谁有110kv旁路代主变的操作票

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-17 22:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
谁有110kv旁路代主变的操作票
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-18 12:38:10 | 显示全部楼层
    你能否把主接线图发给我,我帮你开个操作票,其实很简单,只要明白基本原理和步骤自然就学会了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-18 22:09:19 | 显示全部楼层
    谢谢!参考一下你们写的好吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-6 14:16:42 | 显示全部楼层
    是调度的操作票还是变电所的操作票?按标准票来写就可以。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-18 22:29:43 | 显示全部楼层
    没主接线图怎么开票啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-27 10:43:55 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-4 13:41:02 | 显示全部楼层
    严格按照两票的格式填写,注意操作注意事项,同时考虑写保护的配合就可以.110的不难.接线图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-23 11:51:17 | 显示全部楼层
    得根据接线图来开操作票,并且需要根据保护配置情况来决定压板投退情况。- g1 `2 K9 ]' x1 S* i7 Y1 g
    大体思路是,先用旁路开关对旁母充电,正常后拉开开关;& g6 M; ]# b! A5 g1 _; j. J
    然后合上主变旁路刀闸;
    3 f& \# v6 ?5 u6 X5 p/ R+ u7 b+ o再合上旁路开关成环;
    / _8 N# V, X  p0 x9 s, @最后拉开主变正母侧刀闸(主变正母侧开关操作电源必须断开)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-27 14:01:48 | 显示全部楼层
    220KV旁路2030开关由热备用代运行,#3主变变高2203开关由运行转检修
    * [0 {/ U% E0 h( `$ a  }/ J% [
    1.        在模拟板上预演一遍。
    - Y4 s& O2 {* e; }, T2.        记录220KV旁路电能表行码。4 O2 w9 Q6 t: Z. A& J3 W! n2 z
    3.        将220KV旁路2030开关保护屏重合闸切换开关1QK切至"停用"。0 o8 q; K- @/ d, ~4 d( E6 ]
    4.        查220KV旁路2030保护装置正常。. m# u9 H& T  h" c6 E
    5.        查220KV旁路2030保护连接片投入。9 T, i  u/ G# I9 y3 S/ n+ z
    6.        查220KV母差保护屏跳旁路开关连接片20LP投入。
    . Z6 h* n7 Q1 f2 _5 B7.        查220KV母差保护屏跳旁路放电连接片34LP投入。" P( R' d; x' X. Y
    8.        查220kV旁路2030开关确在分闸位置。  E8 c& k: e0 x$ C2 s+ ~! o
    9.        查220KV旁路I母20301刀闸在合上位置。  [# O8 y$ \3 C2 D0 o% C1 }. u- L
    10.        查220KV旁路开关旁母20303刀闸在合上位置。
    - F$ K4 ~# |* o8 i# L. n11.        解除同期合上220KV旁路2030开关。* N4 l2 b1 b& ]$ Q, \9 N
    12.        查220KV旁路2030开关确在合闸位置。7 }7 c; I9 N/ i9 ]* Y% F) O
    13.        查220KV旁路母线充电正常。
    ) W8 [  u* T8 W14.        断开220KV旁路2030开关。
    & Y% _$ U5 b. w  n4 b0 O" }15.        查220KV旁路2030开关确在分闸位置。, |& H; }; e+ [* |& p
    16.        投入#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。; J7 r6 E; B& E% j5 y
    17.        合上#3主变变高旁母22033刀闸
    ' o! \. H- T7 B3 M% z18.        查#3主变变高旁母22033刀闸在合上位置。0 f2 B. J  M7 d
    19.        退出220KV旁路2030开关微机保护屏所有连接片。* k2 }$ r8 _5 y$ ~! ~
    20.        投入#3主变保护I屏跳高旁路开关连接片23XB。
    ' o9 y7 _8 m7 O' g0 s( ]6 I21.        投入#3主变保护II屏跳高旁路开关连接片23XB。: H# u' a+ c$ P8 T6 L
    22.        退出#3主变保护屏(I)差动连接片1XB。# m  H2 w- f; S1 H: d3 r7 j2 h
    23.        将#3主变保护屏(I) 220KV电流切换连接片1SD套管侧CT接入,开关侧CT短接。, p: z5 C7 ?: g) i. k' u
    24.        测量#3主变保护屏(I)差动连接片1XB两端无电压后将其投入。" ^$ G) ^7 r0 U! {% t
    25.        经同期合上220KV旁路2030开关。" S: t' g  Z6 \! l% {/ f4 i! t8 i* M
    26.        查220KV旁路2030开关确在合闸位置。
    0 p8 W5 ?6 l+ ]+ H6 t27.        查220KV旁路2030开关表计指示正常。9 K/ ?$ l# N8 W; T+ M4 X
    28.        将#3主变保护II屏220KV电压切换至“旁路”位置。
    ! \9 O7 |! G- n, W29.        将#3主变保护I屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。# D% z# t; \! W; S. i$ S  Z
    30.        将#3主变保护II屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。
    ( u1 I" V8 [/ E5 {4 o31.        切#3主变变高2203开关。5 t3 v7 F) o- S3 v  v3 H
    32.        查#3主变变高2203开关确在分闸位置。4 r& C& M6 ~; U0 n
    33.        拉开#3主变变高开关主变侧22034刀闸,
    + G; ?6 z, p- I34.        查#3主变变高开关主变侧22034刀闸在分开位置。3 @, |8 k' f* P
    35.        拉开#3主变变高I母侧22031刀闸,- k2 _0 s8 {+ U* N
    36.        查#3主变变高I母侧22031刀闸在分开位置。* h7 q: M' L# K  j- @
    37.        查#3主变变高II母侧22032刀闸在分开位置。6 c5 N; f# q2 U& @
    38.        退出#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。
    ! |* p) Y/ z6 D$ i39.        在#3主变变高II母侧22032刀闸开关侧验明三相无电压。
    " T' G9 S) \8 W4 \  Z* Y40.        合上#3主变变高开关地刀2203B0,
    , S  N% ~  I( {. o# s41.        查#3主变变高开关地刀2203B0在合上位置。* f* |& c2 B- h5 [) C' i
    42.        在#3主变变高主变侧22034刀闸开关侧验明三相无电压。+ C& B7 c2 H5 b6 m
    43.        合上#3主变变高开关2203C0地刀,
    # U$ o1 ~9 X, v0 ^( Q% N44.        查#3主变变高开关2203C0地刀在合上位置。! R( A7 ^1 ?1 ]) H* E! L6 ]3 V, r
    45.        退出#3主变变高2203开关控制电源。
    / J4 z0 s: ]0 k# T# x: H' x46.        退出#3主变变高2203开关信号电源。) v. g# ?9 B2 J; p  f
    47.        在#3主变变高开关2202控制把手悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
    * V% `4 o" P# ]48.        在#3主变变高开关2202端子箱悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。9 K9 c" G9 R0 j6 _! r# ^' R6 B
    49.        校正模拟板。