如图F-2说明储能电容器组进行定期检查的工作原理。
; |# M3 o% F& G1 N 不在检查位置时,1-2,5-6,9-10接通,其他触点断开。此时1C和2C的正极分别接至+WC1和+WC2,各自作本回路跳闸电源。0 P2 Y6 y4 o% V" Q7 v
  旋ZK到检查I组电容位置时,触点1-4、5-8、9-12接通,其他触点断开。$ ~5 E0 |9 `! _8 z/ H- e
此时2C的正极同时接至+WC1和+WC2,作两回路的跳闸电源。. t2 M1 I5 u( ~8 ^! C
1C正极接至KT线圈右端,使KT线圈加上1C动作,经一定时间接通KV,若1C的电压足够,则KV启动,信号灯亮,证明电容器组满足要求。反之,则说明电容量降低或有断路存在,应逐一检查更换。
$ u+ h; a6 K4 J( e  H* h旋ZK到检查II组电容位置时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。此时由1C作两回路跳闸电源,2C被检查。
* k& M# x" T2 Y+ F0 z* {
' }* l& g7 l( A  不是看的很明白。哪位高人给解释一下。: N7 {! u+ B! e( o

' h/ |3 X! ]3 M% n8 H% k- y[ 本帖最后由 小电驴 于 2009-2-1 15:34 编辑 ]
23.bmp
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-2-1 15:34:12 | 显示全部楼层
明白了。@@理解错了。图上连着的线一直是连着的
9 l) S5 K$ |+ S9 f4 P  G* V, B; n! h2 u6 |9 e: w8 O1 N, o, ^
[ 本帖最后由 小电驴 于 2009-2-1 15:36 编辑 ]