TA的每日心情 | 擦汗 2021-6-12 11:27 |
|---|
签到天数: 1244 天 连续签到: 3 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2337 天 连续签到:22 天
|
发表于 2009-1-13 19:09:10
|
显示全部楼层
巧用低压验电笔& n( L5 D: e$ L* G) j0 n% h8 W, Z6 J
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
7 M- @$ M+ q" R+ T (1)判断交流电与直流电口诀
0 a. c* e( z% F- b) D3 T 电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
3 q" U+ R/ Q/ O: W$ E* |5 m 交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。+ d% v2 `7 D3 g3 e3 t% X+ n) o
说明:
0 q- \5 L" E" c* M2 H 首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。2 \" O% a6 Y0 |3 ~8 F
(2)判断直流电正负极口诀:
( T _: j6 @8 M$ Q# L 电笔判断正负极,观察氖管要心细,
% ^2 l6 d9 n1 n( \+ f! s 前端明亮是负极,后端明亮为正极。- C" c7 m4 S9 I8 ?! f
说明:5 P. h) o+ `/ j; H/ d% A
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。4 D8 e' i' A. P& N" m
(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀* b q- f6 r, p5 i
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
1 A+ U- E0 J6 n7 R6 @ 若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;7 ^) a6 y( X6 g" F0 a! r# x$ s
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
5 U- g! y6 r+ ] 说明:; I' k9 F, j- N
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。) d* d/ N/ b/ g x
(4)判断同相与异相口诀4 |" t9 x- p1 f1 G# G3 I. g8 m. g
判断两线相同异,两手各持一支笔,
( B& W$ H+ a- | d5 u$ P c 两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
# b9 Y- t7 N( p8 P4 O; d2 h 用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。# o. M' y5 c0 z' X6 g
说明:
3 k1 O: o% o* B- Q2 r$ m 此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。- |/ z9 P5 F5 p' b0 P D: i1 P
(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀
( s6 _# @- s5 n/ t 星形接法三相线,电笔触及两根亮,
8 P4 V: F7 ]) q 剩余一根亮度弱,该相导线已接地;! V: v8 t& b( p4 P0 ]! V. C- g+ W
若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。% W) y e2 O3 e( @
说明: G; X$ w5 V) p3 H
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。 |
|