请教一个关于10kV所变的问题?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-15 22:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
10kV所变开关柜——电缆——所变(10kV变380V)——铝排——380V低压开关柜
. ~2 C9 w# C# ?, G# L10kV电缆故障,所变开关由过流保护动作跳闸,切除故障;
" |8 E4 X! g+ \( c7 o, ]9 F“铝排——380V低压开关柜”这段故障,所变开关会跳闸吗?什么保护动?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-17 22:22:57 | 显示全部楼层
“铝排——380V低压开关柜”这段故障,所变开关会跳闸吗?什么保护动?" b4 q9 @7 X3 b
所用变跳闸,速断保护!) O: n* V1 A" P
0.4kV进线柜,断路器下端故障,由0.4kV近线CB先动作.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-18 12:01:16 | 显示全部楼层
kind_yy 兄是现场的高手啊!!10kV的没怎么接触
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-2 18:42:57 | 显示全部楼层
如果低压侧故障电流过大,也有可能造成所变开关直接跳开
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-22 05:03:28 | 显示全部楼层
如果低压侧故障电流过大,也有可能造成所变开关直接跳开 $ {  H9 g# V; X$ h# s. P/ \

& b' d# o/ M& P7 i' R3 y' Q: b8 o/ e2 w. N
不会的,那样属于越级跳闸,整定值不合理的时候才会发生