各位,小弟最近在做dynamic simulation的时候出现了一个比较奇怪的问题,在此提出来大家讨论一下:
6 ~) g0 s% x. V/ |' W数据是从BPA转过来的,程序是自己编的,转换后计算结果挺接近的,电压幅值几乎一样,功角误差大概在一度以内。可是在做动态仿真的时候,在不施加任何故障的情况下系统的发电机功角也有出现很大的抖动,几十度甚至上百度,母线电压也同样如此。(仿真到10多秒)。我个人觉得是潮流初值的不准确导致了这个情况的出现,但是看潮流解又确实是很准确了,检查了很久也不知道原因何在。请各位讨论讨论。5 S0 [/ |4 A( E
/ a3 t6 [! v0 W, [
另外还有个问题,大家有用过里面的直流控制模型吗?例如CDC4等,有的话能否提供一下参数呢?我知道PAGV里面有一些,但是想参考多一点其他的。谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:16:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:20 编辑 ! `8 U8 j! D1 }) S$ d, Z. p" b
    ( u7 F6 ^: x( ?; U
    关于动态仿真不稳定的问题,可能的原因是:(1)动态数据转化不正确,参数有误;(2)潮流中发电机MBASE参数有误。9 X5 G  K. W5 e0 l* x0 m, H9 h
    你的潮流结果已经不错了,不过不知道你的系统规模多大,如果在1000个节点一下,而且没有区域功率控制的话,相角不应该差别这么大,应该更小,至少是在小数点之后有差别才行。
    & Y; Y/ d- g6 b$ |( L- I; x$ X. ~! M1 P$ @; p) x# N
    数据转化好了,将数据转化程序和大家分享呀。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢刚哥

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:18:07 | 显示全部楼层
    关于HVDC参数的问题,给你一个实际系统中的数据例子:
    8 l$ S# Q# t9 X* B! `5 q- l潮流数据:. z- Y/ @; l& O# X0 L, n
    ‘HVDC-9’,1, 17.43, 3200, 800, 0.0, 17.43, 0.10,'R',  0.0, 20, 1.02 ~0 ?6 p+ K; V+ F  r  {
    10006, 4, 17.50, 12.50, 0.0, 4.76, 750.0,0.2245,1.0,1.35,0.9375,0.0125, 0, 0,     0,'1 ', 0.05 |% M# f( D; t  t6 [& u
    10008, 4, 17.00, 17.00, 0.0, 4.438, 515.0,0.3047,1.0125,1.45,0.95,0.0125, 0, 0, 0,'1 ', 0.0
    % L' X7 t4 W* J1 P" I$ n动态数据:
    " d: F0 ]8 g$ D) A' b% ~: w' Z‘HVDC-9’ 'CDC6T '  5.00    17.00    0.02    0.028 S0 E# ^* O4 J
                                  0.6     0.65     10.0    560.0   0.85    0.106 N5 ]5 N; }/ m4 L9 `: `
                                 80.0    650.0    3.00    3.00
    * n5 q* I% w8 g% r  a                              400.0   160.0    1200.0  600.0   4400.0  600.0   4400.06 G% i0 K6 Z4 a5 V
                                  0.10
    4 y8 a5 K) e; z  G1 V1 W                              0.65    0.50     0.50    0.75    0.60# y- ^' T1 z6 z( a
                                   0.85    1.00     0.60    0.50    0.02    /, Y* v+ F3 `( k. P. w
    请参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-18 16:06:53 | 显示全部楼层
    我也在研究BPA转PSSE问题,我的潮流也是没有问题,动态仿真初始化时出现了问题
    ; v4 l7 [1 z# @2 y! t1 i$ f' f- q. B
    $ U; Y8 R& ^+ t0 B5 a* p
    Model GENROU Bus 32 [LT1S      1818.000] Machine "1 " :
    2 U+ n- C' N# H) k- W" z' M$ ]( N    X'D = 0.247, imaginary part of complex machine impedance (ZSORCE) = 1.0, differ by > 0.000005
    2 @' \; u5 U: X* u& M+ Q3 _& j% S* m
    想问下普通5阶发电机模型是直接用GENROU么?为什么我的数据按照BPA直接填写会出现这个问题,期待你的回答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-2 20:59:54 | 显示全部楼层
    回复 4# lk_0313
    & o2 p6 F* ?/ g7 i$ k+ Y# v% F5 M2 l' Q5 L' z9 t; n" s

    # y( x9 w3 P. W5 F4 ]- h% M5 ]   看其他帖子上说是ZSORCE要等于X'd才行,而PSS/E默认的ZSORCE=1.0(p.u.),设置的发电机参数X'd一般是小于1的值吧