设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1864|回复: 4

变电所全停指什么?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 21:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 小电驴 于 2009-2-21 12:21 编辑 5 W  R  V' z* P4 l- X
' ~# p  L2 x. P' C4 w1 B/ }
变电所全停指什么?哪位仁兄给个准确点的解释。最好有出处

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
cepsc + 1 我很赞同

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-20 01:00:06 | 显示全部楼层
顾名思义,就是变电所全所停电,与外界没有电气联系;一般是由变电所母线故障或线路开关、保护拒动造成。例如单母线变电站,当母线发生故障时,母差保护动作跳所有开关,造成本所全停;又如双母线接线且并联运行,当母线故障,母联开关拒动时,本站出线对侧开关二段保护动作跳闸,造成本所全停;再如单母线接线变电站,线路故障,线路开关保护拒动,本所失灵保护跳所有开关,本所全停;诸如此类。另外,只要本所与电网有电气联系,就不算全停,哪怕对外没有供电,典型例子就是单条线路对本站母线充电。# A. Q: R  g/ |1 G

0 P$ q8 U3 n6 [! s& B% U+ M9 j[ 本帖最后由 zgk001 于 2009-2-20 01:07 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
cepsc + 5 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-20 07:11:29 | 显示全部楼层
就是变电所全所停电,与外界没有电气联系
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-25 15:39:46 | 显示全部楼层
注意所用电也失去的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-25 20:06:39 | 显示全部楼层
good question!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-20 00:16

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表