设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1559|回复: 4

请教一个关于10kV所变的问题?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-15 22:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
10kV所变开关柜——电缆——所变(10kV变380V)——铝排——380V低压开关柜# k( w$ C+ M6 Y- N
10kV电缆故障,所变开关由过流保护动作跳闸,切除故障;5 {# i" W  Q% e# ?
“铝排——380V低压开关柜”这段故障,所变开关会跳闸吗?什么保护动?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-17 22:22:57 | 显示全部楼层
“铝排——380V低压开关柜”这段故障,所变开关会跳闸吗?什么保护动?" m" \( B6 M0 u/ W
所用变跳闸,速断保护!
) r9 H$ ?3 N0 K4 ^: }) b0.4kV进线柜,断路器下端故障,由0.4kV近线CB先动作.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-18 12:01:16 | 显示全部楼层
kind_yy 兄是现场的高手啊!!10kV的没怎么接触
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-2 18:42:57 | 显示全部楼层
如果低压侧故障电流过大,也有可能造成所变开关直接跳开
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-22 05:03:28 | 显示全部楼层
如果低压侧故障电流过大,也有可能造成所变开关直接跳开 ' L6 O' G' z! \; ?9 m# [# v

1 j/ n) I% c1 F/ _0 @/ W: o# K) X5 I7 s1 y2 M
不会的,那样属于越级跳闸,整定值不合理的时候才会发生
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-20 09:15

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表