巧用低压验电笔! C0 d# s3 [; M
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
6 R c2 O3 v" L( s" f (1)判断交流电与直流电口诀. C9 I# t# t& g! |- \( f5 U/ z
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,$ b1 ?- J2 K& g! e0 V1 f
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。3 {& b# S Q7 r
说明:" l: I3 r* Y( V& f; z5 U
首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。% p% u G$ [7 G+ g0 T# \
(2)判断直流电正负极口诀: `) }+ l* v3 ?, [: N0 z
电笔判断正负极,观察氖管要心细,) R* E4 u9 a: K, Q# k8 `" I
前端明亮是负极,后端明亮为正极。: m4 S1 f' a7 [) k
说明:
/ w5 I/ e" d. G" o 氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。# T1 K s3 o# I* B/ u: R0 t
(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
, G3 ?4 Y! f! S. Z( U, C 变电所直流系数,电笔触及不发亮;1 ^" `9 A _+ M8 y+ }
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;3 w4 H( @7 _3 t
若亮靠近手指端,接地故障在负极。! `8 r6 T+ \3 H( P6 [# \& }
说明:
4 J% a8 O4 |/ h7 l 发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。
/ @2 f4 @1 \# R) e; N$ J (4)判断同相与异相口诀( X4 l: R; P. \+ }
判断两线相同异,两手各持一支笔,
+ z) D1 B7 e" S3 I% P 两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
4 z- W; I7 ~! Z 用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
( M# L0 T5 i/ W+ a 说明:
; y4 _* r# I5 d 此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
) ]5 y- X- V0 G9 |% K' l (5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀
$ n. V# j/ F( _: Y5 K 星形接法三相线,电笔触及两根亮,
5 j4 H* G3 Q/ d3 R; | 剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
& N- @; i. Z1 \# J 若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
8 i' q5 A; m* A/ f, s 说明:. ^8 k: @7 D5 t O
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。 |
|