储能电容器组进行定期检查的工作原理

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-1 13:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如图F-2说明储能电容器组进行定期检查的工作原理。0 f6 w: M/ ]' |1 v" M) `1 \  T
不在检查位置时,1-2,5-6,9-10接通,其他触点断开。此时1C和2C的正极分别接至+WC1和+WC2,各自作本回路跳闸电源。
: c5 n  X2 z& v- [( R) T  旋ZK到检查I组电容位置时,触点1-4、5-8、9-12接通,其他触点断开。7 J: l5 M( y( ~/ w
此时2C的正极同时接至+WC1和+WC2,作两回路的跳闸电源。
5 a! ^6 Q' J+ G- D" k5 ?: A1C正极接至KT线圈右端,使KT线圈加上1C动作,经一定时间接通KV,若1C的电压足够,则KV启动,信号灯亮,证明电容器组满足要求。反之,则说明电容量降低或有断路存在,应逐一检查更换。
6 n! M4 E' s3 s% c: ~旋ZK到检查II组电容位置时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。此时由1C作两回路跳闸电源,2C被检查。% |; ~' ^4 w3 ~, u* c0 O
/ e* z: X8 y" Q1 O+ h! \7 V
  不是看的很明白。哪位高人给解释一下。
8 w2 H9 _- Y9 E
( F/ `  g8 P2 l7 L* x- C8 U- [; H[ 本帖最后由 小电驴 于 2009-2-1 15:34 编辑 ]
23.bmp
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-2-1 15:34:12 | 显示全部楼层
明白了。@@理解错了。图上连着的线一直是连着的, j4 [6 r( i# s) K+ g( p

/ H- s$ E, t, d: u; Y0 N' |) p[ 本帖最后由 小电驴 于 2009-2-1 15:36 编辑 ]