2p
    4 e) M4 E# M6 E! _3 g( K  H' }、
    " U- F) c4 F  m2 R: W6 h% `1 y! j, xC
    * d+ p  Y2 r/ V5 L9 I+ s) k5 }. S0q
    - o& x/ J' M' h4 Q2 Y& A4 ~8 V、
    2 d0 N1 u' q+ N: K  sC6 W- t6 i: p: _& P
    1q+ Q# v7 `; q3 F- R9 x: O: {5 K- p# x
    、" J4 I2 P4 j9 D8 i/ {7 L/ m! D
    C
    , N% w9 Q  y$ @$ }: X' m+ j1 u# A2q
    - j* t5 f8 d8 g6 f- q、9 H9 u+ v; @7 d9 O8 R9 j+ A
    C4 a9 \. }/ l( x- `: a
    0g/ u6 }, O- _7 ~! C' T0 O
    、
    2 c/ O% @) w& W8 N# R6 G' k& w" DC3 T" B; u) c% F) d' [/ i
    1g
    / P$ L& \* T2 b  _* F0 }7 U0 S& ^、
    7 Q' `+ D/ u# X8 K( [C
    " F6 G& H7 S" b1 Y# _2g
    & n$ H, t2 C8 }. \6 g8 H、, G* O) t' h2 f7 O' |  L
    C: Z& j( n0 g& j7 K* Z
    0b
    : U7 c6 |& e! g& X* K# u8 G$ S$ Y、. o8 Y$ ]8 s# E% e1 G
    C1 U, c0 j7 U: Y% J1 z
    1b
    5 `3 k& @2 v& }, R9 Z- A、
    " [3 `9 n- I; X% i; m' k, vC6 y! U, _7 Y: w
    2b, ^/ @5 K& v2 v5 e
    为比例系数,它们确定了
    6 w- X8 L' }6 i% C" i节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系
    + w9 {" N9 ^; [1 w5 G+ A统总负荷之间的关系。
    ( d' x; B4 E- A# B# S  m 5 K3 p" K' B' F2 W& |
    根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统
    3 I& X0 E8 i9 {* ~) m5 t参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得
    & s4 Q' `+ x% n# L, D到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总
    & }# y  ]6 q2 m4 o4 X/ h& }% s有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及% T+ o, h4 A4 V6 x; _
    导纳吸收的有功和发出的无功。" U! u; s" [8 w3 z5 u* N
    6 v8 X- U/ ?) j% E* m  C6 c
    3.5   7 E+ c$ h% C, ~) s
    等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算
    0 r$ s: c& i- D7 m 6 F2 G- t- A( u+ ?' p
    当等值系统采用如图 ( O" D% |# a' f0 j& Y0 ~; u3 Y0 _
    1 8 d0 `0 h4 ~6 }6 f, b3 |
    所示的网络结构,并按% K# H6 ~4 l3 Y% l/ t6 B/ J
    3.1~3.4
    & J( ?5 y6 c1 G. b节中的方法实时确定其参数时,需要采集的
    , t" r% B: I! u9 J7 P6 b实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海
    $ P4 ^$ l9 |( j$ n6 _* K( b5 m500k V5 h2 O" q! J8 X8 T6 a; H. y& Z
    母线的电压;
    4 o% s+ s4 r8 x, n: T! s2 D# c线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双
    $ M8 m0 |( y/ Z, r龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出0 x( W. S. a$ a, C" W
    力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安) Q$ R! m# I' O
    徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域( D$ x; v2 |3 u4 O  U/ S, x
    内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况" }% {) d& z" Q
    下,以双龙、凤仪和瓯海作为
    8 ^$ ~9 k# @" P" V" V) a3 iPV
    0 Q5 M$ B0 H6 Z5 M! v0 v" m* J4 r节点,3 Y& u3 N! ~- z0 ?- H  B) @% Y
    1
    ' B' `* s$ `$ U/ F6 z号等值机
    . p) U+ F/ k" {% s作为
    3 [* {( E7 H/ y& x( ~Vθ
    1 n+ {& n% h8 Y: e: x: h节点(指定电压为
    1 c7 k6 Y+ u# u  L3 v4 v' u1
    : x2 w- G  _$ U. l∠
    7 v8 @3 s* ?! ~; f4 a* W0 c0
    2 a" Z; r1 F4 e0 a°
    # D, n- {# ?) \+ P5 ^  m7 Hpu/ P% [$ {8 P8 E6 \1 }
    ),5 l  u% X0 T4 K
    2 , b7 W% c4 \8 L9 E
    号等值机作为
    9 `$ O6 B8 t* ~( W0 |PQ , {% d1 Y/ P. l: |! T5 A- t- \
    节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算
    5 [6 d6 M& I$ P7 {结果为基础进行稳定计算。
    % a2 I: F8 L1 [! E
    6 d5 O1 @4 v' J/ |' N0 z- Z4   
    $ y3 j% i5 A& B& n1 y结果检验与分析
    * F+ R4 I3 o+ x! R
    - q$ J$ e5 ]+ Y" M0 `! q运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华
    5 W  A3 h4 s, m3 D东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等( G7 L+ S" O& \( U* |& t
    值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省6 s6 ~1 o# @, A; e* z+ u) k
    篇幅,表
    ; w2 c3 a' o9 \% v1 ?3
    " c/ l. V4 f) _/ O" j仅列出了校验方式下的比较结果。& E' A3 g& p+ V7 j+ O; F- r" b5 q0 {' f

    + {4 b. O: ^' S4 ]3 m) N, x表
    . A1 k' m! S/ ~' ]3
    ( W- m0 y6 L" z" u, u7 \  校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较 ! z6 V$ W( |# Y8 {- a
    Tab.3  Comparison of pre-equivalence and post-equivalence
    , k) @/ n% H* W" U4 otie-lines’ stability limits under the test operation mode
    3 o3 g6 i. h( s/ n福双线首端故障不切机时/ t2 c* r: n7 O0 ^1 G
    联络线的稳定极限/MW " X9 y+ b8 R, v5 i
    后泉线首端故障不切机时2 I* N  g9 D8 m$ H# O8 v7 P
    联络线的稳定极限/MW , r/ \) o! H" Q' ]2 x
    线路运行/ " f# j! J# {/ p% Q. m
    检修方式
    % t1 B, u  V1 R! P7 s; I实际系统  等值系统  实际系统  等值系统 3 e6 S8 n  O5 Z9 E$ C' E7 z
    正常方式  1120  1105  1000  970 7 W0 k; u+ o/ |/ I, j" m, j
    双龙-凤仪  1090  1080  920  910
    5 F  w+ o$ k9 n* M5 [3 U2 z双龙-瓯海  1095  1075  945  910
    2 h, C8 [( Y4 r( m) p兰亭-凤仪  1110  1105  980  970 & n" o" L6 j, }; ~5 V2 W5 F
    凤仪-瓶窑  1110  —  990  — 6 q: z8 @4 Z  d! }! J" M6 ?
    瓯海-天一  1115  —  990  — % L/ G/ w2 n8 G5 b+ o6 D: e4 C
    注:表中“—”表示按正常方式处理。
    6 J5 q/ h6 }0 W" S" t    术  19
    % |+ F" s+ c( K6 i( d- F# l调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先! o$ F" P3 `" P, }  I) t' v" r% K
    确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网
    % l6 U0 D8 W7 u$ |络结构。基于同调等值法的基本原理
    * C9 c  L6 [2 T[4,5]1 N4 y- N" O3 l
    ,通过研究
    ! |; s/ [$ O: D4 Q$ K* E几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总7 H6 X- V5 \$ q0 o' b4 r2 O) t
    负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关
    7 ?7 t( A, M- `. v; r系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的
    . b; n) ]+ _' W7 B- ~2 o变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值
    % R! {0 E; Z3 _; O系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文2 A' G) x  U* G  S% u
    方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系
    + `' k# y! @3 ~8 Y, F: _统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定/ n, X' [+ p3 n! Y; \
    不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式! G5 q: Z* U& z( I- ?9 b" S3 u( x2 N
    的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。$ I0 U; p" W# G4 n& V) n

      J! d' F* c4 z- y7 N) E4 n2   
    ) p  W; [% l; Q等值系统网络结构的确定$ [; @: K8 [/ o' K
    3 x$ T" M' p: d/ d% T
    等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调: p7 t/ m, e2 ?4 O+ V" R
    机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原$ [4 w( F$ u4 F8 A% B! g+ a- I
    则确定华东电网等值网络的结构:
    / b, x( F$ ], w% R
    5 y2 B# P9 l# W- \9 Z) `. ^(
    6 Y. Z  Z! ^0 ^% z9 [1
    ; ?5 _4 X& [  a6 _$ @)保留对系统稳定水平影响较大的元件和1 O( h" g# V& M3 J
    节点。8 w8 n8 r: w5 L

    3 v/ s1 ~! ^/ }' D! G) l3 x(
    3 P7 q; R1 g- A% H2
    . \! B* m; m+ s7 P( {2 v. ~% I)将地理位置接近且在不同运行方式下故
    # m- U! F7 ]: J# C3 b障后均基本同调的机组划分在一个同调组。8 r( x2 {' f# g2 G! W! ?, T, D

    & `9 i) S8 E" T% a  B$ _; N7 t% K/ p(
    + e/ J7 h4 F, z% A31 Y: F. \" W/ W0 m" }2 X( m6 v- T
    )等值网络应尽量简单,所需要的信息容
    : Z+ ?1 p. c$ s" @易获取,维护简便。& f. \4 K( D# l5 L
    % m5 d0 d8 d# v, A, U0 w
    根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息; i% x( ~/ Y0 I% g
    情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和
    # C3 w  @; i1 _/ u+ J6 c双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影
    , E$ B: y/ X6 F# P! e5 @7 P响较大,而其余元件对联网系统的影响较小& o; c  F, a  K' \7 D3 B
    [13]: m8 h$ y* x( t( X6 d0 Z0 y9 O
    ,故
    + K; Q( [, K1 u% {0 Z; ~) f; U3 N将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、
    / w4 M& _- z" U安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为 ( G# q, e! x" q, u8 {: E
    1
    " ]& g. U; x2 j号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称
    , I3 [# [8 [6 Q& c2 [为
    + v4 W6 N9 [( [0 q  k# q2
    ( k* Y/ G# b6 t( d" P  M6 @: y$ F) c号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的4 d/ P$ B: ?, J/ p4 ^
    500k V
    , z0 G  V% v8 D: M母) r, r. `. [% T2 P* d
    线;保留双龙-凤仪的
    & s! a/ j3 _8 o% N/ Z+ ?! l3 a500k V " E: h/ x' K* n7 |
    双回线路以及双龙-
    ' d% y! X8 C% q) G; b瓯海的 ' r/ G8 [/ x8 h
    500k V & B  W; z- r& {2 Q
    线路。等值网络的结构如图 6 \; t) l; N" U& k# n' g+ M
    1 / \/ ]/ j7 b" L
    所示。
    ! z! \! x8 p- z $ O! g9 |; M0 ~6 r9 [
    3 N, l5 z, G9 ?
    凤仪 7 G/ Y$ U* @  H0 l
    双龙 & y5 N3 k5 A. X2 w7 G, p' K' g
    瓯海
    9 U8 }& A. u# I( a$ |福建电网 * F9 U/ E9 j2 n$ W, o8 }8 b5 L& m
    1 号等值机
    * a5 a1 y# Q3 U) ]2 号等值机 ' [4 |# d) T- a

    # I/ x% B/ t1 H  A3 A5 H! [8 f- t图
    # d) S3 O* O* `' R! e1
    1 n& O+ U% }+ q7 z0 @& i  华东电网等值系统结构图 # b& O6 h$ b) Y7 o
    Fig.1   Diagram of equivalent system for  4 u4 `: Y! R, r2 z4 X' D
    East China power grid
    ) K. p8 E0 }8 D; c; k3   * G7 P1 ?5 |; l9 f( V+ ?, ]% c
    等值系统参数随运行方式变化的规律及4 u; E! g6 u0 f+ V( o
    其实时调整
    " Y& b( ~; S$ l( Z- @ # m3 i6 D4 J/ i& F
    3.1   
    + E. ]) ]9 o  s4 @. Q. b8 ^8 T等值发电机出力, s8 r0 V6 _% q, `/ ~2 Y' m8 P. _) ]

    5 J5 H, o+ H9 l/ j6 U* o同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的5 r- y+ r+ K2 C3 v! W, l
    发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母) w3 i# b( X/ B+ X, d# p5 e
    线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不
    + P0 V; _& J# B/ N' ~! G变
    : y4 c/ {7 {- h4 ~- q' K8 d[4,5]
    5 a5 X2 K2 j7 z/ _。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华2 X) ^0 X8 U9 o/ ~) d7 E+ S* U
    东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于+ w2 q7 X: I9 ^9 K
    等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之* I, t7 b/ P" l3 x9 w
    和。不同运行方式下 ' [# B$ T& ]8 v" O; \: J
    2
    - d1 t. S6 A) S( y号等值机的出力与浙江电网
    2 i- Q4 e+ q; P. g- |+ W. D' N! v机组出力之和之间的关系如表 5 ~9 v! w2 N5 {# u, N% Y8 `
    1
    1 b  Q/ X9 [; |' ]: g+ S$ ~' r所示。
    * X4 y5 Z) E' Y, D- v 5 y1 t/ U" d$ ?9 W, u) W7 t9 b
    表
    - V0 w- U* [' f8 R5 N7 c1   2
    / [! i. v; M0 H( D& V) q7 e号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系 ( }& ]& Z1 I: Z
    Tab.1   Relationship between output power of the 2
    3 m0 W8 o! z( Dnd
    5 R6 q: @6 @3 G$ U& b
    & B* Q5 I( l- O: aequivalent generator and total output power of  
    7 P5 ?1 M% n! i0 i# C, _generators in Zhejiang power grid
    9 i& P2 k3 x' l
      X1 r, o! L6 y+ S2 t" S! E; P浙江电网机组出力之和  2 号等值机出力
    . [; X3 y+ x0 q& C- l. {运行方式 + {+ E6 A" n3 ]4 u+ j# y
    P/MW  Q/Mvar  P/MW  Q/Mvar 2 e5 e- D. q  ?1 O5 u- ^
    冬季低谷  9966.0  4082.0  9866.0  4022.0
    ' S. R" ?9 Q! f& f0 Y. Z2 q夏季低谷  10016.0  5902.5  9916.0  5842.0 + ?1 v" Y" N$ U) b* W
    夏季腰荷  12456.0  5267. 6  12356.0  5207.0 7 K" S, j; n% |0 S5 |
    夏季高峰  15611.0  6490. 4  15511.0  6424.0
    : ^; f, D  l3 ]3 j8 d冬季高峰  14626.0  6337.2  14526.0  6293.0
    ) M; I) @& l: D* l8 U$ G& N1 K因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江8 j) k' r" B. f) P
    省内各台机组出力之和作为 $ K! |  {/ S/ N7 T( ~
    2
      q8 w+ q7 `% k4 T号等值机的出力,取
    , \# z$ A; g- D上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为" S3 b1 N7 V. Q, T, k+ s
    1
      ]5 N0 L5 R# Z+ H号等值机的出力。
      ?1 O/ ^: q- T' D & [: Z: E  [! Z$ s& t/ g$ ~
    3.2   
    8 l3 a- a  X. X) T$ _6 {3 h等值发电机动态参数
    ' n1 p' l0 J" j
    * Z9 h- r7 }* Q- O" R在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻% Z9 X& C' ]: m' j
    尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作
    : h) `1 u3 k- }- v+ P3 z& m用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,' v" Q9 j+ t9 N, t  O. [2 X6 B
    等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有' A7 `+ Q; B1 Y1 }
    关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗
    % ]* @' C0 G' H和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。
    & A0 Y2 n9 A$ p7 y6 s ) m4 I) X, |7 z& Y* G1 D# B7 ]. y/ Q; }
    考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个
    4 a$ x) l8 ~+ t别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组
    0 f3 j) k3 d$ X& W, ~$ [/ a  e的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华
    6 U; C# I& _1 F- E东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定7 X% Z3 ]- ^1 _0 O. {# ]/ C
    越不利
    7 ~! o: W. W# D[13]
    $ Y* u7 N+ h' [  M! J5 T,而当华东向福建送电时福建省内发生故
    . u; @" X2 e# |) u障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全
    : i" G& ]% l8 m( j的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照
    ' w( z, `+ z. ^最严重的情况考虑
    8 [* F" v' h" r# b  F% O0 p1
    ' q9 C! W7 U1 R8 _号和 % c: H' K; X: ]! z- E4 b, l# G3 O( M
    2 6 E: S: ?8 u7 `# r% i
    号等值机的动态参数,
    3 _& c' l1 _  j. D* h0 x即取机组全部运行情况下的等值机参数。7 x6 u- k4 [6 N# K; q7 [/ n, K; q
    / A1 @( J$ n% X' f: Y
    3.3   
    & p- m; Z! P; I0 y8 L线路参数( r! x* j( A& f7 u$ S6 G
    : h, F  v' x5 G5 @$ ^  k
    本文采用电流变换法(4 `5 w9 N# a. S- ?8 S7 O1 O4 P
    Current Sink Reduction
    0 z& L$ Z1 R$ e; J; [5 X( l,* o) C7 V+ j/ N+ B, g4 ^8 P  a" R
    CSR
    ( x" V) e% S8 _( H8 J)进行负荷母线和网络的化简% u' F! A, v+ a' x3 b3 j
    [4,5]7 x- l+ g) ^  B) _8 U4 q% W. l
    。由其基本原2 x" C, q. E8 j. [- e3 ^6 ?2 D
    理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变1
    . z: T9 v* ~9 a0 L7 |5 l4 F  引言
    9 g8 N7 m; A9 c; d# X4 ]. r4 ?
    & l: B/ @  ?9 h+ `5 ~根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福
    % c, Z3 F0 ~: w# D: q/ B建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上
    6 C' ~% \& w/ L) l' B[1]+ S2 [" G% k  r% Y9 }
    借鉴
    9 M. d0 t1 d5 ~: x/ s国内外在线稳定控制系统的先进经验
    3 P& P: T; O7 h  x6 J* z6 [[2]
    # s$ [1 y# n9 x: J9 d3 ~! k6 c4 q,建立以“在! Y$ W, R6 R$ h7 c, K
    线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决' |1 {* h% L' v2 M( \5 t
    策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行
    4 T9 u4 \0 f4 i  y( v( {. m[3]* [. v3 p# ~* u: u
    。# l6 Y% y9 u! c( [6 i
    0 W/ K# U4 }3 m; w8 G( T8 |/ q$ U9 ^
    由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目1 P$ B: V4 O; d( P5 z) [
    前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电
    ; ]: W( \: D; f/ C$ `0 P7 g网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、: [& {$ o4 T' L8 ]; n3 q
    提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时9 W0 J9 P" j2 `; \8 s! \% S  {
    需要华东电网的等值简化模型。& P/ X  e9 t: {% Z. d

    , s3 ~3 D1 ]$ r( K根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方
    3 i3 P) h+ ~2 @% s法主要分为以下
    ; e8 z( e1 O' |3 & ~* r) @  ]- B/ [
    种
    5 O9 t# }2 F4 v5 U[4]  V/ X6 y( i" `
    :①同调等值法,主要适用
    6 @( V) \' M  c+ f) R' T, ?- i5 G  c于大扰动下的暂态稳定分析
    ) M' @  y( q$ K: g[5-8]" E0 k! q2 E% N
    ;②基于线性化系统
    ! m& g/ I+ l) @状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动
    / Y$ Y# F! C6 D3 b" w: L8 C, R态稳定分析
    ; ^2 ~1 K. Q& j[9,10]! P) D( ^" Q: ]
    ;③基于系统动态响应(或量测量)  u& r/ b3 y  b8 F8 [9 n, |7 a
    来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法6 I- u+ L1 ^" |. N  |2 S! s
    [11,12]
    ! \7 f9 T9 u, G。+ }( Y) P4 t2 d: g) |& e& F; U
    前两种方法需要外部系统的全部数据,第
    + V; q8 m& I5 D- k; i7 Y3 % ]& c* E" j1 I, F1 N4 O' r
    种方法5 g3 y1 _; m: d! F* j
    则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方) F& F5 }/ ?% M& y' R
    法来估计等值系统的模型参数。
    , q) x0 K; k6 v! U/ O/ \! a3 5 G9 k+ h$ I7 Q% T# Q  D% \
    种方法均只能针9 |# V4 s! F' |  H
    对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系
    # m7 s" y' H( s. v4 J统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在+ e2 Y. @0 S% F+ \5 a/ V7 C8 @. ~
    线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。
    - ]4 ?9 m$ L, O
    % D" F6 X; x- [8 I/ e6 q& J本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的* L; p+ h7 k" A+ j* m1 q
    基础上,通过保留重要的元件和节点,适当划分同  22  Power System Technology  Vol.29 No.4 5 u; ~! c$ N- g8 s
    致
    2 i4 e, T+ ?/ ?; |: ]) |   # W& t9 O0 l+ s, X5 h9 i" P; c6 z
    谢
    1 ]& j. U1 P0 C0 Q; y+ z! K/ e* F 7 w. E4 m, F! a" k' I
    华东电力调度通信中心运行方式处和自动化
    ! R; f7 a9 a8 B' o处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必1 ~+ E0 O# @* \: ]8 A, t- c
    要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力
    . ]& c3 g4 r: s$ F, y3 H! Z4 ~2 {科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许2 T: i, P: ~7 t! p) ?! w: U8 z
    多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。( N1 ^$ ], z. H1 V! g
    6 U5 u) k, O2 n1 W3 B* z
    参考文献
    2 D! m* r; U1 @$ n
    - P& C8 b0 ]5 N[1]   Zhang  Jia nping,Cao Jie,Sun Guanghui.Transient stability control for
    5 |+ e9 ^+ V7 z2 Y. [. d& EFujian  power  system  interconnected  with  East  China  power  grid
    5 X( ~3 @( K. {[C]. Proceedings  of  International  Conference  on  Power  System / s* @9 Y0 @5 Q) _# t
    Technology,Kunming,China,2002:309-313.
    ! \9 h' j& c/ Z9 B7 R8 T[2]   Ota H,Kitayama Y,Ito H et al
    : e7 U- \. x+ I4 e0 D.Development of transient stability
    & Z; q8 e* b# l6 l1 t9 v5 rcontrol  system  (TSC  system)  based  on  on- line  stability  calculation 6 o& }. K, b- L4 Z7 h
    [J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(3):1463-1472.
      h8 F) H5 _) A! N7 R. P8 |9 ?[3]   张建平,任晓辉,曹捷,等.福建电网安全防御体系建设的思路
    9 w, J; |) p$ p( O# @: s0 C( H/ C和方案[J].电网技术,2004,28(增刊):48-53.
    # s$ a. z5 t/ A/ V! e& j3 kZhang  Jianping,Ren  Xiaohui,Cao  Jie  et  al
    % t  ^* Q  t6 X+ z7 q% b* w1 V.Considerations  and 8 |+ B. x0 n6 p' O; ?' J
    practices  in  development  of  Fujian  power  grid’s  security  defense
    ) `6 @$ B5 N. I7 E( m/ O7 fsystem [J].Power System Technology,2004,28(Supplement):48-53. ; N* n, y& K8 b% g
    [4]   倪以信,陈寿孙,张宝霖.动态电力系统的理论和分析[M].北京:2 G4 k+ c# A$ m6 _& @; o  j, _
    清华大学出版社,2002.  $ ^7 Y7 L  \9 g; ~; m7 R
    [5]   电力部电力科学研究院.  电力系统动态等值程序技术和使用手册7 O% U3 r$ }& Z/ A6 e7 D# ^
    [M].北京:电力部电力科学研究院,1993.
    6 X3 M2 _1 O; p- ?. a: |[6]   Wang  L,Klein M,Yirga S et al. Q* N+ }: Z% s& Z
    .Dynamic reduction of large power 9 ^5 G* O( m1 T/ O7 m% a' b  Z
    systems for stability studies [J].IEEE Trans on Power Systems,1997,/ x3 F' G& M& K/ x
    12(2):889-895.   w3 i. r% c3 K" y
    [7]   杭乃善,李如琦.同调机组群的不对称Y阵动态等值法[J].电网技4 f9 B* g0 G/ b
    术,2000,24(6):34-36. # a/ I. w6 y  V0 Y* o- y5 K
    Hang Naishan,Li Ruqi.Unsymmetric Y matrix dynamic equivalence 7 r" n  q5 s6 w) s- v
    for coherent generator groups [J].Power System Technology,2000,! f" T0 X1 z" y0 L$ e: o
    24(6):34-36.
    - L2 S( x: h  a& [[8]   康义,周献林,谢国恩.用 NETOMAC程序进行电力系统动态等值; `- A8 t' g: `  }: Z$ s# Y
    研究[J].电网技术,1998,22(5):21-24.
    / l  g8 b; L; c/ c# I  WKang Yi,Zhou Xianlin,Xie Guoen.Using NETOMAC program in system
    9 b* I+ X) W! e, l! C0 C: D. b: r( [equivalent study[J].Power System Technology,1998,22(5):21-24. - [6 L! A3 i* ~: C& j
    [9]   Nojiri  K,Suzaki  S,Takenaka  K  et  al4 R9 ]! |! ^* U9 a, P5 ~9 K7 [5 o
    .Modal  reduced  dynamic
    , l4 h2 m* |, I8 k. @equivalent  model  for  analog  type  power  system  simulator[J].IEEE ( o( @& X2 h4 }" I) k/ G, n' l
    Trans on Power Systems,1997,12(4):1518-1523. : g4 j& U: O1 `% [/ R7 B' v
    [10]  Ramaswamy  G, Rouco  L,Filiatre  O  et  al, s% `1 v( Q  |# `$ O4 z; P
    .Synchronic  modal 7 p$ b. q3 J! N+ `+ s
    equivalencing  (SME)  for  structure-preserving  dynamic  equivalents 3 B# j  @# |# R( ]% t. }
    [J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(2):19-29.
    7 e, T/ a1 J- p[11] Price W,Ewart D,Gulachenski E  et al
    * M3 n7 s8 r; e, w5 X.Dynamic equivalents from ' n- f" h% E- w/ |9 j4 N* J
    on-line  measurements[J]. IEEE  Trans  on  Power  Apparatus  and ( I% x! ]( x1 n3 V3 C! y$ V
    Systems,1975,94(4):1349-1357. $ b" b3 m7 m: T. }  z% D, U# {3 y
    [12]  鞠平,韩敬东,倪腊琴,等.电力系统动态等值的在线测辨研究3 e0 r1 N0 @) Q1 h+ W6 h' }6 `* }
    (I):模型及其可辨识性[J].电力系统自动化,1999,23(4):15-17. 6 T$ S" M) j4 r2 [; ?
    Ju Ping,Han Jingdong,Ni Laqin et al% d5 T4 d1 N& g2 S8 X
    .On-line identification of power
    4 a. J8 }% x# Zsystem  dynamic  equivalent  part  one:  models  and  identifiability
    6 A* r0 U3 m0 L# u. [% a[J].Automation of Electric Power Systems,1999,23(4):15-17. : `9 f+ u3 X' S2 y( x5 X- h
    [13]  赵勇,陈峰,苏毅,等.华东电网中影响福双线稳定极限的因素
    4 N' q% D( r5 t; C分析[J].电网技术,2004,28(21):43-46.
    8 o4 R+ c6 q* U* F* S) l. OZhao  Yong,Chen  Feng,Su Yi  et  al
    $ |% O' z8 j$ a' Z1 @6 {* o.Study  on  factors  influencing
    : L. V+ K, ^6 [1 n* d! fstability limits of Fushuang transmission line in East China power grid
    ) o  s/ r  r7 Y/ |0 C[J].Power System Technology,2004,28(21):43-46.
    8 g' |1 M" E/ S' k3 n4 W[14]  中国电力科学研究院.中国版 BPA 潮流程序用户手册[M].北京:5 A) x) S2 v9 f# p3 h
    中国电力科学研究院,2002. - c' {* e+ p" A
    0 ]0 |2 Q$ o! l
    收稿日期:2004-12-02。
    9 G- D* w7 {0 V* d: a: c4 X作者简介:
    3 K* h7 Z. v) V: M) ?' `1 u赵   勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面5 L6 M2 d( n) z5 [* o7 f* G: b
    的研究工作; 8 H! Q  l2 s8 t' r: p
    苏   毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置
      O! l% G5 e' c  d/ e的管理工作; ' ~+ i# ^+ W& o% D% m& o2 e
    陈   峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式
    ) S  ?$ R8 L7 I的管理工作; * U2 \% n) a/ e4 R
    滕   林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的
    . w' d+ U' J3 Q# m+ J3 F& V研究工作。
    + ?# b8 V& v' F
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-27 12:26

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表