$ p5 s1 J, ^* t! t, I" _) u配网潮流计算末端电压有什么要求?7 n/ I+ f( Z4 s+ P
记得看过一篇文献说 国家规定是0.75~0.85pu: ^* c# }1 h3 _) Z  o& I3 o
请问这个确切吗 能查到规定的出处吗?9 Y5 X7 }( ?  `

3 U$ p! M. q4 U) V9 ~7 j: n; M" Y谢谢各位了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-19 20:05:07 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。8 W  [  R+ f" c: [
个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。5 p/ M( o/ t& ^; N! O* u2 y
而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。+ w! \4 T! Y+ W. Y1 u! G7 E
目前上海电网电压允许偏差范围:2 `1 [8 q9 x/ M$ q9 L
10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-10%
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-23 21:48:44 | 显示全部楼层
我都记不住...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-30 14:52:23 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。# s; f! S+ @+ y
个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。
) ]6 @: ^( |5 `8 q9 M; T$ ?而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。
* Z7 b- t6 m# [  O# ]! {: Y目前上海电网电压允许偏差范围:
5 X* p% G2 P' b$ Q8 Q3 e10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-1 ...
% P% R6 m7 }  K! ?gut 发表于 2009-6-19 20:05

- R( \7 n/ I# V: y无错!教科书上也是这样的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-5 23:13:01 | 显示全部楼层
    不错!教科书上也是这样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-11 00:38:10 | 显示全部楼层
    1、国标《电能质量-供电电压允许偏差》;5 A: H6 I+ i% B

    * F& ?1 ]3 R  `2、国网企标《城市电力网规划设计导则》。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-25 06:47
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-14 08:34:47 | 显示全部楼层
    低压配网的话应该是+-10%,高压输电网应该是+10%~-7%吧,都是相对于额定电压来说的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-21 14:00:22 | 显示全部楼层
    不同的点,电压要求是不一样的。, i/ y/ F$ M' R$ q( H7 h9 }
    具体我也忘了。不过推荐本书,这个上面有详细介绍。
    6 z8 E6 Q& C% V8 K0 [* c1 {《电网线损实用技术问答》中国水利水电出版社
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-1 16:24:47 | 显示全部楼层
    回复 2# gut 6 _7 C0 _4 l+ }9 v" Z$ o; S

    $ D+ X* f' h3 \% ~8 c$ M% W4 O( t' i( f' S. q7 [+ f
        配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定
    6 b  i5 [: D6 ^$ n, t7 d, h: f; v. F应该是正确的. R4 R# q$ {2 i; P

    & Y1 r6 u3 `! C( L; R
    ! C$ S5 j' i- s' p* r4 B7 j# c对末端电压加以限制没有什么意义。